СпойлерПоказать
Если во время отсчёта будет появление на входе 1 хоть на цикл, время начнёт отсчитывать заново.Vano1989 писал(а):таймер на отключение TOF стоит на 10 сек, по факту 1 на нем держится больше минуты
Смотреть управление по EN. Я бы заменил вход нижнего правого SR триггера на R5 вместо L31. Обратные связи они без переменных такие непредсказуемые....Vano1989 писал(а):счетчик с симметричным генератором установленным 500 миллисекунд считает в 2 раза медленее, т.е раз в 2 сек.
Тоже так думал, отслеживал в UART - на входе все время 0, а 1 на выходе больше минуты так и держитсяSancho писал(а):Если во время отсчёта будет появление на входе 1 хоть на цикл, время начнёт отсчитывать заново.
буду пробоватьSancho писал(а):Смотреть управление по EN. Я бы заменил вход нижнего правого SR триггера на R5 вместо L31. Обратные связи они без переменных такие непредсказуемые....