Информация по блоку ПИД

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Аватара пользователя
nickoass
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:13
Откуда: Киров

Информация по блоку ПИД

Сообщение nickoass »

Присоединяюсь... меня интересует выходной сигнал. Каким образом можно организовать управление нагрузкой переменного тока 220в ?
Подключить твердотельное реле выбрать в настройках аналоговый выход  и все ?
У кого возникают проблемы настройки ПИД регулирования, выкладываю очень хорошую методичку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось nickoass 17 окт 2017, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Информация по блоку ПИД

Сообщение pan »

заметил в примерах такую весч

Изображение
Аватара пользователя
nickoass
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:13
Откуда: Киров

Информация по блоку ПИД

Сообщение nickoass »

а где можно посмотреть эти примеры ?
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Информация по блоку ПИД

Сообщение pan »

arduino ide -> файл -> примеры

пока не вникал к какому пиду относится этот пример автонастройки
Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 18:04
Откуда: Гондурас
Поблагодарили: 3 раза

Информация по блоку ПИД

Сообщение Dev1 »

Наш вариант PID_v1
Win10-64 FLProg v8.2.3 Portable IDE 1.8.19, 2,x,x :shok:
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Информация по блоку ПИД

Сообщение pan »

так про параметры уже везде разжевано. пишете в поиск "настройка пид" и читаете. всё не так сложно как кажется. всеравно коэффициенты надо подбирать на конкретном работающем железе
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Информация по блоку ПИД

Сообщение pan »

nickoass писал(а):Подключить твердотельное реле выбрать в настройках аналоговый выход  и все ?
а может надо выбрать релейное управление? вам так не кажется?
Аватара пользователя
nickoass
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:13
Откуда: Киров

Информация по блоку ПИД

Сообщение nickoass »

pan писал(а):а может надо выбрать релейное управление? вам так не кажется?
если задать релейный выход, то получается двухпозиционное регулирование. Т.е. вкл и откл. А нужно пропорциональное, плавная регулировка мощности.
av писал(а):какой мощности нагрузка которой управлять будете ? Если большой то вероятно реле не подходит из за залипания контактов.
Нагрузка будет до 1квт. Обычное реле я отсекаю сразу. Крайне не надежный элемент при регулировании температуры. Буду устанавливать твердотельное реле. В Китае они стоят копейки.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Информация по блоку ПИД

Сообщение pan »

nickoass писал(а):А нужно пропорциональное
 ну так а пид  для чего! 
плавность достигается за счет соотношения длительности включенного и выключенного состояния!
 как вы аналоговый выход на реле податите?
nickoass писал(а):Обычное реле я отсекаю сразу
параллельно контактам сажаете коденсатор и они живут в разы дольше.
Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 18:04
Откуда: Гондурас
Поблагодарили: 3 раза

Информация по блоку ПИД

Сообщение Dev1 »

av писал(а):Dev1 вариант PID_v2 от уважаемого Boroda то же мной рассматривался
Я говорил про встроенный пид в программу. Пид от Boroda по мне так более гибкий... Никак в реале не по кручу пид с графиками, блек-джеком и ш... 
Win10-64 FLProg v8.2.3 Portable IDE 1.8.19, 2,x,x :shok:
Аватара пользователя
nickoass
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:13
Откуда: Киров

Информация по блоку ПИД

Сообщение nickoass »

pan писал(а):ну так а пид  для чего! плавность достигается за счет соотношения длительности включенного и выключенного состояния!
Спасибо. Пойдет в копилочку знаний.
Аватара пользователя
nickoass
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:13
Откуда: Киров

Информация по блоку ПИД

Сообщение nickoass »

av писал(а):вы рассматривали схему управления мощностью нагрузки на симисторе и оптопаре + управление ШИМ.
я это и хочу реализовать позже
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Информация по блоку ПИД

Сообщение pan »

av писал(а):мощностью нагрузки на симисторе и оптопаре + управление ШИМ.
 и как вы себе это представляете? вы знаете как работает симистор?
 покажите потом что получилось. с удовольствием посмотрю.
Аватара пользователя
nickoass
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:13
Откуда: Киров

Информация по блоку ПИД

Сообщение nickoass »

Вот видео. Грачик тестил ПИД регулятор с выходом ШИМ.
https://youtu.be/mhsFalKfTWI
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Информация по блоку ПИД

Сообщение pan »

вы уверены что там шим?  если даже шим то он должен быть очень маленькой частоты. иначе это не правильно . работать может и будет но коряво.
и вообще, управление реле (вкл/выкл) это тоже шим. только очень медленный. для медленно меняющихся величин такой в самый раз. у нас на производстве много где такой вид регулировки используется, точность +- 1 градус.

Добавлено (18.10.2017, 09:08)
---------------------------------------------
nickoass, можно делать как угодно. вам ни кто не запрещает. речь о правильности и целесообразности.
 у нас паяльная станция  за 40т руб. так вот там регулировка идет именно длительностью включения/отключения.

Добавлено (18.10.2017, 09:12)
---------------------------------------------
nickoass писал(а):тестил ПИД регулятор с выходом ШИМ
 где осцилограф?  возьмите двух канальный, один канал на шим выход, другой на нагрузку. и посмотрите что там регулируется....
для "кое как" и для чайника сойдет.
Аватара пользователя
nickoass
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:13
Откуда: Киров

Информация по блоку ПИД

Сообщение nickoass »

pan, я согласен.
для правильного регулирования нагрузки сети переменного тока нужен фазоимпульсный режим.
т.е. нужна обратная связь (синхронизация) на микроконтроллер
https://youtu.be/X2n6YsGkOgQ

https://youtu.be/9i6p6lGi1MU

https://youtu.be/GcgBxVaBxec
Последний раз редактировалось nickoass 18 окт 2017, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Информация по блоку ПИД

Сообщение pan »

av, да. вы сильно ошибаетесь насчет симистора. почитайте принцип его работы.
nickoass писал(а):для правильного регулирования нагрузки сети переменного тока нужен фазоимпульсный режим
 совершенно верно. (касаемо симистора)
 и самое главное, зачем для медленных процессов (а нагрев таковым и является, ну за исключением некоторых случаев) высокочастотный шим? в чем смысл.  включение и выключение реле под управлением пид это тот шим, только растянутый во времени. такое же соотношение времени включенного состояния и отключенного. разница только в частоте.
и вдобавок высокочастотная комутация нагрузки дает помехи/наводки. чем больше нагрузка тем они сильнее.
Аватара пользователя
nickoass
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:13
Откуда: Киров

Информация по блоку ПИД

Сообщение nickoass »

в принципе да, для медленных процессов (нагреватели) достаточно примитивного регулирования без ШИМа.
нашел еще интересные уроки по этой теме

Урок 37. Широтно-импульсная модуляция в Ардуино
http://mypractic.ru/urok-37....no.html

Урок 40. ПИД регулятор. Принцип действия, математическое описание, настройка
http://mypractic.ru/urok-40....ka.html
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Информация по блоку ПИД

Сообщение pan »

еще раз повторюсь. соотношение  времени включенного/выключенного состояния это и есть шим.  не важно какая частота.
но если уж очень хочется именно высокочастотного и правильного шим управления , то стоит посмотреть на такой вариан

Изображение

приблизительная схема. транзисторы можно подобрать и другие.

(в этой схеме мотор постоянного тока (если что))
Последний раз редактировалось pan 18 окт 2017, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
nickoass
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:13
Откуда: Киров

Информация по блоку ПИД

Сообщение nickoass »

с постоянкой намного все проще чем с переменкой.
для правильного регулирования на переменном токе нужно подавать импульс шим в нужное время и определенной частоты. вот для этого и нужна обратная связь.
и вообще то, что мешает использовать для нагревателей и ламп накаливания постоянку ))) можно и так.
Pan, ваша схема вполне для этого годится. Единственное поставить транзистор и диодный мост соответственно с нагрузкой. Спасибо за идею.
Последний раз редактировалось nickoass 18 окт 2017, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»