Нужна помощ. (Свободная тема)
Нужна помощ. (Свободная тема)
Прошу совета или помощи!
У нас в институте в лаборатории металловедения, есть Электропечь вакуумная - СНВЭ-1.3.1/16И3. На ней
установлен контроллер Протар100.
Какой-то дебил вынул батарейки и всё стёрлось. Документацию потеряли. Без программы это кусок металлолома.
Была записана программа реализующая нагрев по графику из 6 отрезков.
Отрезки представляли собой участки времени (произвольного- минуты-часы).
Конец каждого участка это точка достижения установленной заранее
температуры и одновременно является началом следующего. И так до конца
шестого. Блок выдавал управляющее напряжение на тиристорный регулятор
(0-10v),контролируя температуру посредством термопары установленной в
печи (max 1600c). Еще было П.И. регулирование.
Ссылка на руководство Протар100 — http://standartgost.ru/g/РМ_4-248-92
Может кто поможет написать или...
Спасибо за ранее!
Буду рад помощи.
У нас в институте в лаборатории металловедения, есть Электропечь вакуумная - СНВЭ-1.3.1/16И3. На ней
установлен контроллер Протар100.
Какой-то дебил вынул батарейки и всё стёрлось. Документацию потеряли. Без программы это кусок металлолома.
Была записана программа реализующая нагрев по графику из 6 отрезков.
Отрезки представляли собой участки времени (произвольного- минуты-часы).
Конец каждого участка это точка достижения установленной заранее
температуры и одновременно является началом следующего. И так до конца
шестого. Блок выдавал управляющее напряжение на тиристорный регулятор
(0-10v),контролируя температуру посредством термопары установленной в
печи (max 1600c). Еще было П.И. регулирование.
Ссылка на руководство Протар100 — http://standartgost.ru/g/РМ_4-248-92
Может кто поможет написать или...
Спасибо за ранее!
Буду рад помощи.
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Нужна помощ. (Свободная тема)
Там вроде прога в энергонезависимой памяти, а батарейки на таймер и не критичные уставки.
По крайней мере из доступной в инете инфы так понял.
По крайней мере из доступной в инете инфы так понял.
Win10-64, FLProg (portable)
Нужна помощ. (Свободная тема)
Спасибо за отклики.
Написал на завод, пока без ответа.
Память прибора- это статическое ОЗУ ру10 какая-то, и рф2 пзу. Больше никакой памяти там нет.
Написал на завод, пока без ответа.
Память прибора- это статическое ОЗУ ру10 какая-то, и рф2 пзу. Больше никакой памяти там нет.
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Нужна помощ. (Свободная тема)
Правильно, в рф зашита основная прога, а в ру заносятся вручную данные и алгоритм под нужный технологический процесс.
Завод здесь вам не поможет, т.к. этот контроллер может идти под абсолютно разное оборудование, под которое нужны свои настройки.
Батарейки там к стати чахлые, достаточно пару недель не подать питание и все сбросится, да и вечных батареек не бывает.
Надо всего лишь найти грамотного студента, чтобы он вставил этому ящику мозги.
)
Что нашлось в инете, может понадобится.
Ссылка 1, 2, 3, 4, 5,
Завод здесь вам не поможет, т.к. этот контроллер может идти под абсолютно разное оборудование, под которое нужны свои настройки.
Батарейки там к стати чахлые, достаточно пару недель не подать питание и все сбросится, да и вечных батареек не бывает.
Надо всего лишь найти грамотного студента, чтобы он вставил этому ящику мозги.

Что нашлось в инете, может понадобится.
Ссылка 1, 2, 3, 4, 5,
Последний раз редактировалось rw6cm 10 дек 2015, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Win10-64, FLProg (portable)
Нужна помощ. (Свободная тема)
В рф-ке зашито что-то типа операционки. В паспорте от печи была программа, сам видел лет 7 назад. Надо было взять тогда.
Где найти толкового студента?
Где найти толкового студента?
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Нужна помощ. (Свободная тема)
Если печь с завода комплектовалась именно этим контроллером, по идее должно что то быть для настройки.
Подождите может завод и вышлет.
Посмотрите по первой ссылке в 5 параграфе, как раз описано что делать если Какой-то дебил вынул батарейки и всё стёрлось.
)
А на счет толкового студента в институте, надо спросить с преподавателей ))
Подождите может завод и вышлет.
Посмотрите по первой ссылке в 5 параграфе, как раз описано что делать если Какой-то дебил вынул батарейки и всё стёрлось.

А на счет толкового студента в институте, надо спросить с преподавателей ))
Win10-64, FLProg (portable)
Нужна помощ. (Свободная тема)
Парни кто экспериментировал с МАДБАСТ через RS-485?
Интересует минимальное время синхронизации
Какие могут быть ограничения?
Интересует минимальное время синхронизации
Какие могут быть ограничения?
Последний раз редактировалось Иваныч 12 дек 2015, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Нужна помощ. (Свободная тема)
Там много факторов. Скрость соединения, качество и длинна линии, кол-во опрашиваемых адресов, быстодействия железа, качества адаптеров( 485), прошивки и т. д.
Последний раз редактировалось dekorator 12 дек 2015, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Нужна помощ. (Свободная тема)
Чисто теоретически ! не сгорит что-нибуть? Две ардуинки +мастер ,шлейф ~ 4м
по 10 ключей на аруинку
по 10 ключей на аруинку
Нужна помощ. (Свободная тема)
От времени синхронизации, точно не сгорит.
Добавлено (12.12.2015, 23:50)
---------------------------------------------
Из-за отсутствия гальван.- развязки, может сгореть.
Добавлено (12.12.2015, 23:50)
---------------------------------------------
Из-за отсутствия гальван.- развязки, может сгореть.
Нужна помощ. (Свободная тема)
Спасибо понял будем испытывать 

Последний раз редактировалось Иваныч 12 дек 2015, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Нужна помощ. (Свободная тема)
Удачи!
Добавлено (13.12.2015, 10:15)
---------------------------------------------
Нашлась таки нужна дркументация! На одном из фрумов куда обращался, юзер по ником "mirs", где- то раздобыл, сфоткал и выложил.
Всем спасибо!
Добавлено (13.12.2015, 10:15)
---------------------------------------------
Нашлась таки нужна дркументация! На одном из фрумов куда обращался, юзер по ником "mirs", где- то раздобыл, сфоткал и выложил.
Всем спасибо!
-
- Рядовой
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:58
- Откуда: Краснодар
-
- Лейтенант
- Сообщения: 438
- Зарегистрирован: 25 окт 2016, 21:26
- Откуда: Волгоградская обл.
- Имя: СашкаСаняАлександр
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Нужна помощ. (Свободная тема)
Я еще не могу создавать новую тему, по этому напишу сдесь.
Всем сдрасти.
В блоках пользователей имеется блок PID регулирования.
Вот просьба, каким способом его подключать, там столько входов, а я еще до этого не дорос, сделал автоматику для инкубатора только не хватает PID регулирования. Может у кого то есть проще блок?
Всем сдрасти.
В блоках пользователей имеется блок PID регулирования.
Вот просьба, каким способом его подключать, там столько входов, а я еще до этого не дорос, сделал автоматику для инкубатора только не хватает PID регулирования. Может у кого то есть проще блок?
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Нужна помощ. (Свободная тема)
pipapsix, а у него и не может быть меньше входов.
1. Период работы блока
2. Уставка
3. Текущее значений параметра
4. Пропорциональный коэффициент
5. Интегральный
6. Дифференциальный
7. Максимальная мощность
8. Минимальная мощность
9. Ограничение интегральной составляющей
И все это еще настроить надо.
Добавлено (29.10.2016, 11:47)
---------------------------------------------
pipapsix, попробуйте обычный П-регулятор, может Вам его хватит.
https://yadi.sk/d/6HLb4XDCxmzkA
Добавлено (29.10.2016, 11:55)
---------------------------------------------
Т.К. нет синхронизации с сетью, используйте симистор + оптрон с детектором нуля (ZeroCross detector) типа moc3063
1. Период работы блока
2. Уставка
3. Текущее значений параметра
4. Пропорциональный коэффициент
5. Интегральный
6. Дифференциальный
7. Максимальная мощность
8. Минимальная мощность
9. Ограничение интегральной составляющей
И все это еще настроить надо.
Добавлено (29.10.2016, 11:47)
---------------------------------------------
pipapsix, попробуйте обычный П-регулятор, может Вам его хватит.
https://yadi.sk/d/6HLb4XDCxmzkA
Добавлено (29.10.2016, 11:55)
---------------------------------------------
Т.К. нет синхронизации с сетью, используйте симистор + оптрон с детектором нуля (ZeroCross detector) типа moc3063
-
- Лейтенант
- Сообщения: 438
- Зарегистрирован: 25 окт 2016, 21:26
- Откуда: Волгоградская обл.
- Имя: СашкаСаняАлександр
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Нужна помощ. (Свободная тема)
Boroda
Большущее спасибо, он подойдет для маленького инкубатора, а в большом наверно будут проблемы.
Я читал что D можно пренебречь, но P и I должны быть обязательно, а его возможно добавить? в этот блок?
если у вас есть возможность это сделать, я постараюсь не остаться в долгу)
использую китайское твердотельное реле,
Большущее спасибо, он подойдет для маленького инкубатора, а в большом наверно будут проблемы.
Я читал что D можно пренебречь, но P и I должны быть обязательно, а его возможно добавить? в этот блок?
если у вас есть возможность это сделать, я постараюсь не остаться в долгу)
использую китайское твердотельное реле,
Нужна помощ. (Свободная тема)
И И можно пренебречь, в большинстве устройств пропорционального регулирования за глаза, а если нет опыта в настройке, то с И без толку можно кучу лишнего времени потратить.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 438
- Зарегистрирован: 25 окт 2016, 21:26
- Откуда: Волгоградская обл.
- Имя: СашкаСаняАлександр
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Нужна помощ. (Свободная тема)
Я все коэф-ты PID через программу автонастройки нашел, их просто вбить нужно и все. Кстати I очень сильно влияет в инкубаторе.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Нужна помощ. (Свободная тема)
Я настраиваю ПИДы года 3-4 в котельных (ГВС+отопление). Регуляторы и краны всегда разные. Период цикла сетевой воды минут 40-80 (ушла прямая - пришла обратка). За 4-5 циклов можно подобрать коэффициенты, и то не совсем оптимальные.
В такой маленькой системе это можно сделать быстрее, но с опытом настройки и пониманием каждого коэффициента.
Ставьте П и тестируйте. Если что - задавайте вопросы. Поможем.
Добавлено (29.10.2016, 18:44)
---------------------------------------------
Сколько перепробовали разных автонастроек у приборов - все это бред. Оно работает только на быстрых процессах, например поддержание давления в трубопроводе насосом. С температурой тут туго.
В такой маленькой системе это можно сделать быстрее, но с опытом настройки и пониманием каждого коэффициента.
Ставьте П и тестируйте. Если что - задавайте вопросы. Поможем.
Добавлено (29.10.2016, 18:44)
---------------------------------------------
Сколько перепробовали разных автонастроек у приборов - все это бред. Оно работает только на быстрых процессах, например поддержание давления в трубопроводе насосом. С температурой тут туго.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость