krom23 писал(а):А не лучше добавить калибровку датчика, ведь как не крути придётся выставлять влажность по эталонному прибору, к примеру психрометру. Кстати в "блоках пользователей" видел блок для измерения влажности психрометрическим методом.
У меня датчик образования конденсата. Ставил резестивный датчик, но конденсат не электролит, практически дистилированная вода. Сделал емкостной датчик, все работает прекрасно, но частота меняется , как я писал выше. Мне нужно на один вход компаратора подать значение меньше минимальной частоты при сухом состоянии на 1000 гц. Вот для этого входа и нужен , для калибровки, подать минимальное значение , измеренное за время или количество измерений. Когда конденсат попадает на датчик и частота падает больше , чем на 1000 гц компаратор выдает 1.
Я сейчас делаю пользовательский блок. Из стандартных блоков не смог сделать.
Добавлено (10.07.2017, 21:54)
---------------------------------------------
pan писал(а):а зачем нужно минимальное а не среднее значени
Я, считаю, лучше будет, чтобы порог срабатывания был ниже нижнего уровня частоты. Если у меня частота играет от 22700 до 23000гц, а порог срабатывания, например, ниже на 500гц, то в первом случае , если поставлю среднее значение, сработка будет при снижении на 350гц. Вдруг по каким то обстоятельствам частота генератора упадет еще ниже , будет ложная сработка. А по минимальному значению сработка будет при 22200гц.Тем более будет работать на батарейках CR. Частота будет падать постепенно. Хочу поставить кнопку, при нажатии которой, минимальное значение автоматически подкорректируется. Если использовать EEPROM Ваш вариант без проблем будет работать, но не хочется его применять.