keeper1978, Ваша плата далека от совершенства. Рекомендую пересмотреть разводку. Материалы с рекомендациями можно найти здесь:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38721
Особое внимание необходимо обратить на ЭМС и методы подавления помех.
Конкретно по Вашей плате можно сказать что, как минимум, отсутствуют шунтирующие конденсаторы по питанию и проводники питания имеют слишком большое разветвление и взаимное переплетение.
Добавлено (06.06.2017, 07:08)
---------------------------------------------
Из практики, было замечено, что если реле, подключенные через ключи к выводам микроконтроллера, коммутируют значительную нагрузку, то это приводит к зависаниям системы. Решением проблемы было введение искрогасящих цепочек на контактах. В особо тяжёлых случаях добавление буферных элементов и вынесение реле за экранирующую перегородку.
Последний раз редактировалось
kulibinsvv 06.06.2017{, 07:11}, всего редактировалось 1 раз.
Мой змей, этот ползучий соблазн сомнения,всё шевелится, побуждая «искать концы»... (Станислав Ермаков)