Включение и отключение нагрузки по условиям.

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
Аватара пользователя
diman27
Сержант
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 07:33}
Репутация: 4
Откуда: Белово

Включение и отключение нагрузки по условиям.

#1

Сообщение diman27 » 20.10.2015{, 18:46}

Привет всем. Покритикуйте код. Необходимо включать вебасто по снижению температуры до 50 и отключать по повышению до 65, это для примера. Включать естественно только на при включенном зажигании и после прогрева двигателя. Вроде в протеусе работает, но что-то не нравится мне, может можно как-то изящнее сделать? Поделитесь опытом.
Вложения
6063625.flp
(81.85 КБ) 68 скачиваний

Airis
Сержант
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 24.09.2015{, 07:27}
Репутация: 0

Включение и отключение нагрузки по условиям.

#2

Сообщение Airis » 20.10.2015{, 20:34}

Вложения
0560387.png

Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 03.01.2018{, 11:45}
Репутация: 787
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Контактная информация:

Включение и отключение нагрузки по условиям.

#3

Сообщение support » 24.10.2015{, 09:33}

Все правильно. Красивее вряд ли получится
Автор программы FLProg.

CraCk
Лейтенант
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 10.09.2015{, 21:51}
Репутация: 10

Включение и отключение нагрузки по условиям.

#4

Сообщение CraCk » 18.11.2015{, 21:28}

Помогите закончить алгоритм работы. Нужно регулировать температуру ТТ котла с помощью турбины наддува через реле, пока не изучу симисторе управление + пид контроль. Нужно чтоб турбина отключалась при достижение температуры котла, которая задается потенциометром например 70С и снова включалась при падение температуры до 65С. То есть отключение всегда при 70 а включение всегда на 5 градусов ниже.
Вложения
kot.flp
(105.15 КБ) 52 скачивания

Airis
Сержант
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 24.09.2015{, 07:27}
Репутация: 0

Включение и отключение нагрузки по условиям.

#5

Сообщение Airis » 18.11.2015{, 22:08}

katls.flp
(109.33 КБ) 51 скачивание
Примерно так, но при 2 позиционном регуляторе, температура на котле по инерции будет "забегать" выше установленной значение, а после включении турбины наддува температура какое то время будет продолжать падать ниже 65°C.
Вложения
3962927.png
Последний раз редактировалось Airis 18.11.2015{, 22:12}, всего редактировалось 1 раз.

CraCk
Лейтенант
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 10.09.2015{, 21:51}
Репутация: 10

Включение и отключение нагрузки по условиям.

#6

Сообщение CraCk » 18.11.2015{, 22:51}

Огромное спасибо. 
Airis писал(а):но при 2 позиционном регуляторе....
Да такое есть. Думаю современен создам тему по автоматике ТТ котла. Сейчас это актуально с приходом холодов.

Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»