Timer
-
- Рядовой
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2017, 09:32
Timer
Arduino nano. Схема простая. Timer (задержка на выключение 5 секунд)->цифровой выход. Не работает. Меняю на задержка на включение. Все работает. Либо я д..... либо лыжи не едут.
Последний раз редактировалось Helicopter 13 апр 2017, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Timer
Хоть-бы написали что и как делаете, а то на ваш вопрос напрашивается ответ - наверно что-то неправильно делаете .
-
- Рядовой
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2017, 09:32
- eugeneb
- Лейтенант
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 15 авг 2016, 11:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Timer
Внимательнее изучите диаграммы работы таймеров TON/TOF
Подсказка: Ваша константа true поднимается в момент старта программы и считается передним фронтом.
Подсказка: Ваша константа true поднимается в момент старта программы и считается передним фронтом.
С уважением,
Евгений Бобков
Евгений Бобков
-
- Рядовой
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2017, 09:32
Timer
И запускает timer. По завершению отсчета на выходе должно изменится состояние. Или нет?eugeneb писал(а):Внимательнее изучите диаграммы работы таймеров TON/TOFПодсказка: Ваша константа true поднимается в момент старта программы и считается передним фронтом.И
Timer
У TON при появлении высокого уровня включается таймер, при устоновлении низкого он выключается. То-есть задержка пять секунд, высокий уровень появляется, например, на пятнадцать секунд. При появлении высокого уровня на входе, на выходе высокий появится через пять секунд, а через десять секунд пропадет. Если длительность импульса на входе меньше авремени задержки, то таймер вообще не включится.
TOF срабатывает после установки низкого уровня на входе( по заднему фпронту импулься) и остается высоким на время задержки.
TOF срабатывает после установки низкого уровня на входе( по заднему фпронту импулься) и остается высоким на время задержки.
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Timer
Измените на входе 1 на 0, и на выходе через 5с измениться 1 на 0.Helicopter писал(а):Timer (задержка на выключение 5 секунд)->цифровой выход. Не работает.
Олег, как всегда на шаг впереди ))
Последний раз редактировалось rw6cm 13 апр 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Win10-64, FLProg (portable)
-
- Рядовой
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2017, 09:32
Кто сейчас на конференции