Упрощенное измерение переменного тока
Упрощенное измерение переменного тока
Всех приветствую! Требуется реализовать мониторинг потребляемого тока насосом ~220В в схеме автоматизации водоснабжения. Подскажите наиболее простой и рабочий способ. По скольку большая точность не нужна, пока планирую тупо выпрямить напряжение с шунтирующего резистора трансформатора тока (типа ZMCT103C 5A/5mA), сгладить конденсатором и подать в ардуину..
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Упрощенное измерение переменного тока
5ма выход * шунт (нагрузочный резистор) 50 Ом по даташиту =0,005*50=0,25в
Что будем выпрямлять, даже используя мост на шотки?
Нужно понимать, что даже ТТ имеют такой параметр, как мощность. Увеличив в несколько раз сопротивление нагрузки, Вы также увеличите во столько раз и потребляемую мощность, ведь ток будет оставаться тем-же. Сможет ли данный ТТ её обепечить - вопрос эксперимента.
Да проторит дорогу идущий.
Что будем выпрямлять, даже используя мост на шотки?
Нужно понимать, что даже ТТ имеют такой параметр, как мощность. Увеличив в несколько раз сопротивление нагрузки, Вы также увеличите во столько раз и потребляемую мощность, ведь ток будет оставаться тем-же. Сможет ли данный ТТ её обепечить - вопрос эксперимента.
Да проторит дорогу идущий.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Упрощенное измерение переменного тока

Последний раз редактировалось slavas 27 мар 2017, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Упрощенное измерение переменного тока
slavas, не уловил ход мысли...
Как вариант эксперимента, так.
Стабилитроны 3,9 - 4,3в, дидный мост на шотки.
Резистор после моста - как видно, шунт.
Ваш ТТ может "вытянуть" 10А/10мА на 50 ом, поэтому:
В качестве первички для номинального тока двигателя увеличьте количество витков первички, например, номинал нагрузки 2А, если сделаем 4 витка, получим 8А входного, что выводит характеристику измерительного узла на верхнюю часть шкалы, что в данном случае хорошо.
Потом, с помощью лампочек накаливания или ещё чего сможете снять характеристику ток-напряжение.
Возможны разные варианты с RC цепочками.
Не оставляйте выводы ТТ без нагрузки - кусается ОЧЕНЬ больно!!! Для этого стабилитроны, вдруг шунт отвалится...
Как вариант эксперимента, так.
Стабилитроны 3,9 - 4,3в, дидный мост на шотки.
Резистор после моста - как видно, шунт.
Ваш ТТ может "вытянуть" 10А/10мА на 50 ом, поэтому:
В качестве первички для номинального тока двигателя увеличьте количество витков первички, например, номинал нагрузки 2А, если сделаем 4 витка, получим 8А входного, что выводит характеристику измерительного узла на верхнюю часть шкалы, что в данном случае хорошо.
Потом, с помощью лампочек накаливания или ещё чего сможете снять характеристику ток-напряжение.
Возможны разные варианты с RC цепочками.
Не оставляйте выводы ТТ без нагрузки - кусается ОЧЕНЬ больно!!! Для этого стабилитроны, вдруг шунт отвалится...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Упрощенное измерение переменного тока
хорошо, а если подключить без диодов со смещением нуля, то я так понимаю должен быть какой-то алгоритм обработки импульсов? видел на этом сайте пользовательский блок, по ходу как раз для этого, но не понял как он работает. может кто может по простому объяснить? и можно ли сотворить некое подобие средствами flprog?
Добавлено (27.03.2017, 18:56)
---------------------------------------------
кстати подумал вот что: не обязательно же мостом выпрямлять, можно же просто использовать одну полуволну, а другую срезать, чтоб не делать смещение нуля.. но тогда вопрос к сглаживающему конденсатору, получится ли подобрать оптимал, а то либо будет большая пульсация, либо большая инерционность..
Добавлено (27.03.2017, 18:56)
---------------------------------------------
кстати подумал вот что: не обязательно же мостом выпрямлять, можно же просто использовать одну полуволну, а другую срезать, чтоб не делать смещение нуля.. но тогда вопрос к сглаживающему конденсатору, получится ли подобрать оптимал, а то либо будет большая пульсация, либо большая инерционность..
Упрощенное измерение переменного тока
Volt380, мост лишнее достаточно одного диода, конденсатора и разрядный резистор. Только sancho предложил мне кажется схему с трансформатором напряжения. А у вас трансформатор тока и с него вы получаете ток которым и питайте оптотранзистор. Что касаемо блока пользователя так он вам не нужен просто заводите сигнал на аналоговый порт меряете напряжение и сравниваете компаратором со значением которое считаете нормальным током.

Упрощенное измерение переменного тока
не пойму, какой смысл мне лепить оптотранзистор? нелинейность будет же жуткая! короче на досуге попробую диод, конденсатор, резистор..
Упрощенное измерение переменного тока
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- garikb
- Сержант
- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 19:52
- Откуда: Славянск
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
Упрощенное измерение переменного тока
Вот буквально сегодня смотрел:
[spoiler=Спойлер]http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/trj ... 5-1-0-1233[/spoiler]
[spoiler=Спойлер]http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/trj ... 5-1-0-1233[/spoiler]
Последний раз редактировалось garikb 27 мар 2017, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
- kulibinsvv
- Лейтенант
- Сообщения: 487
- Зарегистрирован: 18 сен 2015, 10:04
- Откуда: Омск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Упрощенное измерение переменного тока
Volt380, по этой схеме вы получите большую нелинейность шкалы. Вам будет затруднительно построить на её основе измеритель. Скорее это индикатор протекания тока.
Ниже "правильная" схема:
Трансформатор тока изготовлен из согласующего трансформатора от радиоприёмника ВЭФ-12. Удалена одна обмотка 500 витков, а на её месте намотано 1,5 витка провода МГШВ 0,75.
Схема рассчитана на измерение тока до 1А.
Ниже "правильная" схема:
Трансформатор тока изготовлен из согласующего трансформатора от радиоприёмника ВЭФ-12. Удалена одна обмотка 500 витков, а на её месте намотано 1,5 витка провода МГШВ 0,75.
Схема рассчитана на измерение тока до 1А.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Мой змей, этот ползучий соблазн сомнения,всё шевелится, побуждая «искать концы»... (Станислав Ермаков)
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Упрощенное измерение переменного тока
Volt380, пост 8 - будет работать в Вашем случае однозначно(я обычно общий, -, рисую снизу, а у Вас общим получается +; я бы диод перевернул и заменил на стабилитрон 4,7).
см. пост 1.kulibinsvv писал(а):по этой схеме вы получите большую нелинейность шкалы.
Последний раз редактировалось Sancho 28 мар 2017, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Упрощенное измерение переменного тока
да!Sancho писал(а):я бы диод перевернул и заменил на стабилитрон 4,7
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Упрощенное измерение переменного тока
Сделаете, попробуете, подберёте номиналы, построите с различными токовыми нагрузками характеристику на бумаге, потом всё это внесёте в Poligon (блок пересчета входных данных по заданной переходной функции путем кусочно-линейной аппроксимации ) и будет ок.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Упрощенное измерение переменного тока
Anydy, согласен, то что надо.
Думаю, ардуинку надо запитывать от 6-7 вольт на Vin для стабильности показаний.
Думаю, ардуинку надо запитывать от 6-7 вольт на Vin для стабильности показаний.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Упрощенное измерение переменного тока
Вот тут я его немного подшаманивал только для TrueRMS и убирал объявление переменных из цикла Loop(). А в девятом сообщении рекомендации по улучшению динамики.Anydy писал(а):И даже блок сделан!
Добавлено (28.03.2017, 12:53)
---------------------------------------------
Также в цикл можно добавить несколько аналоговых входов для измерения нескольких параметров.
Последний раз редактировалось Boroda 28 мар 2017, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:53
Упрощенное измерение переменного тока
Boroda, а чтобы мерить 3-фазный ток, надо 3 таких блока ставить?
Упрощенное измерение переменного тока
Нее, это вы другой блок подшаманивали, я делал на основе библиотеки EmonLib в которой есть возможность корректировать данные на лету в зависимости от напряжения.Boroda писал(а):Вот тут я его немного подшаманивал
И схема подключения у меня совсем другая.
ну да, три блока, три входа, три выхода!OlegAn1962 писал(а):а чтобы мерить 3-фазный ток, надо 3 таких блока ставить?
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Упрощенное измерение переменного тока
Anydy, блоки на основе библиотеки EmonLib выдают на выходе RMS, верно?
А описанный блок Boroda в указанной им теме, как я понимаю, вычисляет максимальное значение за нужный период времени,
Хорошо, что здесь есть из чего выбрать и попросить подкорректировать готовое.
Дострою гараж, сделаю туда учёт с графиком...
А описанный блок Boroda в указанной им теме, как я понимаю, вычисляет максимальное значение за нужный период времени,
что иногда нужно, а иногда совсем нет. Укажите, если я ошибаюсь, ведь описано как "TrueRMS".Boroda писал(а):В течении одной секунды алгоритм выбирает самое большое пиковое значение тока.
Хорошо, что здесь есть из чего выбрать и попросить подкорректировать готовое.
Дострою гараж, сделаю туда учёт с графиком...
Последний раз редактировалось Sancho 28 мар 2017, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.