vlad писал(а):уф совсем запутался. вентилятор судя по описанию поддерживает тиристорное регулирование скорости
http://vents.ua/item/67/VK_125_B/ я правильно понимаю что нужно в flprog поставить генератор ( какая частота?) и через оптосимистор (какой? без контроля перехода ч\з ноль?) подать сигнал на симистор. Правильно?
Все правильно. В сообщении 4 я приводил схему от контроллера. Симмистор там для вашего варианта
с большим запасом по току. Что касается оптрона. Ставьте этот. Резистором который будет управлять
током упр. включения подберите 15 ма. Теперь про генераторы. Ставьте три в программе.
Делайте на всех трех период 20мс- это 50гц. А вот положительный фронт на каждом свой.
Он и будет управлять скоростью. По выходам генераторы собираете логикой или. С выхода
через цифровой выход через резистор на оптрон. По входам эти генераторы можно тоже управлять
в зависимости какая скорость нужна. Тут бы я посоветовал бы сделать управление генераторами по входу через блок клавиатуры. Ставите внешние три кнопки. Кнопки с фиксации. Один провод общий
для всех трех кнопок. И три которые управляют генераторами. Это лог 1. Убираете кнопки если нужно вам. Получается три внешних входа. Можете сюда какие-то датчики ставить. То есть делать управление
скоростью от них. Допустим охладилось что-то выдает сигнал на малую скорость. Нагрелось на большую.
Я конечно просто посоветовал вам. Если будете делать. Сначала сделайте все в контроллере.
И периферию. На первом этапе сначало выход контроллера не подключайте. Посмотрите осцилл.
выходные сигналы. И чуть не забыл. Между вых симистора который у вас пойдет на двигатель и упр.
эллектр. нужно подбирать резистор удержания семистора. Порядка 300ом
Потом приступаете к налаживанию блока управления симистором. Надеюсь генер. имп. у вас есть.
Выставляете на генераторе теже параметры что и в программе. Подключаете ваш вентилятор. Он не
сгорит в любом случае. Он включается в разрыв фазы. Все. Когда все параметры в контроллере
и на блоке симистора выставлены можете согласовать их вместе.
Если хотите то можно вентилятор на первом этапе не включать. Заменив обычной лампой 60ватт 220в
Она будет изменять яркость при различных сочетаниях положит. фронта имп от генератора.
Посмотрите диташиты на оптрон и симистор, выбор есть.