не просто излишне - это вредно для сети и аппаратуры особенно при мощных нагрузкахSancho писал(а):я думаю, что для тэнов излишне использовать фазовое управление
это вы погоречилисьSancho писал(а):нет детекторов нуля
складывается впечатление что никто не хочет разбираться в теории
шим для переменки и постоянки это разные вещи и как следствие разные алгоритмы управления
Шим для переменки это не фазное управление это управление полными полупериудами
Применительно к ТЭНам - это мощная активная!(снабберная цепь не нужна, а варистор возможно), инерционная нагрузка поэтому коммутация осуществляется в момент перехода через ноль, а выдавать полупериод или нет рассчитывает алгоритм до перехода через ноль по сигналу с детектора нуля
OlegAn1962 писал(а):лучше BTA41