Протокол связи для радио модулей HC-12
-
- Лейтенант
- Сообщения: 674
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Протокол связи для радио модулей HC-12
Продолжаю мучать радио модули НС-12.
Предыдущаю тема http://forum.flprogwiki.ru/viewtopic.php?f=18&t=1374
Новою тему решил создать так как ModBus c НС-12 работает, но есть много недостатков. По этому нужно какой то беспроводной протокол для работы с такими модулями.
Недостатки работы по ModBus
1) Большая частота опроса слейвов. Если ее уменьшит до 10сек и больше, тогда получаем сильное опоздание реакции слейвов на команды управления
2)При большой частоте опроса. Используя радио модули с мощностью 100мвт при одном мастере и 10 слевов будет получать нехилое облучение и глушение частоты 433мгц.
3)При большой частоте опроса. Невозможно сделать систему энерго независимой.
4)Нет никакого шифрование данных.
Теперь что нужно от беспроводного протокола.
1)Адресация модулей.
2)Пингование радио модулей на присутствие в сети 1-5мин. Если нет в сети после нескольких запросов создавать уведомление.
3)Центральный модуль оправляет в эфир сообщение. Все модули клиенты слушают. Но только один модуль принимает команды и обрабатывает их, в которого совпал адрес сообщение и его собственная адреса.
4) Шифрование может быть
AES http://forum.flprogwiki.ru/viewtopic.php?f=18&t=626
либо диалоговая защита
http://forum.flprogwiki.ru/viewtopic.php?f=18&t=1320
+ мануал http://we.easyelectronics.ru/Soft/kript ... dera.html
5) Контроль доставки данных
6) Данные от клиентов, это срабатывание концевиков и отправка температуры.
7) Данные от центрального блока, это пингование отправка команды управление разной халтурой в гараже, сарае, огороде.
Сам пробовал создавать протокол с помощью стандартных средств в Флпроге отправляя в UART строки. Все очень громоздко и получается криво.
Потом нашел блоки пользователя Boroda за что ему спасибо. Но это не полноценный протокол.
Из готовых протоколов боле меные адекватный. Но нет шифрования.
http://www.pjon.org/
Вариант использовать WirtualWire и EasyTransfer но нужно блоки пользователя. Но нет шифрования
http://pikabu.ru/story....3636262
http://pikabu.ru/story....3639880
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ArduinoVirtualWire
Еще понравились протоколы которые использовал Симплер для NRF24.
Когда покупал модули НС-12 казалось что все будет очень просто с UART. Но в концевом результате нужна Ваша помощь. Так как аналогичных радио модулей с такой дальностью и низкой ценой нет. Тем более цена на них все время падает.
Предыдущаю тема http://forum.flprogwiki.ru/viewtopic.php?f=18&t=1374
Новою тему решил создать так как ModBus c НС-12 работает, но есть много недостатков. По этому нужно какой то беспроводной протокол для работы с такими модулями.
Недостатки работы по ModBus
1) Большая частота опроса слейвов. Если ее уменьшит до 10сек и больше, тогда получаем сильное опоздание реакции слейвов на команды управления
2)При большой частоте опроса. Используя радио модули с мощностью 100мвт при одном мастере и 10 слевов будет получать нехилое облучение и глушение частоты 433мгц.
3)При большой частоте опроса. Невозможно сделать систему энерго независимой.
4)Нет никакого шифрование данных.
Теперь что нужно от беспроводного протокола.
1)Адресация модулей.
2)Пингование радио модулей на присутствие в сети 1-5мин. Если нет в сети после нескольких запросов создавать уведомление.
3)Центральный модуль оправляет в эфир сообщение. Все модули клиенты слушают. Но только один модуль принимает команды и обрабатывает их, в которого совпал адрес сообщение и его собственная адреса.
4) Шифрование может быть
AES http://forum.flprogwiki.ru/viewtopic.php?f=18&t=626
либо диалоговая защита
http://forum.flprogwiki.ru/viewtopic.php?f=18&t=1320
+ мануал http://we.easyelectronics.ru/Soft/kript ... dera.html
5) Контроль доставки данных
6) Данные от клиентов, это срабатывание концевиков и отправка температуры.
7) Данные от центрального блока, это пингование отправка команды управление разной халтурой в гараже, сарае, огороде.
Сам пробовал создавать протокол с помощью стандартных средств в Флпроге отправляя в UART строки. Все очень громоздко и получается криво.
Потом нашел блоки пользователя Boroda за что ему спасибо. Но это не полноценный протокол.
Из готовых протоколов боле меные адекватный. Но нет шифрования.
http://www.pjon.org/
Вариант использовать WirtualWire и EasyTransfer но нужно блоки пользователя. Но нет шифрования
http://pikabu.ru/story....3636262
http://pikabu.ru/story....3639880
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ArduinoVirtualWire
Еще понравились протоколы которые использовал Симплер для NRF24.
Когда покупал модули НС-12 казалось что все будет очень просто с UART. Но в концевом результате нужна Ваша помощь. Так как аналогичных радио модулей с такой дальностью и низкой ценой нет. Тем более цена на них все время падает.
Последний раз редактировалось CraCk 19 фев 2017, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Протокол связи для радио модулей HC-12
Странно. Модбас мастер читает слейвов с заданным периодом, но если в мастере изменилась переменная которая должна отправляться (например изменили уставку для удаленного термостата), то эта команда должна немедленно отправляться слейву, не дожидаясь периода опроса.CraCk писал(а):Большая частота опроса слейвов. Если ее уменьшит до 10сек и больше, тогда получаем сильное опоздание реакции слейвов на команды управления
Добавлено (20.02.2017, 00:09)
---------------------------------------------
А вот если на слейве поменялись данные, то мастер не сразу об этом узнает. Тут модбас проигрывает.
С многомастерностью тоже не все так просто. Опрос слейвов надо сделать с определенным периодом. Слейв знает, когда в следующий раз его опросит мастер, и если ему надо будет срочно передать информацию, а ждать опроса еще долго, то он ее передаст.
Но может произойти ситуация, когда три слейва одновременно захотят передать сообщение (например произошел БАХ и выбило все стекла и двери с датчиками). Тут поможет многократная передача с обратной связью, рендомным периодом и минимальной длиной посылки. Отправляют одновременно и ни один не получил ответа от мастера, а дальше включается в работу рендомный период передачи от 200мс до трех секунд (у каждого свой и меняется при каждой передаче). Костыльно, но должно работать.
Да и опрос датчиков от мастера можно не делать. Парнишке делал домашний климат с шестью радиодатчиками на nRF24, период передачи от датчика к мастеру от 1 до 15 минут. Уже пару-тройку лет работает и ничего. Мастер ничего не спрашивает, датчики живут своей жизнью и кидаются в эфир посылками с запросом обратной связи от мастера (до 16 посылок). Если датчик не передал информацию в течении двух периодов, то мастер выдает аварию. Период передачи задается с мастера в сообщении обратной связи. Чтоб датчики каждый раз не прошивать, залез в мастера по модбасу и поменял, а датчик при следующем сеансе связи узнает новый период общения.
Последний раз редактировалось Boroda 20 фев 2017, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 674
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Протокол связи для радио модулей HC-12
Согласен.Boroda писал(а):Тут модбас проигрывает.
Зачем слейву знать когда будет опрос. Он все время просто будет слушать эфир, и и все что будет мастер транслировать сверяет со своим адресом тогда принимает если адреса совпали.Boroda писал(а):Опрос слейвов надо сделать с определенным периодом. Слейв знает, когда в следующий раз его опросит мастер
Этого как раз и не хватает в Модбасе.Boroda писал(а):и если ему надо будет срочно передать информацию, а ждать опроса еще долго, то он ее передаст.
Такой вариант будет самый надежный по доставке сообщения.Boroda писал(а):Но может произойти ситуация, когда три слейва одновременно захотят передать сообщение (например произошел БАХ и выбило все стекла и двери с датчиками). Тут поможет многократная передача с обратной связью, рендомным периодом и минимальной длиной посылки.................................
Идеальный вариант чтобы не напрягать мастера опросами слейвов.Boroda писал(а):Да и опрос датчиков от мастера можно не делать.
Нарыл еще интересные мысли как делать опрос датчиков в сборе с NRF24 для экономичного энергопотребления
http://blog.sci-smart.ru/2014/02/nrf24l01.html
Понравилась еще беспроводная система охраны. Конечно на Ардуино такой енергоефективности не добиться. Но хотя б чтоб работало боле мение надежно.
Последний раз редактировалось CraCk 20 фев 2017, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Протокол связи для радио модулей HC-12
Чем мне не нравятся nRF24L01+:
1. Много ног отбирает у МК.
2. Постоянно виснет. Даже с фильтрами по питанию, с батарейным питанием и т.д. без видимых на то причин. Без кондеров 100uF+0,1uF на ножках разъема вообще ловить нечего. Приходится инициализировать раз минуту.
3. Дальность связи. Приходится дремелем отрезать часть платы с антенной и припаивать 3см МГТФа.
4. Варианты с усилителем PA+LNA при активной передаче на максимальной мощности дохнут как мухи. Менял эти мощные на nRF905 - небо и земля по дальности и выживаемости.
Как дела обстоят с HC-12? Там ведь МК стоит с непонятной китайской прошивкой. Пробовали в него загнать кривую конфигурацию?
1. Много ног отбирает у МК.
2. Постоянно виснет. Даже с фильтрами по питанию, с батарейным питанием и т.д. без видимых на то причин. Без кондеров 100uF+0,1uF на ножках разъема вообще ловить нечего. Приходится инициализировать раз минуту.
3. Дальность связи. Приходится дремелем отрезать часть платы с антенной и припаивать 3см МГТФа.
4. Варианты с усилителем PA+LNA при активной передаче на максимальной мощности дохнут как мухи. Менял эти мощные на nRF905 - небо и земля по дальности и выживаемости.
Как дела обстоят с HC-12? Там ведь МК стоит с непонятной китайской прошивкой. Пробовали в него загнать кривую конфигурацию?
-
- Лейтенант
- Сообщения: 674
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Протокол связи для радио модулей HC-12
Дал ответ здесь с nRF24L01+ тоже намучился 5 штук валяется. После экспериментов они почему то перестали работать, для меня это был сплошной кошмар. Тем более только учусь электронике.Boroda писал(а):Как дела обстоят с HC-12?
По запуску НС-12 проблем нет. Подключил и работает. Только из партии 3шт. один бракованный попался. Радиус действия модуля был 10см. Открыл спор китаец вернул деньги.
Мне кажется что их невозможно убить кривой конфигурацией. Есть даже программка конфигуратор http://thebackshed.com/forum....fig.zipBoroda писал(а):Пробовали в него загнать кривую конфигурацию?
Да стоит STM. Прикиньте если б flprog поддерживал STM процессоры, тогда можно загонять вообще свои прошивки. И творить чудеса.Boroda писал(а):Там ведь МК стоит с непонятной китайской прошивкой.
Последний раз редактировалось CraCk 21 фев 2017, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
Протокол связи для радио модулей HC-12
Можно период синхронизации не увеличивать, а программно включать/выключать опрос конкретного слэйва при помощи блока "'Активность слэйва ". То есть опрашивать слэйв исключительно по мере необходимости, хоть по таймеру раз в минуту, хоть по событию(нажатие кнопки и т.д.CraCk писал(а):Недостатки работы по ModBus1) Большая частота опроса слейвов. Если ее уменьшит до 10сек и больше, тогда получаем сильное опоздание реакции слейвов на команды управления
Добавлено (21.02.2017, 09:58)
---------------------------------------------
Настройте HC-12 на другой канал,например на 100 , это 473 MHzCraCk писал(а):2)При большой частоте опроса. Используя радио модули с мощностью 100мвт при одном мастере и 10 слевов будет получать нехилое облучение и глушение частоты 433мгц.
Добавлено (21.02.2017, 10:08)
---------------------------------------------
Если речь идет о слэйвах, так можно загонять их в слип вместе с ардуиной , периодически будить для опроса датчиков и послушать эфир,если тихо-спать дальше,если есть запрос-ответить и спать дальше.CraCk писал(а):3)При большой частоте опроса. Невозможно сделать систему энерго независимой.
Добавлено (21.02.2017, 10:17)
---------------------------------------------
Это не есть гуд, так как кто-то может перехватить данные о температуре в вашем сарае ))))))CraCk писал(а):4)Нет никакого шифрование данных.
А если серьезно есть необходимость в шифровании,тогда нужно смотреть в сторону всевозможных KeeLog и работать с SI4463 напрямую
Добавлено (21.02.2017, 10:22)
---------------------------------------------
Это всё есть в МодбасCraCk писал(а):Теперь что нужно от беспроводного протокола.1)Адресация модулей.
2)Пингование радио модулей на присутствие в сети 1-5мин. Если нет в сети после нескольких запросов создавать уведомление.
3)Центральный модуль оправляет в эфир сообщение. Все модули клиенты слушают. Но только один модуль принимает команды и обрабатывает их, в которого совпал адрес сообщение и его собственная адреса.
Добавлено (21.02.2017, 10:34)
---------------------------------------------
Контроль целостности данных(CRC) заложен в модбас,а контроль доставки можно реализовать программно ,но нужно будет поковыряться.CraCk писал(а):5) Контроль доставки данных
Добавлено (21.02.2017, 11:16)
---------------------------------------------
Если слэйвы без исполнительных устройств ,так тогда можно использовать одностороннюю связь используя например библиотеку "VirtualWire" или ManchesterCraCk писал(а):6) Данные от клиентов, это срабатывание концевиков и отправка температуры.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 674
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Протокол связи для радио модулей HC-12
Хорошая идея.golowa70 писал(а):программно включать/выключать опрос конкретного слэйва
А как мастер будет знать когда слейв проснулся, для проведение опроса?golowa70 писал(а):Если речь идет о слэйвах, так можно загонять их в слип вместе с ардуиной , периодически будить для опроса датчиков и послушать эфир,если тихо-спать дальше,если есть запрос-ответить и спать дальше.
У меня не тот скил чтоб такое реализовать. Максимум могу какой то блок вставит если кто сделает, последовательно перед отправкой данных в переменную модбаса.golowa70 писал(а):севозможных KeeLog и работать с SI4463 напрямую
golowa70 писал(а):контроль доставки можно реализовать программно ,но нужно будет поковыряться.
И в конечном результате получим новый протокол. Сам такое реализовать не могу. Буду надеется когда наши гуру программисты обзаведутся такими модулями может тогда что то придумают на С. А пока эта тема, будет просто так поболтать.golowa70 писал(а):Если слэйвы без исполнительных устройств ,так тогда можно использовать одностороннюю связь используя например библиотеку "VirtualWire" или Manchester
Протокол связи для радио модулей HC-12
А он не будет знать, он будет попадать)))). Допустим слэйв просыпается раз в секунду на одну секунду, а мастер опрашивает например с периодом 250 миллисекунд, так вот при любом раскладе как минимум три раза мастер успеет опросить слэйв. Если нужна более быстрая реакция на события, тогда уменьшаем интервалы. Не идеально, но как вариант.CraCk писал(а):А как мастер будет знать когда слейв проснулся, для проведение опроса
Добавлено (22.02.2017, 10:42)
---------------------------------------------
Мои полевые испытания HC-12 не увеньчались успехом, маловата дальность на скорости 19200. Теперь смотрю в сторону RFM23BP, это Si4432 с усилителем на 1Ват.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Протокол связи для радио модулей HC-12
А потом Вас вычислят хозяева машин, стоящих на парковке у дома и придется Вам быстро убегать!golowa70 писал(а):мастер опрашивает например с периодом 250 миллисекунд
Добавлено (22.02.2017, 14:44)
---------------------------------------------
Сделаете частоту выше 433 - приедут к Вам дядечки и попросят пройти с ними. За 433 больше 10мВт тоже могут докопаться.
Добавлено (22.02.2017, 15:35)
---------------------------------------------
Как модуль определяет конец посылки?golowa70 писал(а):Мои полевые испытания HC-12
Передаете строку "123456789", ждете 50мс и передаете строку "123". Что будет на другом конце канала связи?
Добавлено (22.02.2017, 15:59)
---------------------------------------------
Нашел:
FU1 - период пакетов 25мс, скорость RS любая, скорость RF 250кбод, 100м.
FU2 - период пакетов 500мс, скорость RS 1200-4800бод, скорость RF 250кбод, 100м.
FU3 - период пакетов 80мс, скорость RS любая, скорость RF 5..236кбод, 100..1000м.
FU4 - период пакетов 1000мс, скорость RS 1200бод, скорость RF 500бод, 1800м.
Период указан для одного байта в пакете.
Для вычисления периода передачи можно использовать формулу:
Период = (период для 1 байта) + (1000/Х)*(длина пакета), где Х - скорость в бод.
Последний раз редактировалось Boroda 22 фев 2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 674
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Протокол связи для радио модулей HC-12
Все таки при большой задержке опроса например 5мин. Слейв не сможет вовремя передать аварию.golowa70 писал(а):а программно включать/выключать опрос конкретного слэйва при помощи блока "'Активность слэйва ".
Boroda писал(а):А потом Вас вычислят хозяева машин, стоящих на парковке у дома и придется Вам быстро убегать!
Вот по этому стандартный модбас не катит.Boroda писал(а):Сделаете частоту выше 433 - приедут к Вам дядечки и попросят пройти с ними. За 433 больше 10мВт тоже могут докопаться.
Еще нашел сопряжение pjon + HC12 . Но я в этом дуб дубом.
Протокол связи для радио модулей HC-12
Волков бояться, в лес не ходить)))Boroda писал(а):Сделаете частоту выше 433 - приедут к Вам дядечки и попросят пройти с ними. За 433 больше 10мВт тоже могут докопаться.
А вообще для задач топикстартера беспроводной модбас не очень подходит.
Добавлено (25.02.2017, 00:23)
---------------------------------------------
Спасибо за идею. У меня контроллер DeepSea с одной стороны и ноут с родной скадой с другой, соединенные по модбас через HC-12, когда начинается пропуск пакетов, значит связь на грани дальности.Boroda писал(а):Как модуль определяет конец посылки?
Передаете строку "123456789", ждете 50мс и передаете строку "123". Что будет на другом конце канала связи?
Протокол связи для радио модулей HC-12
Если Вы об этомBoroda писал(а):Нашел:
FU1 - период пакетов 25мс, скорость RS любая, скорость RF 250кбод, 100м.
FU2 - период пакетов 500мс, скорость RS 1200-4800бод, скорость RF 250кбод, 100м.
FU3 - период пакетов 80мс, скорость RS любая, скорость RF 5..236кбод, 100..1000м.
FU4 - период пакетов 1000мс, скорость RS 1200бод, скорость RF 500бод, 1800м.
Период указан для одного байта в пакете.
Для вычисления периода передачи можно использовать формулу:
Период = (период для 1 байта) + (1000/Х)*(длина пакета), где Х - скорость в бод.
Добавлено (25.02.2017, 00:28)
---------------------------------------------
То это вестимо.
Мне ниже 2400 скорость не подходит
Добавлено (25.02.2017, 00:31)
---------------------------------------------
Так вот и я говорю, беспроводной модбас не очень подходит для Вашей задачи.CraCk писал(а):Все таки при большой задержке опроса например 5мин. Слейв не сможет вовремя передать аварию
Добавлено (25.02.2017, 00:34)
---------------------------------------------
Посмотрим.CraCk писал(а):Еще нашел сопряжение pjon + HC12 . Но я в этом дуб дубом.
А вообще если будут желающие тестировать, попробую сделать блоки под si4432 из библиотеки Rf22.
Добавлено (25.02.2017, 00:40)
---------------------------------------------
Скорость RF в данном случае всегда будет больше, чтобы чип успевал обрабатывать буфер, потому как FIFO не безразмерный )))Boroda писал(а):FU4 - период пакетов 1000мс, скорость RS 1200бод, скорость RF 500бод, 1800м.
Добавлено (25.02.2017, 00:54)
---------------------------------------------
Я бы для подобных целей использовал cc1101. Делал как то пару проектов на них, работают нормально.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 674
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Протокол связи для радио модулей HC-12
Где вы раньше были? Я уже hc-12 накупил.golowa70 писал(а):если будут желающие тестировать, попробую сделать блоки под si4432 из библиотеки Rf22
Последний раз редактировалось CraCk 26 фев 2017, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
Протокол связи для радио модулей HC-12
Посмотрел на PJON, выглядит заманчиво, по свободе попробую. Если не пойдёт, есть ещё библиотека RadioHead, она тоже может с uart работать.CraCk писал(а):Где вы раньше были? Я уже hc-12 накупил.
Протокол связи для радио модулей HC-12
Попробуйте эти блоки,отправка и прием четырех байт .По проводам работает , а по воздуху пока нет возможности проверить.Скорость 9600, через софтовый уарт пины 10,11 .CraCk писал(а):Я уже hc-12 накупил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 674
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Протокол связи для радио модулей HC-12
Попробовал. Передаю аналоговое значение из анал. входа. Работает. Но есть проблема. Во время работы если ресетнуть приемник второй раз. После первого ресета соединение восстанавливается. Тогда невозможно восстановить связь. И выход fail на трансмитере не сигнализирует о том что нет ответа от приемника. Приходиться перезапускать трансмитер. Аж после этого уже приемник начинает что то принимать. Можно как то исправить?golowa70 писал(а):Попробуйте эти блоки,отправка и прием четырех байт
В общем не плохо получилось. Очень мало занимает памяти и пинов МК. А какой Вы пример использовали для блоков. Есть что еще улучшать?
Протокол связи для радио модулей HC-12
Это при проводном соединении или по воздуху?CraCk писал(а):Попробовал. Передаю аналоговое значение из анал. входа. Работает. Но есть проблема. Во время работы если ресетнуть приемник второй раз. После первого ресета соединение восстанавливается. Тогда невозможно восстановить связь. И выход fail на трансмитере не сигнализирует о том что нет ответа от приемника. Приходиться перезапускать трансмитер. Аж после этого уже приемник начинает что то принимать. Можно как то исправить?
В общем не плохо получилось. Очень мало занимает памяти и пинов МК. А какой Вы пример использовали для блоков. Есть что еще улучшать?
Какая частота отправки данных?
Протокол связи для радио модулей HC-12
Добавлено (06.03.2017, 17:47)CraCk писал(а):Во время работы если ресетнуть приемник второй раз. После первого ресета соединение восстанавливается. Тогда невозможно восстановить связь. И выход fail на трансмитере не сигнализирует о том что нет ответа от приемника. Приходиться перезапускать трансмитер.
---------------------------------------------
В примере при нажатии на кнопку пиикает пищалка на стороне передатчика сигнализируя подтверждение принятия пакета приёмником, и инвертируется светодиод на D13 со стороны приёмника.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 674
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Протокол связи для радио модулей HC-12
Модули НС-12. Пробовал 500мс 2000мс. При 2000мс не всегда теряется связь на втором отключение ресивера. Иногда на четвертом, иногда на шестом разе, уже может трансмитер переставать передавать данные.golowa70 писал(а):Это при проводном соединении или по воздуху? Какая частота отправки данных?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось CraCk 06 мар 2017, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Протокол связи для радио модулей HC-12
Попробуйте с блоками из 18го сообщения. Они чуток переделанные.CraCk писал(а):Пробовал 500мс 2000мс. При 2000мс не всегда теряется связь на втором отключение ресивера. Иногда на четвертом
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость