Как лучше считать 220В ардуиной

#1

Сообщение Phazz » 15.02.2017{, 15:36}

Реле не предлагать )))

OlegAn1962
Лейтенант
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 07.09.2015{, 23:53}
Репутация: 0

Как лучше считать 220В ардуиной

#2

Сообщение OlegAn1962 » 15.02.2017{, 15:40}

Поставить трансформатор, в выходном сигнале отловить момет перехода синусоиды через 0 и через определенный промежуток времени сделать замер ардуиной.

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

#3

Сообщение Boroda » 15.02.2017{, 15:43}

Резистор на 68кОм*2Вт, диод 4007 и оптрон 817. Транзисторный выход оптрона на землю и на вход ардуины с подтяжкой к плюсу. Ну и блок TOF на 100 милисекунд. На входе блока инверсия.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2553
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

Как лучше считать 220В ардуиной

#4

Сообщение Phazz » 15.02.2017{, 17:02}

Трансформатор не вариант, мне тогда надо будет их 8 штук. С оптронами вариант наверное лучше.

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

#5

Сообщение Boroda » 15.02.2017{, 17:23}

Phazz, ну если просто снимать сигнал есть/нет, то оптроны самое то. А для измерения напряжения трансформатор или отказываться от развязки с сетью 220.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2553
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

Как лучше считать 220В ардуиной

#6

Сообщение Phazz » 15.02.2017{, 17:47}

Нет, только наличие сигнала. Оптрон можно заменить оптосимистром?

Аватара пользователя
slavas
Лейтенант
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 14.09.2015{, 22:29}
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург

Как лучше считать 220В ардуиной

#7

Сообщение slavas » 15.02.2017{, 18:27}

Phazz, нет только оптотранзистор, оптосимистор работает при переменном токе

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

#8

Сообщение Boroda » 15.02.2017{, 20:05}

Вот входной каскад реле Siemens Logo!


Но во внешний мир нужно выходить только с опторазвязкой.
Вложения
4205968.jpg

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

#9

Сообщение Sancho » 16.02.2017{, 10:46}

Boroda пост 2. +1
Или поставь 2шт PC844(или любые другие этого семейства - PC814х8шт), 8 резисторов 56-75кОм*2W. На выхоах, в паралель транзисторам КЭ, небольшие ёмкости, например, по 0.1-1мкф, чтобы убрать 100Гц пульсации с цифрового входа.
P.S. Подтяжка входа к +, естественно.
P.P.S. 844 на али не нашёл. Дешевле будет всё-таки на 817 сделать, меньше двух рублей за штуку, почти даром, 814 по 7р; плюс диод впаралель. А у меня есть несколько 844 :))
Последний раз редактировалось Sancho 16.02.2017{, 11:56}, всего редактировалось 1 раз.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

tooshka99
Рядовой
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23.09.2015{, 17:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Как лучше считать 220В ардуиной

#10

Сообщение tooshka99 » 16.02.2017{, 15:52}

Перепробовал много вариантов, пришел к такому решению: два цементных резистора 10К на 5W любой светодиод и оптрон 817.
На вход резисторы на обе линии, оптрон и светодиод паралельно в противоход, можно еще на всякий пожарный предохранитель впаять.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2553
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

Как лучше считать 220В ардуиной

#11

Сообщение Phazz » 16.02.2017{, 16:29}

Спасибо, за варианты. Заказал 817 буду пробовать.

Добавлено (16.02.2017, 16:29)
---------------------------------------------
Ну и ардуинку запасную ( на всякий случай)

vlad
Лейтенант
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 11.09.2015{, 11:50}
Репутация: 0
Откуда: Казань

Как лучше считать 220В ардуиной

#12

Сообщение vlad » 16.02.2017{, 19:33}

По размерам поменьше будет если поставить конденсатор что нить 0.047 МКФ паралельно ему резюк для разряда и на вторую линию ещё резюк . резюки можно будет и 0.25-0.5 вата поставить. Уж больно большой размер выходит с мощными резюками. Ну а дальше оптопара. На выход у неё лучше ёмкость ещё поставить

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

#13

Сообщение Boroda » 16.02.2017{, 19:49}

vlad, 68k*2wt будет по размеру меньше, чем 0,1uF*630. Да и резистор надежнее и безопаснее для светодиода оптопары. Конденсатор через год-полтооа вскроется.

vlad
Лейтенант
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 11.09.2015{, 11:50}
Репутация: 0
Откуда: Казань

Как лучше считать 220В ардуиной

#14

Сообщение vlad » 16.02.2017{, 20:36}

Boroda, по надежности может быть. я делал с двумя резюками но чет не очень мне понравилось( может готовить не умею ) но потом сделал на конденсаторе и это больше всего понравилось. не греется совершенно . я ставлю 0.047 он поменьше будет. да и проживет пленочный конденсатор значительно всетаки больше чем год полтора.

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

#15

Сообщение Boroda » 16.02.2017{, 21:21}

Кондеры просто через год вскрываются или светодиоды сгорают от ВЧ помех в сети. Каждый год сигнальные лампы TDM AD22 меняли на шкафах, пока резисторы на 68кОм не стали впаивать вместо кондера. На одном из объектов четвертый год стоят - ни одна не сгорела. У них конструкция: 1k*1Wt + 0,1uF*250v + светодиод с диодным мостом под силиконом.

tooshka99
Рядовой
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23.09.2015{, 17:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Как лучше считать 220В ардуиной

#16

Сообщение tooshka99 » 16.02.2017{, 22:07}

А вы для интереса температуру на 2 ватных резисторах проверьте. 5 ватные и то греются прилично.
Последний раз редактировалось tooshka99 16.02.2017{, 22:07}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

#17

Сообщение Boroda » 16.02.2017{, 22:28}

33к*5w через диодный мост на один светодиод - еле теплый. А я 68к предлагаю и через 1 диод (полуволн в 2 раза меньше).
Последний раз редактировалось Boroda 16.02.2017{, 22:29}, всего редактировалось 1 раз.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Как лучше считать 220В ардуиной

#18

Сообщение trak » 18.02.2017{, 13:04}

Boroda писал(а):Резистор на 68кОм*2Вт, диод 4007 и оптрон 817. Транзисторный выход оптрона на землю и на вход ардуины с подтяжкой к плюсу. Ну и блок TOF на 100 милисекунд. На входе блока инверсия.
Здравствуйте ! Объясните поподробней по схеме .Я так понял это именно смотреть напряжение в сети.Давно хочу мониторить напряжение в сети .Спасибо.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2553
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

Как лучше считать 220В ардуиной

#19

Сообщение Phazz » 19.02.2017{, 18:33}

Примерно так
Вложения
8452078.jpg

tooshka99
Рядовой
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23.09.2015{, 17:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Как лучше считать 220В ардуиной

#20

Сообщение tooshka99 » 19.02.2017{, 19:09}

Все же два по 68К многовато))) оптрон не  засветится, тогда уж два по 33К.