Спасибо , в протеусе пытаюсь рисовать схему .Разбираюсь.У меня есть несколько вопросов по проекту , но потом задам.Единственное , мысль в голову пришла , контроль вентилятора продувки топки .Это наверно какой нибудь датчик хола надо использовать ?
Я планировал в топку вмонтировать улитку от газового котла для продувки камеры сгорания.Вот её именно и хочется тоже контролировать.Если вдруг по какой то причине продувка не произошла , а сигнал был подан на продувку , то вся система уходит в аварию после первого цикла.
Можешь сделать реле потока воздуха из компьютерного вентилятора. Нужно брать 3 проводной в него встроен датчик холла. Лопасти под набегающим потоком будут вращаться датчик выдавать сигнал.
Добавлено (08.01.2017, 13:38)
---------------------------------------------
А улитка будет только на продувку?
Да улитка чисто для продувки .У меня котёл 3 дверки , в среднюю планирую поставить горелку , а вот в нижнюю встроить улитку и если что шлам выгребать через нижнюю дверку
Добавлено (08.01.2017, 14:00)
---------------------------------------------
Да с вентилятором поэкспериментирую
В протеусе тяжело продвигается дело , придётся пока на меге свободной всё делать, но параллельно и протеус буду осваивать.
Ещё когда кнопки буду подключать , надо какие то сопротивления ставить ?
Тоже сделал горелку Бабингтона для отопления гаража и думал над автоматикой а тут Ваши труды на глаза попались, прям бальзам на душу, всё по полочкам! Буду с интересом следить за темой!