Вот с этим крайне не рекомендую. Датчик пламени весьма специфичная штука, обычные фотоэлементы могут отзываться на ИК излучение раскаленной топки. Нормальный датчик реагирует на пульсации пламени + УФ. В крайнем случае возьмите китайский за доллар, он неплохо работает.dagers1 писал(а):.фотоэлемент от кассетного видеомагнитофона
Я поэтому и спрашиваю, у меня случалось, что раскаленный муфель забивал излучение факела на ик фотоэлементе. Он из-за этого работал непойми как. И еще езда на авто на газу и газ в котле это не совсем одно и тоже. Поршень взрыв газовоздушной смеси переживет, он на то и расчитан. А вот за целостность котла и помещения в котором котел находится я не так спокоен.Skull писал(а):Вот с этим крайне не рекомендую. Датчик пламени весьма специфичная штука, обычные фотоэлементы могут отзываться на ИК излучение раскаленной топки. Нормальный датчик реагирует на пульсации пламени + УФ. В крайнем случае возьмите китайский за доллар, он неплохо работает.
Да, да, именно из-за оного датчика наша котельная теперь живет на метр дальше от основного здания, а крышка котла ушла в зенит сквозь крышу ))Phazz писал(а):А вот за целостность котла и помещения в котором котел находится я не так спокоен.
Неверно ) Иногда система бывает не заполнена газом, не сложилось с нагаром на электродах поджига.Phazz писал(а):если газовый котел не запускается с первого раза нужно искать причину, а повторные перезапуски это не выход.
Зависит от длины трубопровода от клапана до горелки. Котел должен запускаться с первого раза. Но возможность перезапуска учитывая форс-мажоры должна быть.И она есть во всех котлах. Не думаю, что это придумывали глупые люди, сильно ограниченные кучей нормативной документации.Phazz писал(а):Система дожна быть запоолнена всегда!!!
Да не паникуйте Вы так ))) Речь об управлении горением ардуиной не идет. Она всего лишь будет перезапускать котел если он не запустился.nick73 писал(а):Народ!!!!!!!!!! не нужно ардуино доверять столь важные проекты!!!!!! Зачем Вы советуете датчики и всяко-разно безобразно!!!!!!!!!!!!! Вот не сработает датчик, заглючит ардуино, в конце концов свет отключат Где потом искать форумчанина, на какой планете ?????
Я не паникую!!!!!!!!!!!!! а константирую факты. Паниковать будет человек когда у него не запуститься котел, при подаче газа. А вот как подадут искру вот тогда и будет паника!!!!!!!!1Phazz писал(а):Она всего лишь будет перезапускать котел если он не запустился.
Согласен что можно сделать, но главное в Вашем изречении что нужно относиться очень внимательно. Я рад за Вас что у Вас мини работает второй год без глюков с 2-3 датчиками, но если бы она управляла кучей датчиков и управляющими механизмами думаю что и она бы "заглючила". Почему так утверждаю есть метеостанция с 2-мя датчиками работает без "глюков" 3-й месяц, думаю и дальше будет работать. Все больше убеждаюсь в том что многозадачность для ардуино это для нее как страшный сон.svolzhin писал(а): конечно блок управления газовой горелкой вещь серьезная и к ней нужно относится очень внимательно, но сделать можно (сугубо мое мнение)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!trak писал(а):.Газ всё таки опасная штука
И кочегара на пол ставки ;-)trak писал(а):Для своего успокоения в котельную буран ещё и я думаю ни чего страшного.
Ну вместо кочегара то уже определились , ардуинкаnick73 писал(а):И кочегара на пол ставки ;-)