Сообщение dekorator » 06.01.2017{, 10:17}

Теплообменник в масло или в бачёк это по моему лишнее. Пока температура теплоносителя меньше чем необходимая для нормальной работы 65гр.( на 65гр. у меня плохо стартовала может будет и все 90 ) теплообменник будет только мешать. Или можно закрывать циркуляцию через бачёк пока теплоноситель не согреется.
А как думаете поддерживать необходимый уровень топлива в бачке?

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#82

Сообщение trak » 06.01.2017{, 10:24}

С топливом пока всё неоднозначно .Бочка снаружи будет наверно висеть .Либо кран буду сам открывать и доливать , либо тоже клапан .И в бачок рабочий 2 поплавка.

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

контроллер горелки

#83

Сообщение dekorator » 06.01.2017{, 10:36}

Да, если отработку со станций Т.О. брать то там намешано бывает разного и теплоносителя в том числе

Добавлено (06.01.2017, 10:36)
---------------------------------------------
А два поплавка то зачем? Один понятно для заполнения. А второй зачем?
Последний раз редактировалось dekorator 06.01.2017{, 10:37}, всего редактировалось 1 раз.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#84

Сообщение trak » 06.01.2017{, 10:41}

Второй так аварийный , для перестраховки Говорят отработка даже с небольшой долей воды без проблем горит .А от антифриза аж хлопья летят в топку.

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

контроллер горелки

#85

Сообщение dekorator » 06.01.2017{, 11:16}

Маслоприёмник я поднимал где-то до середины бачка. Если уровень опускался ниже то насос уже не качал. Нагреватель оставался всегда в масле.

Добавлено (06.01.2017, 11:16)
---------------------------------------------
Если розжиг будете поручать ардуине то ставте обязательно галочку " защита от зависания" . В Flprog такая есть в настройках проекта.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#86

Сообщение trak » 06.01.2017{, 11:36}

Галочку изначально уже поставил.Спасибо.

OlegAn1962
Лейтенант
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 07.09.2015{, 23:53}
Репутация: 0

контроллер горелки

#87

Сообщение OlegAn1962 » 06.01.2017{, 20:02}

У тебя же проект на нано, на ней защита от зависания не работает,проверено лично.

Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 03.01.2018{, 11:45}
Репутация: 787
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Контактная информация:

контроллер горелки

#88

Сообщение support » 06.01.2017{, 20:17}

OlegAn1962 писал(а):У тебя же проект на нано, на ней защита от зависания не работает,проверено лично.
Не правда Ваша, работает. Проверенно.
Автор программы FLProg.

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

контроллер горелки

#89

Сообщение Прохожий » 06.01.2017{, 20:55}

Кстати, коллеги, как проверить защиту от зависания?
Последний раз редактировалось Прохожий 06.01.2017{, 20:55}, всего редактировалось 1 раз.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#90

Сообщение trak » 06.01.2017{, 21:07}

Проект уже на мегу переношу, т.е не хватает на всё .У меня ещё модбас будет  на TCP

OlegAn1962
Лейтенант
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 07.09.2015{, 23:53}
Репутация: 0

контроллер горелки

#91

Сообщение OlegAn1962 » 06.01.2017{, 21:57}

support писал(а):Не правда Ваша, работает. Проверенно.
Не спорю, может у нас наны разные, но у меня стояла в гараже, управляла включением тэнов на 10квт, при срабатывании постоянно висла, поставил конденсаторы на катушки, зависания стали реже, потом поставил внешнюю перезагрузку при зависании, это спасло ситуацию.
trak писал(а):Проект уже на мегу переношу, т.е не хватает на всё .У меня ещё модбас будет  на TCP
А я бы лучше взял бы три нано , что бы они контролировали друг друга и распределил между ними задания.

Аватара пользователя
Skull
Лейтенант
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 08.09.2015{, 16:18}
Репутация: 4
Откуда: Мариуполь

контроллер горелки

#92

Сообщение Skull » 06.01.2017{, 22:03}

Обещанная циклограмма. Прошу извинить за задержку с ответом (
Вложения
1207757.jpg
Последний раз редактировалось Skull 06.01.2017{, 22:04}, всего редактировалось 1 раз.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#93

Сообщение trak » 06.01.2017{, 22:19}

OlegAn1962 писал(а):А я бы лучше взял бы три нано , что бы они контролировали друг друга и распределил между ними задания.
Я думал над этим , просто мега лежит без дела .Да и 3 нано надо будет между собой связывать.

Добавлено (06.01.2017, 22:19)
---------------------------------------------
Кстати я от реле с катушками вообще ушёл , если надо 220 коммутировать .Больше доверяю твердотельным симисторным.По работе с этим сталкивался , залипаю контакты и пипец.Отвёрткой по ней стукнешь опять работает.Меня это не устраивает.Скорей всего на реле проскакивали искры и у вас из за этого зависало.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#94

Сообщение Phazz » 07.01.2017{, 01:10}

Промежуточный вариант.
Нет еще перезапуска по температуре и предварительного запуска насоса на 60С

Добавлено (07.01.2017, 01:10)
---------------------------------------------
еще изменил
Вложения
9361544.flp
(556.66 КБ) 86 скачиваний
Последний раз редактировалось Phazz 07.01.2017{, 01:09}, всего редактировалось 1 раз.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#95

Сообщение trak » 07.01.2017{, 01:21}

Да видать пока книгу не дочитаю , до конца не пойму схему Спасибо за помощь в этом не лёгком для меня деле.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#96

Сообщение Phazz » 07.01.2017{, 15:19}

trak, Сейчас легче будет разобрать что там к чему ))))
Вложения
V_04.flp
(583.41 КБ) 96 скачиваний

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#97

Сообщение trak » 07.01.2017{, 16:25}

Спасибо , да легче стало понимать процессы .Посижу поразбираюсь , если что не пойму , напишу.

Добавлено (07.01.2017, 16:25)
---------------------------------------------
Протеус другой скачал , до этого вылетал постоянно.Буду изучать и на нём пытаться откатывать.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#98

Сообщение Phazz » 08.01.2017{, 00:44}

Изменил запуск(теперь можно остановить в любой момент).
Добавил перезапуск по температуре теплоносителя.

Добавлено (08.01.2017, 00:44)
---------------------------------------------
А в 3 пункте масляный насос будет гонять через горелку масло?
Вложения
V_0.5.flp
(715.36 КБ) 89 скачиваний

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#99

Сообщение trak » 08.01.2017{, 01:19}

Да должен при достижении температуры масла 60 градусов.Это и масло перемешивается и заодно шар прогревается.Т.е каждый цикл повторный должен начинаться с этого пункта.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#100

Сообщение Phazz » 08.01.2017{, 12:42}

Добавил:
1. Запуск ТЭН и отключение по температуре
2. Запуск компрессора
2. Запуск масляного насоса по температуре и остановка по аварии

Убрал:
1. Запуск масляного насоса по времени
Вложения
V_0.6.flp
(523.39 КБ) 85 скачиваний