контроллер горелки

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#61

Сообщение trak » 05.01.2017{, 22:41}

На счтёт розжига это я ещё в бане заметил , когда разжигаешь печку , весь дым во внутрь валит , только потом тяга появляется.Насчёт шлангов с отцом уже обсуждали , я предлжил трубки медные , есть возможность взять на халяву куски метра по 2 .Не понял только про
dekorator писал(а):На тен лимитку обязательно (независимую не электронную).
Это что ?

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

контроллер горелки

#62

Сообщение dekorator » 05.01.2017{, 22:53}

Масло в бачке греть чем? У меня тен был. На бачёк по ближе к тену аварийный выключатель по температуре. Если основной не сработает то откинет дополнительный ( я ставил лимитку на 120 градусов).

Добавлено (05.01.2017, 22:53)
---------------------------------------------
Он механический с би-термической пластикой с контактами.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#63

Сообщение Phazz » 05.01.2017{, 23:02}

Вот накидал немного 
Вложения
3807127.png
6570343.flp
(275.97 КБ) 107 скачиваний

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#64

Сообщение trak » 05.01.2017{, 23:06}

Аааааа ну теперь понял .Да тен тоже планирую ставить , но как посоветовал прохожий , ещё в бак вварю теплообменник и подключу к отоплению .Насчёт аварийного выключателя тоже подумаю.Спасибо за совет.

Добавлено (05.01.2017, 23:06)
---------------------------------------------
Phazz,
trak писал(а):Вот накидал немного
Спасибо , буду разбираться .Правда только хотел отдохнуть от компьютера , информацию переварить.Но теперь не до отдыха .

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

контроллер горелки

#65

Сообщение dekorator » 05.01.2017{, 23:20}

А если пламя будет обнаружено раньше чем нужно? Или первая попытка розжига не удалась и в котле готовая смесь оставшаяся после первой попытки? Если повторный старт удастся то бабахнет.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#66

Сообщение trak » 05.01.2017{, 23:27}

Для этого при не удачном пуске воздушный клапан должен закрыться через 30 секунд.Так сказать продувка.

Добавлено (05.01.2017, 23:27)
---------------------------------------------
Или добавить паузу ещё перед следующим циклом?

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#67

Сообщение Phazz » 05.01.2017{, 23:29}

Нужно добавить еще проверку датчика пламени, чтобы до розжига не было сигнала. Проверку давления воздуха, если до открытия клапана есть давление, то авария.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#68

Сообщение trak » 05.01.2017{, 23:38}

Спасибо понял .Как раз сижу дополняю остатки.Проверку датчиков температуры.А на проверку воздуха я так понял добавить датчик давления ? Этого я что то не учёл.

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

контроллер горелки

#69

Сообщение dekorator » 05.01.2017{, 23:40}

Обязательно. В сименсовских автоматах розжига продувка выполняется в начале нового цикла розжига а не после неудачной попытки.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#70

Сообщение Phazz » 05.01.2017{, 23:51}

У меня там в счетчике ошибка, сейчас поменяю.

Добавлено (05.01.2017, 23:51)
---------------------------------------------
Продувка через 2мм отверстие мало эффективна. Тут нужен либо отдельный вентилятор, либо воздух с компрессора на продувку подводить по другой трубке

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#71

Сообщение trak » 05.01.2017{, 23:56}

dekorator писал(а):Обязательно. В сименсовских автоматах розжига продувка выполняется в начале нового цикла розжига а не после неудачной попытки.
А на какое время лучше поставить продувку.

Добавлено (05.01.2017, 23:54)
---------------------------------------------
Т.к до горелки самой пока руки не дошли , пока обдумывается всё , конструктив любой может быть.

Добавлено (05.01.2017, 23:56)
---------------------------------------------
Можно поставить 2 электро клапана и всё , один на шар , другой в топку.

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

контроллер горелки

#72

Сообщение dekorator » 06.01.2017{, 00:14}

При снятии и повторной подаче питания, ошибка розжига сбрасываться не должна. Только по нажатию на сброс. Время до возникновения ошибки отрыва пламени - 3 сек, ошибка сбоя тяги после удачного старта - 1 сек.

Добавлено (06.01.2017, 00:08)
---------------------------------------------
Продувка 20-40 сек. Но продувка воздухом с компрессора это по моему не то. На моём вытяжной 30 сек работал.

Добавлено (06.01.2017, 00:14)
---------------------------------------------
Забыл. Воздуха который для шара, для горения не достаточно. Нужно атмосферный тоже подавать рядом с горловиной котла куда вставлена сама фарсунка.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#73

Сообщение trak » 06.01.2017{, 00:16}

Тогда выходит ошибка пламени должна писаться в eeprom ? я так понимаю.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#74

Сообщение Phazz » 06.01.2017{, 00:18}

Вытяжной конечно идеальный вариант. Но дутьевой мне кажется проще ставить.

Добавлено (06.01.2017, 00:18)
---------------------------------------------
dekorator писал(а):Нужно атмосферный тоже подавать рядом с горловиной котла куда вставлена сама фарсунка.
Ну вот им нужно продувать.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#75

Сообщение trak » 06.01.2017{, 00:33}

Т.е типа турбинки какой то ставить ?

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

контроллер горелки

#76

Сообщение dekorator » 06.01.2017{, 00:47}

С дутьем не проще. Не большой напор воздуха рядом с шаром который в масле, у меня сильно влиял на качество пламени. Продувать воздух через мини камеру в которой шар нельзя, воздух портит плёнку и пламя гаснет. Но и наглухо закрыть тоже нельзя. При этом если нагнетать в камеру сгорания воздух то его в какой-то момент в месте с маслом выбрасывало наружу. Стартует то на полном ходу. Так я и остановился на вытяжке.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#77

Сообщение trak » 06.01.2017{, 00:56}

Дымосос типа такого http://059.perm.ru/dymosos-vok-120100-t/

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

контроллер горелки

#78

Сообщение dekorator » 06.01.2017{, 01:01}

У этого эл. мотор внутри. Дымовые газы 150гр. и больше могут. Сгорит. Я от настенного котла ставил. Типа улитки.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#79

Сообщение trak » 06.01.2017{, 01:02}

Аааааа ну понял , свой котёл когда регулировал видел там стоит.Спасибо за подсказку.

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

контроллер горелки

#80

Сообщение Прохожий » 06.01.2017{, 02:11}

Хорошо, что в теме появился практик.
Теплообменник лучше не пропускать через саму ёмкость в виде змейки, а приварить к стенкам или днищу через толстую пластину. Что бы 100% исключить даже возможность попадания теплоносителя в масло

Ответить

Вернуться в «Проекты различных устройств на Arduino»