Я как-то писал скетч для передвижной паровой установки, но правда делал это в IDE.

Добавлено (04.01.2017, 22:11)
---------------------------------------------
По 4 пункту надо добавить задержку на закрытие воздуха секунд 30, чтобы топка продулась.

Добавлено (04.01.2017, 22:13)
---------------------------------------------
И еще надо следить за уровнем масла, ТЭН я так понимаю будет работать постоянно?

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#22

Сообщение trak » 04.01.2017{, 22:25}

Да вы правы в замечаниях , по совету Прохожего я сегодня сел и написал на листе новую логику .Клапан воздуха поставил задержку именно 30 сек.Ещё добавил в список проверку уровня масла и защиту от левых показаний с ds18 .Тен будет поддерживать определённую температуру отработки.Т е гистерезис топлива будет в 1 градус
Последний раз редактировалось trak 04.01.2017{, 22:26}, всего редактировалось 1 раз.

holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:47}
Репутация: 14

контроллер горелки

#23

Сообщение holodaleksey » 05.01.2017{, 01:46}

trak писал(а):я сегодня сел и написал на листе новую логику
если это не коммерческая тайна - можете огласить. не хочется несколько раз алгоритм переписывать-передумывать.
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#24

Сообщение trak » 05.01.2017{, 02:51}

Да не вопрос
1 Нажимаем старт
Идёт проверка датчиков температуры , уровень масла.Если показания датчиков за пределами -126 и 85 , то авария.Если уровень топлива низкий тоже авария
2 Включается нагрев масла.(температура поддерживает 65 градусов с гестеризом 1 градус)
3 При достижении температуры 60 градусов , включается масленный насос
4 При достижении 65 градусов включается поджиг и через 5 сек открывается воздушный клапан
5 Датчик пламени смотрит появление пламя.
а) если пламя появилось то отключается поджиг через 5 сек и переход к 7 пункту
б)пламя не появилось , стоп поджиг , стоп маслонасос  ,закрывается воздушный клапан через 30 сек
6Всё начинается с начало .Т.е с пункта 3. Если за 4 цикла пламя не появилось , то авария.
7Смотрим датчик температуры воздуха с гистерезисов в 1 градуса
если температура превысила заданное значение +1 градус стоп горелка(масло продолжат греться)
если температура понизилась ниже заданного значения - 1 градус начинаем с пункта 3
8 Кнопка стоп отключает всё.
Как то так мне всё видится , может что то добавите.Это мой первый проект в такой сложности.До этого всё просто было.Я писал выше.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2557
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#25

Сообщение Phazz » 05.01.2017{, 10:00}

А есть возможность сделать 2 ступени горения?

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#26

Сообщение trak » 05.01.2017{, 12:22}

Я думаю можно регулировать факел путём подачи масла.Только тогда на маслонасос надо будет ставить шаговый двигатель.Или уменьшать давления воздуха.Вы имеете ввиду как в газовах котлах сделано .Сначало нагревает до определённой температуры , потом догрев идёт до установленной?

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

контроллер горелки

#27

Сообщение Прохожий » 05.01.2017{, 13:10}

Неплохой алгоритм. Но вот здесь ФЛ-прог проигрывает в том, что не поддерживается вся линейка Атмелов. По идее собрать бы супер надёжную систему на нескольких Attiny. Например, одна тинька отвечает за температуру масла, вторая за горелку, третья за насос. Всё сведено в четвёртую. Тут и зависания были бы пофигу. С каждой тиньки генератор в центральную, генерация пропала с какого либо модуля, система вырубилась. Было бы круто конечно в плане безопасности

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#28

Сообщение trak » 05.01.2017{, 13:46}

Это да , каждый можно завести в скаду и уже скада могла бы давать команды , но проблема в том что это всё в деревне , а напряжение тут скачет.А бывает и отключают на сутки.Из за этого управление скаде не доверяю.Ну в плане пожарной безопасности я продумал .Будет сработка сигналки по двум датчикам и будет висеть буран пожаротушение .Всё будет находится в отдельном помещении. Бак с маслом будет на максимальном расстоянии от самой горелки и от котла. Кстати книгу нашёл которую вы посоветовали , до 3 ночи читал , увлекательная.Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось trak 05.01.2017{, 13:47}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2557
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#29

Сообщение Phazz » 05.01.2017{, 14:27}

А у вас обратки не будет?

Добавлено (05.01.2017, 14:27)
---------------------------------------------
Я предлагаю нагревать на полной мощности до заданной температуры, затем на предельно малом горении ждать пока температура опустится до нижней границы гистерезиса. Это необходимо, чтобы сократить количество перезапусков котла.

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#30

Сообщение trak » 05.01.2017{, 14:46}

Я не понял про какую обратку вы имеете ввиду ? А так как вы предлагаете , расход топлива будет больше .Это по наблюдениям за газовыми котлами.Я так понял вы предлагаете остовлять типа запальника , как в газовой колонке ?

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2557
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#31

Сообщение Phazz » 05.01.2017{, 14:56}

Трубка которая сбрасывает избыточное давление масла обратно в бак.

Добавлено (05.01.2017, 14:56)
---------------------------------------------
Расход вряд ли будет сильно больше, но зато надежность работы котла будет выше.

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

контроллер горелки

#32

Сообщение Прохожий » 05.01.2017{, 15:15}

trak
Давай на "ты", так всё таки удобнее. Я вот подумал. Нагрев масла нужно свести на минимум по потреблению электроэнергии. Если горелка на отопление будет работать, может часть теплоносителя через теплообменник к ёмкости масла подвести? Конечно с исключением всякой возможности попадания воды в масло.
Последний раз редактировалось Прохожий 05.01.2017{, 15:15}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2557
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#33

Сообщение Phazz » 05.01.2017{, 15:22}

А у котла еще и теплоноситель есть?

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

контроллер горелки

#34

Сообщение Прохожий » 05.01.2017{, 15:40}

Phazz писал(а):А у котла еще и теплоноситель есть?
Я не знаю, что он собрался греть Но если батарею с теплоносителем, то почему бы и на масло часть не ответвить

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#35

Сообщение trak » 05.01.2017{, 15:54}

Phazz
Phazz писал(а):Трубка которая сбрасывает избыточное давление масла обратно в бак.
Там всё самотёком идёт , а излишки масла да обратно в бак будет сливатся.Прохожий
Прохожий писал(а):Но если батарею с теплоносителем, то почему бы и на масло часть не ответвить
Я полностью согласен , можно и даже это будет более экономно в плане электросбережения.

Добавлено (05.01.2017, 15:54)
---------------------------------------------
Phazz
Phazz писал(а):Расход вряд ли будет сильно больше, но зато надежность работы котла будет выше.
Можно попробовать разные варианты.Я думаю когда у меня всё будет готово , буду откатывать работу контроллера.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2557
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

контроллер горелки

#36

Сообщение Phazz » 05.01.2017{, 16:08}

Так теплоноситель все таки будет?

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#37

Сообщение trak » 05.01.2017{, 16:39}

Ну а как же Для полного представления .Будет стоять угольный котёл , в него будет встроенная горелка , к котлу будет подключатся уже батареи и если решусь тёплый пол .Всё это будет в гараже .Для котла с горелкой будет отдельное помещение.Летом начну постройку его , точней пристройку к гаражу.

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

контроллер горелки

#38

Сообщение Прохожий » 05.01.2017{, 16:45}

Круто! В угольном котле с горелкой, да если коксом зарядить да воздух нагнать, можно ковкой заняться

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

#39

Сообщение trak » 05.01.2017{, 16:54}

У меня у знакомого такая горелка отапливает дом и гараж , уже третий год.Но у него контроллер сименс какой то стоит.Но он не отвечает моим требованиям Вот и надумал что то своё .
Последний раз редактировалось trak 05.01.2017{, 16:57}, всего редактировалось 1 раз.

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

контроллер горелки

#40

Сообщение Прохожий » 05.01.2017{, 16:57}

Контроллер сименс? Если промышленный - то это совсем другая история. Промышленный - это классная вещь, не смотря на цену