#30
Сообщение
Прохожий » 07.12.2016{, 00:06}
В принципе, можно предусмотреть, программно, разные алгоритмы работы от датчика влажности, с записью в энергонезависимую память последнего или желаемого состояния а индикацию этого состояния вывести на двухцветный светодиод или миганиями на одноцветный. Всё равно по привычке, через некоторое время, будут пользоваться только одним алгоритмом из: "работа без датчика"," включение по датчику", "выключение по датчику", "автомат".
Под сбросом по питанию, я имел ввиду независимую, внешнюю, схему которая бы при зависании контроллера перезапускала бы его по питанию. "Вотч дог" штука классная конечно но внешняя схема будет в любом случае надёжнее !
Да, кстати, емкостями твердотельными не увлекайтесь особо в критических схемах. Электролит работает, работает фигово, не работает. А вот как то передатчик смотрел, так там твердотел так долговременно грелся, что не самый тонкий текстолит прогорел насквозь, до полного обугливания А был бы 105градусный электролит, максимум бы его разорвало или при подсыхании схема стала чуток хуже работать но работала бы в любом случае без порчи самой платы
Последний раз редактировалось
Прохожий 07.12.2016{, 00:08}, всего редактировалось 1 раз.