Цикличный запрос на открытие ворот

Ответить
dostoewskiy
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18.10.2015{, 11:37}
Репутация: 0

Цикличный запрос на открытие ворот

#1

Сообщение dostoewskiy » 18.10.2015{, 11:47}

Добрый день. Собираю автоматику, и как человек новый в этом деле,прошу помоши. 
Как можно реализовать схему, чтобы команда на открытие ворот имела следующую  функциональность. Открыть-стоп-закрыть-стоп и т.д. каким функционалов flprog это можно реализовать.
Спасибо.

kossn93
Сержант
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 05.09.2015{, 14:41}
Репутация: 0
Откуда: Харьков

Цикличный запрос

#2

Сообщение kossn93 » 18.10.2015{, 13:08}

полазьте тут по форумам, где-то была автоматика для ворот...

kossn93
Сержант
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 05.09.2015{, 14:41}
Репутация: 0
Откуда: Харьков

Цикличный запрос

#3

Сообщение kossn93 » 18.10.2015{, 15:44}


OlegAn1962
Лейтенант
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 07.09.2015{, 23:53}
Репутация: 0

Цикличный запрос

#4

Сообщение OlegAn1962 » 18.10.2015{, 17:07}

Как то так:
Вложения
9263461.png

alges
Рядовой
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 11.10.2015{, 00:57}
Репутация: 0

Цикличный запрос

#5

Сообщение alges » 18.10.2015{, 18:52}

Надо больше данных 
1) какие у вас ворота (распашные или раздвижные)
2) Какой у вас привод (Возможность регулировки скорости)
3) Будут-ли датчики (концевики, безопасности, энкодер)
4) управление (1 кнопка, 2 кнопки, пульт)

или у вас задача просто - что-бы 2 пускателя не включились одновременно ?

kossn93
Сержант
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 05.09.2015{, 14:41}
Репутация: 0
Откуда: Харьков

Цикличный запрос

#6

Сообщение kossn93 » 18.10.2015{, 20:07}

)) гидроцилиндр)) наверное обязательно в первую очередь придумать механическую защиту, чтоб створки не зажали кого-нибудь)

kossn93
Сержант
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 05.09.2015{, 14:41}
Репутация: 0
Откуда: Харьков

Цикличный запрос

#7

Сообщение kossn93 » 18.10.2015{, 20:37}

dostoewskiy писал(а):Ну для этого и существуют фотодатчики.пересек их все,стоим ждем
если мощьный насос и прочая гидравлика, которая может травмировать человека(например) при закрытии, при выходе из строя автоматики, глюка( а такое наверняка произойдет), нужно предусмотреть именно мех.защиту, например перепускной клапан на магистралях насоса, чтобы больше давления холостого хода ворот не смог накачать.
что на схеме значит  две rs ни как не могу сообразить
А rs в верхней схеме это переменная, чтобы при достижении определенного значения на счетчике(в данном случае 4) он сам себя сбросил...
Последний раз редактировалось kossn93 18.10.2015{, 20:41}, всего редактировалось 1 раз.

dostoewskiy
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18.10.2015{, 11:37}
Репутация: 0

Цикличный запрос

#8

Сообщение dostoewskiy » 18.10.2015{, 20:41}

kossn93, да вы правы перепускной клапан есть, он на монтажной плите установлен.

Спасибо за переменную.как сам не догодался)

dostoewskiy
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18.10.2015{, 11:37}
Репутация: 0

Цикличный запрос

#9

Сообщение dostoewskiy » 18.10.2015{, 23:19}

Набросал схему,но встал на логике реверса.подскажите как лучше реализовать?
И второй вопрос, нужно расписать схему запуска двух гидроцилиндров,но у меня почему то не получается начать выхода старт.
видимо я что делаю не правильно?
Вложения
3687155.jpg

kossn93
Сержант
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 05.09.2015{, 14:41}
Репутация: 0
Откуда: Харьков

Цикличный запрос

#10

Сообщение kossn93 » 18.10.2015{, 23:34}

вы как знаете что ворота закрылись-открылись? концевики или таймер? фото датчик свободного проема есть? почему не используете переменные? если ворота распашные то нужно делать 2 выхода независимых, для ведомой и ведущей створки(которая с притворной планкой-нащельником), ведущая на неск сек раньше откр, и позже закр.
что значит 
dostoewskiy писал(а):у меня почему то не получается начать выхода старт.
?

dostoewskiy
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18.10.2015{, 11:37}
Репутация: 0

Цикличный запрос

#11

Сообщение dostoewskiy » 19.10.2015{, 01:13}

попробовал идею с переменными.
Посмотри,жизнеспособная схема или нет? меня беспокоит сброс счетчика,я не особо разобрался с принципом сброса.


Пы.Сы. нет, схема не работоспособна так как нет задачика на смену порта.
переделал на такую схему.Покритикуйте.
Вложения
7301728.jpg
5513076.jpg
Последний раз редактировалось dostoewskiy 19.10.2015{, 01:19}, всего редактировалось 1 раз.