Проблема в беспроводном модуле LoRa CDEBYTE E220-900T30D

Ответить
tol123
Рядовой
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 16 июл 2021, 11:34
Имя: Anatoly
Поблагодарили: 3 раза

Проблема в беспроводном модуле LoRa CDEBYTE E220-900T30D

Сообщение tol123 »

Два устройства ttl между собой общаются. через две лоры нет передачи и приема (hterm-windows). м0 и м1 при конфигурировании были подтянуты к 3 вольтам, при проверке к 0 оба подтянуты. при конфигурировании устройства имеют только разные адреса.
Соединение при режиме проверке:
USB-UART адаптер E220 Module
3.3V ──────────── VCC (6)
GND ──────────── GND (7)
TXD ──────────── RX (3) ← Прямое соединение
RXD ──────────── TX (4) ← Прямое соединение
GND ──────────── M0 (1) ← Прямо на землю!
GND ──────────── M1 (2) ← Прямо на землю!
[AUX не подключаем].


В чем причина?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
D7Slider
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 23 окт 2021, 13:53
Откуда: г.Сосногорск, Республика Коми
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: Проблема в беспроводном модуле LoRa CDEBYTE E220-900T30D

Сообщение D7Slider »

Приветствую! М0 на GND, M1 в воздухе для работы со сквозной приемом/передачей. Для конфигурирования М1 подтягиваем к GND.

--------------
А нет ,все правильно у вас согласно мануала. То что выше это для Е22.
-------------
Может уровни синалов UART TTL не согласованы? Lora 3.3V требует. Если питание мк 5V, то нужно RX и TX lora через сопротивления подключать к мк. Или использовать какую либо логическую микросхему для согласования уровней.
nickass
Рядовой
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 01 май 2022, 14:13
Откуда: Киров
Имя: Николай
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Проблема в беспроводном модуле LoRa CDEBYTE E220-900T30D

Сообщение nickass »

Ответить