Разрабатываю плату управления, в числе прочего имеются аналоговые входы (термодатчики РТ1000, включенные по мостовой измерительной схеме через ОУ).
Обратил внимание что показания температуры скачут (на есп32 скачки порядка 20 единиц на АЦП).
Причем заметна явная периодичность (раз в несколько секунд).
Начал копать.
При питании от импульсного БП (что лабораторного, что от зарядки телефонов 5В) осциллографом наблюдается периодические всплески с гармоническим сигналом. Частота гармонического сигнала - единицы МГц, периодичность - 2-3 с, максимальное амплитудное значение - десятки мВ).
Эти всплески попадают через ОУ на вход АЦП (подозреваю, через питание и внутренний источник опорного напряжения), и получаем влияние на показания.
Блокирующие конденсаторы по питанию не спасают.
Полагаю, придется ставить LC фильтр подавления ЭМП.
Кто-нибудь этим занимался? Может есть какие-то наработки?