Друзья - знатоки FLProg. Помогите, с таким вопросом.
Есть дровяной котел, датчик DS18B20, контроллер Nano. Постоянно не успеваю вовремя подкладывать дрова в котел, решил сделать простенький проект на FLProg - температура в котле имеет тенденцию к увеличению - светится красный светодиод, начала падать температура - светится синий. Управление диодов при помощи реле (т.к. может это будет и не диоды а ревун, прожектор или еще чего - нибудь. Не важно)
И вот вопрос - при помощи каких блоков в FLProg вы бы реализовали данную идею? Я сдался. Надежда только на умны совет.

artemka19
Лейтенант
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 03.09.2020{, 15:41}
Репутация: 216
Откуда: Питер
Имя: Артем

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#2

Сообщение artemka19 » 03.08.2022{, 14:45}

а сам проект где?)

так то можно присылать уведомления и удаленно: например по mqtt

aiyv
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03.08.2022{, 13:37}
Репутация: 0
Имя: Вадим

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#3

Сообщение aiyv » 03.08.2022{, 15:58}

Так в этом и вопрос, что ничего не получается. То что делал не работает как надо. и при помощи массива и ... Вот и вопрос при помощи чего можно реализовать такую задачу?

Sanok
Рядовой
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31.08.2021{, 06:19}
Репутация: 2
Откуда: Добряка
Имя: Александр

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#4

Сообщение Sanok » 03.08.2022{, 16:04}

набросал немного, пробуйте, должно заработать
Вложения
набросок.flp
(162.78 КБ) 33 скачивания
набросок.flp
(163.93 КБ) 28 скачиваний

aiyv
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03.08.2022{, 13:37}
Репутация: 0
Имя: Вадим

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#5

Сообщение aiyv » 03.08.2022{, 16:18}

Странно, оба файла у меня FLPog не открывает, пишет ошибка.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
у меня версия 6.3.1

Sanok
Рядовой
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31.08.2021{, 06:19}
Репутация: 2
Откуда: Добряка
Имя: Александр

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#6

Сообщение Sanok » 03.08.2022{, 16:22}

7.3.8 и 7.5.1 открывает

aiyv
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03.08.2022{, 13:37}
Репутация: 0
Имя: Вадим

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#7

Сообщение aiyv » 04.08.2022{, 14:25}

Огромное спасибо. Общий смысл идеи уловил.
Теперь надо думать дальше. Получается, что когда затишье в температуре, начинается цветомузыка. Надо как-то запретить весь этот процесс пока котел действительно не начал топить, к примеру ниже 30 гр. эту функцию отключить. Буду думать. Похоже рождается более полезный проект по управлению электрокотлом ГВС с косвенным нагревом от твердотоплевного одноконтурного отопительного котла. Еще раз СПАСИБО.

Отправлено спустя 20 минут 8 секунд:
Когда температура медленно изменяется тоже происходят скачку туда - обратно...

Аватара пользователя
SergeyShikal
Лейтенант
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 30.08.2018{, 17:15}
Репутация: 47
Откуда: Иркутская область
Имя: Сергей

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#8

Сообщение SergeyShikal » 04.08.2022{, 16:17}

aiyv писал(а):
04.08.2022{, 14:45}
Огромное спасибо. Общий смысл идеи уловил.
Теперь надо думать дальше. Получается, что когда затишье в температуре, начинается цветомузыка. Надо как-то запретить весь этот процесс пока котел действительно не начал топить, к примеру ниже 30 гр. эту функцию отключить. Буду думать. Похоже рождается более полезный проект по управлению электрокотлом ГВС с косвенным нагревом от твердотоплевного одноконтурного отопительного котла. Еще раз СПАСИБО.

Отправлено спустя 20 минут 8 секунд:
Когда температура медленно изменяется тоже происходят скачку туда - обратно...
Еще один блок сравнения только на нем поставить уставку и блок AND, а дальше на выход.

aiyv
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03.08.2022{, 13:37}
Репутация: 0
Имя: Вадим

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#9

Сообщение aiyv » 04.08.2022{, 17:28}

Да, спасибо. Но это для определения зоны температур, в которой будет работать сигнализация, а вот как избавиться от постоянных скачков туда-обратно при незначительных изменениях температуры...?
Вложения
Состояние котла и отключение доп ТЭНа.flp
(154.13 КБ) 22 скачивания

Аватара пользователя
SergeyShikal
Лейтенант
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 30.08.2018{, 17:15}
Репутация: 47
Откуда: Иркутская область
Имя: Сергей

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#10

Сообщение SergeyShikal » 04.08.2022{, 19:43}

aiyv писал(а):
04.08.2022{, 17:28}
Да, спасибо. Но это для определения зоны температур, в которой будет работать сигнализация, а вот как избавиться от постоянных скачков туда-обратно при незначительных изменениях температуры...?
Опрашивать датчик реже.
Или так.flp
(168.66 КБ) 26 скачиваний

Sanok
Рядовой
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31.08.2021{, 06:19}
Репутация: 2
Откуда: Добряка
Имя: Александр

Индикация состояния твердотопливного котла. Help.

#11

Сообщение Sanok » 05.08.2022{, 07:51}

Добрый день, усреднить, и раздвинуть неравенства на 2 градуса, плюс можно время увеличить записи в переменные до 3х минут

Отправлено спустя 1 час 30 минут 29 секунд:
Почему бы на тэн ПИД не поставить?