Блок декодирования семисегментного индикатора.
Применил этот блок на шесть индикаторов и подключил с динамической индикацией.
Результат разочаровал...
Он тупо моргает при отображении цифр...
Нашёл простой выход : поменял в скетче millis на micros.
Теперь цифры как вкопанные стоят и не моргают.
Может кому пригодится это.
7сегментный индикатор стандартный блок.(стал быстрее)
Правила форума
Рекомендации по размещению блоков:
Автор блока создает подробное описание блока, отличие от подобных(если есть на данный момент).Сложные блоки очень желательно с примерами.
При выходе новых версий редактирует/дополняет свой первый пост с указанием даты, версии, причины.
В каждой теме обсуждается только выложенный автором блок - баги, возможность (или предложение) доработки и прочие хотелки.
Свои блоки, переработанные, с другими библиотеками, протоколами и т.д.- размещаем либо сами отдельно, либо обсуждаем и дорабатываем в форуме Разработка блоков.
Пользователи улучшив блок автора и проверив его работоспособность - могут обратиться к автору или модераторам с просьбой добавить их версию блока в первое сообщение темы.
Рекомендации по размещению блоков:
Автор блока создает подробное описание блока, отличие от подобных(если есть на данный момент).Сложные блоки очень желательно с примерами.
При выходе новых версий редактирует/дополняет свой первый пост с указанием даты, версии, причины.
В каждой теме обсуждается только выложенный автором блок - баги, возможность (или предложение) доработки и прочие хотелки.
Свои блоки, переработанные, с другими библиотеками, протоколами и т.д.- размещаем либо сами отдельно, либо обсуждаем и дорабатываем в форуме Разработка блоков.
Пользователи улучшив блок автора и проверив его работоспособность - могут обратиться к автору или модераторам с просьбой добавить их версию блока в первое сообщение темы.
- sser
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 02 янв 2018, 12:19
- Откуда: Н.Новгород
- Имя: Сергей
- Контактная информация:
7сегментный индикатор стандартный блок.(стал быстрее)
Последний раз редактировалось sser 14 мар 2022, 08:28, всего редактировалось 2 раза.
7сегментный индикатор стандартный блок.
Good after noon
can you give of a exmple of your modified code
thanks
can you give of a exmple of your modified code
thanks
- sser
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 02 янв 2018, 12:19
- Откуда: Н.Новгород
- Имя: Сергей
- Контактная информация:
7сегментный индикатор стандартный блок.
Поменял в скетче millis на micros.
Подробная инструкция:
Разместите блок 7сегментного индикатора на отдельной плате в самом низу проекта.
Затем найдите плату (например плата 2) в скетче
и исправьте millis на micros.
А также исправьте в функции которая будет после блока.
Ещё есть нюанс: все блоки задержки и генераторы переведите с мс в мкс.
Иначе при исправлении millis в функции, всё уменьшится на 1000.
Если Вы это сделаете, то в скетче, после компиляции, появится функция ниже, которая будет отвечать за блоки таймеров.
Подробная инструкция:
Разместите блок 7сегментного индикатора на отдельной плате в самом низу проекта.
Затем найдите плату (например плата 2) в скетче
и исправьте millis на micros.
А также исправьте в функции которая будет после блока.
Ещё есть нюанс: все блоки задержки и генераторы переведите с мс в мкс.
Иначе при исправлении millis в функции, всё уменьшится на 1000.
Если Вы это сделаете, то в скетче, после компиляции, появится функция ниже, которая будет отвечать за блоки таймеров.
- sser
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 02 янв 2018, 12:19
- Откуда: Н.Новгород
- Имя: Сергей
- Контактная информация:
7сегментный индикатор стандартный блок.(стал быстрее)
Подключаем 6 кнопок на один пин используя пины 7сегментника.(пример проекта во вложении)
Кнопки подключаются так: пин входа kn(А3) -это общий для всех кнопок, вторые выводы кнопок ,подключаем на пины 7сегментника
(через резисторы 470 Ом)
Теперь переменные kn1,kn2,kn3,kn4,kn5,kn6 в проекте ,можно использовать как входа кнопок.
Теория такова: каждый разряд индикатор засвечивается по очереди , и отсюда ,переменная кнопки от 1 до 6 будет изменена только та , которая соответствует подключенному пину задействованного разряда индикатора в определённый момент времени.
Отправлено спустя 6 часов 24 минуты 59 секунд:
Кнопки подключаются так: пин входа kn(А3) -это общий для всех кнопок, вторые выводы кнопок ,подключаем на пины 7сегментника
(через резисторы 470 Ом)
Теперь переменные kn1,kn2,kn3,kn4,kn5,kn6 в проекте ,можно использовать как входа кнопок.
Теория такова: каждый разряд индикатор засвечивается по очереди , и отсюда ,переменная кнопки от 1 до 6 будет изменена только та , которая соответствует подключенному пину задействованного разряда индикатора в определённый момент времени.
Отправлено спустя 6 часов 24 минуты 59 секунд:
Murtaza писал(а): 12 мар 2022, 09:36 Good after noon
can you give of a exmple of your modified code
thanks
Код: Выделить всё
//Плата:1
if(_isTimer(_sido1STi, 1))
{
_sido1STi = millis();//micros!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
if (_sido1Raz > 6)
{
_sido1Raz = 1;
}
if(_sido1Mod)
{
Код: Выделить всё
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period)
{
unsigned long currentTime;
currentTime = millis();//micros!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
if (currentTime>= startTime)
{
return (currentTime>=(startTime + period));
}
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось sser 16 мар 2022, 17:50, всего редактировалось 2 раза.
-
- Рядовой
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 26 июн 2020, 07:17
- Откуда: Khabarovsk
- Имя: михаил
7сегментный индикатор стандартный блок.(стал быстрее)
Да все прекрасно открывается
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя