tronik1 писал(а): ↑21.02.2022{, 09:40}
ESP8266 с нано общается по аппаратному уарту по modbus RTU. Внутри самой ESP8266 происходит состветственно проброс между modbus rtu на modbus TCP.
Ох, опять эти секретные проекты...
Как происходит проброс - через регистры или целиком пакет?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Для простого шлюза, как я это понимаю, достаточно принять пакет от тср, убрать первые шесть байт, посчитать CRC оставшихся, дописать и отправить в uart. Принять из uart пакет, убрать два последних байта, добавить спереди шесть из запроса, отправить в тср.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
На sim800 работает без проблем. Отработанный максимальный тест - месяц. Через каскаду облако. Делалось ради
Ingwar писал(а): ↑21.02.2022{, 09:17}
академический интерес.