Теперь понял в чем дело.Max писал(а):На "query" у меня стоит true...
"query" - это не вход разрешения передачи данных от сервера клиенту.
"query" - это вход по переднему фронту сигнала на котором передаются данные клиенту (с номером "Clients"). Одновременно запрашивается данные с клиента, он отвечает, если там стоит "1 - ответ на запрос сервера".
Т.е. для того что тебе нужно на вход "query" подавать именно импульсы.
По событию или так:
Так сделал чтобы можно было опрашивать (отправлять данные) нескольким клиентам.
Выстроил на вход Clients =1 , подал импульс на вход query отправил данные одному, выстроил на вход Clients =2 , подал импульс на вход query отправил данные второму и так далее.
Во время первого программного цикла данные блок значение true детектируется как единичный передний фронт и следовательно успевает один раз передать значение по умолчанию переменной OUTCommand. А когда идет расчет то данные OUTCommand поступают не в первом программном цикле, а позже.Max писал(а):Так почему данные вбитые вручную передаются, а строки принятые и записанные в эту же переменную нет?