Алгоритм работы термостата

Ответить
JonyBest
Сержант
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 22:42
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений
Поблагодарили: 2 раза

Алгоритм работы термостата

Сообщение JonyBest »

Доброго времени! Добавил в управления котлом регулировку теплого пола. Использую Нормально открытый клапан 230 В для теплого пола. Время закрытия : 3-5 мин.
Управление клапаном реализовал так
Скриншот 14-01-2022 202535.jpg
Получается ерунда (время в часах)
Скриншот 14-01-2022 202742.jpg
Температуру пола выставляю 34 градуса. Открывается он четко, а закрывается на темп >= 45 градусов.
Умом понимаю что иду не той дорогой, а решения найти не могу...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2451
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 31 раз

Алгоритм работы термостата

Сообщение Dryundel »

JonyBest писал(а): 14 янв 2022, 20:32 Умом понимаю что иду не той дорогой, а решения найти не могу...
А что Вы хотели от гистерезиса? Инерцию батенька никто не отменял. Хотите иметь стабильную температуру используйте ПИД регулятор.
Arina
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2021, 00:40
Имя: Airis

Алгоритм работы термостата

Сообщение Arina »

Из-за отсутствие блока CompHys правильность схемы нет возможности проверить. Но вероятнее всего программной ошибки тут нет.
Двух позиционный терморегулятор с термо-головкой всегда будет "перебегать" температуру уставки как минимум на 10 °C из-за большего времени закрытия. Все эти 3-5 минут, пока клапан будет закрывается пол будет продолжать нагревается.
Для боле точной поддержке температуры надо использовать PID регулятор (можно использовать как "аналоговое" управление нагрузкой через SSR, так и релейный выход).
Но обычно температура пола поддерживается 3-ходовым механическим клапаном термостатом, а электрическими головками регулируется температура воздуха, а там медленная открытие из закрытие клапана даже хорошо.
JonyBest
Сержант
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 22:42
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений
Поблагодарили: 2 раза

Алгоритм работы термостата

Сообщение JonyBest »

Arina писал(а): 14 янв 2022, 21:34 Но обычно температура пола поддерживается 3-ходовым механическим клапаном термостатом
Спасибо! Так и есть. Термоголовку заменил на клапан и пытаюсь дать ума. Можно черновой набросок что должно получиться для понимания?
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2451
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 31 раз

Алгоритм работы термостата

Сообщение Dryundel »

JonyBest писал(а): 14 янв 2022, 21:44 Можно черновой набросок что должно получиться для понимания?
Черновой набросок Вам ничего не даст. Есть даже в стандартных блоках ПИД. Но что бы разобраться с тем как оно работает придется напрячься. В противном случае настроить его не получится. Гуглите ПИД регулятор.
JonyBest
Сержант
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 22:42
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений
Поблагодарили: 2 раза

Алгоритм работы термостата

Сообщение JonyBest »

Не подскажите, твердотельные малогабаритные реле Omron G3MB-202P будут работать с ПИД регулятором?
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2451
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 31 раз

Алгоритм работы термостата

Сообщение Dryundel »

JonyBest писал(а): 14 янв 2022, 22:19 Не подскажите, твердотельные малогабаритные реле Omron G3MB-202P будут работать с ПИД регулятором?
Реле будет работать с сигналом, а что управляет этим сигналом, блок гистерезиса или ПИД разницы нет.
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2451
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 31 раз

Алгоритм работы термостата

Сообщение Dryundel »

GDAN7777 писал(а): 15 янв 2022, 10:00 Зачем Пид для нагрузки с такой огромной тепловой инерцией?Дополнительные помехи создавать?
Критика понятна.
Что предлагаете?
Arina
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2021, 00:40
Имя: Airis

Алгоритм работы термостата

Сообщение Arina »

Для такой инерционной системы, где не требуется очень большая точность регулирование, вполне хватает P регулятора. Если что, то "3-ходововой механический клапан термостат" тоже работает как P регулятор.
JonyBest
Сержант
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 22:42
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений
Поблагодарили: 2 раза

Алгоритм работы термостата

Сообщение JonyBest »

Можно услышать развитие мысли? Сейчас датчик температуры пола установлен на коллекторе обратки, как по прежней схеме с термоголовкой
на термоголовке система работает вполне стабильно
Скриншот 15-01-2022 180435.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Arina
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2021, 00:40
Имя: Airis

Алгоритм работы термостата

Сообщение Arina »

JonyBest писал(а): 15 янв 2022, 17:57 на термоголовке система работает вполне стабильно
Какая температуре уставки?
Если те же 34 °C, то регулятор как то совсем неправильно работает. А если уставка > 40 °C, то такая стабильности может быть не благодаря терморегулятору, а тому, что температура у стабилизировалось и зависит от температуры идущая из котла.
JonyBest
Сержант
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 22:42
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений
Поблагодарили: 2 раза

Алгоритм работы термостата

Сообщение JonyBest »

Температуру выставил 45 градуса, похолодало у нас. Температура котла 65. Провалы температуры - это когда много пользовались горячей водой, котел двухконтурный.
Ответить

Вернуться в «Помогите, а то я "нимагу"»

Кто сейчас на конференции