Делаю схему автозапуска генератора по внешней команде и никак не могу добиться повторных попыток прокрутки стартера, если после предыдущей попытки сигнала работы нет. При выполнении программы она срабатывает оба выхода по одному разу. А по идее должна крутить в цикле при удержании входа "включение" на высоком уровне. Может я не так что то делаю? Или глаз замылился? Посмотрите пожалуйста. Выкладываю кусок программы и скрин.
Вложения
test_startera.flp
(212.18 КБ) 51 скачивание
5892398.png
0192598.png
5960207.png
Последний раз редактировалось starshoy81 22.07.2016{, 17:28}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 20:25}
Репутация: 334
Имя: Владимир

Помогите разобраться с автозапуском генератора

#2

Сообщение rw6cm » 22.07.2016{, 09:31}

Из чего формируется сигнал "включение"?
Win10-64, FLProg (portable)

starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05.04.2016{, 23:30}
Репутация: 29
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Помогите разобраться с автозапуском генератора

#3

Сообщение starshoy81 » 22.07.2016{, 17:25}

rw6cm писал(а):Из чего формируется сигнал "включение"?
Притягивается в высокому уровню вход. Этот вход подключен через 7 кОм к земле.

Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 20:25}
Репутация: 334
Имя: Владимир

Помогите разобраться с автозапуском генератора

#4

Сообщение rw6cm » 22.07.2016{, 17:54}

Имелось в виду как ведет себя сигнал, постоянен при включении, или завязан через контакты стартера.
В общем ваша схема построена так, что если пуск не прошел должен быть рестарт сигнала "включение"
Последний раз редактировалось rw6cm 22.07.2016{, 17:57}, всего редактировалось 1 раз.
Win10-64, FLProg (portable)

rf80
Рядовой
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 26.11.2015{, 20:29}
Репутация: 0

Помогите разобраться с автозапуском генератора

#5

Сообщение rf80 » 22.07.2016{, 22:17}

по повводу количества запусков ставьте счетчик до трех или пяти счет идет по сигналу разрешения а после запуска обнуляете его.
я делал так но не откатывал плату. а то что вы свели все сигналы в один блок свободной логики как по мне через чур.
есть более сложные проблеммы Вы должны снять сигнал со втягивающего при запусе. Иначе могут возникнуть проблеммы со стартером. а вот существует два способа определения пуска проверка напряжения тут много нюансов откуда его брать и в каждом случае может быть по разному. и Проверка оборотов двигателя.

starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05.04.2016{, 23:30}
Репутация: 29
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Помогите разобраться с автозапуском генератора

#6

Сообщение starshoy81 » 23.07.2016{, 00:16}

rw6cm, сигнал включения постоянен. А рестарт надо делать из-за блока свободной логики? Входы читаются один раз? 
rf80, счетчик есть у меня, а работу генератора я смотрю через оптрон, на светодиоде которого включено 220 от генератора.

Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 20:25}
Репутация: 334
Имя: Владимир

Помогите разобраться с автозапуском генератора

#7

Сообщение rw6cm » 23.07.2016{, 06:26}

starshoy81 писал(а):сигнал включения постоянен.
В вашей схеме, стартер включается от сигнала "включения", через TON - 4 сек, G-S - 10 mc.
При постоянном сигнале этот фрагмент схемы отработает один раз.
Win10-64, FLProg (portable)

starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05.04.2016{, 23:30}
Репутация: 29
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Помогите разобраться с автозапуском генератора

#8

Сообщение starshoy81 » 23.07.2016{, 10:28}

rw6cm, то есть либо после отработки стартера записать 0 в переменную включение, либо поставить одновибратор перед TON

Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 20:25}
Репутация: 334
Имя: Владимир

Помогите разобраться с автозапуском генератора

#9

Сообщение rw6cm » 23.07.2016{, 11:35}

starshoy81 писал(а):либо поставить одновибратор перед TON
это не изменит положение.
В остальном вам решать как лучше.
Можно и так:
СпойлерПоказать

Вложения
7453300.png
Последний раз редактировалось rw6cm 23.07.2016{, 11:40}, всего редактировалось 1 раз.
Win10-64, FLProg (portable)

Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 20:25}
Репутация: 334
Имя: Владимир

Помогите разобраться с автозапуском генератора

#10

Сообщение rw6cm » 23.07.2016{, 12:30}

В данном случае RTrig, при выключение TOF, коротким импульсом, прерывает сигнал "запуск генератора"
Тем самым дает TONу заново начать отсчет.
При этом схему можно сократить.