Как вариант простой алгоритм, но требует понимания в настройке.Aleksandr2 писал(а): 23 июн 2021, 22:07 При увеличении влажности - порог автоматически увеличивается. При снижении - автоматически снижается.
Включение вентиляции по датчику влажности
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Включение вентиляции по датчику влажности
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64, FLProg (portable)
-
- Рядовой
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 02:12
- Откуда: Владимир
- Имя: Александр
Включение вентиляции по датчику влажности
Для себя увидел минус, в алгоритме от [ref]Kotafey[/ref].
После стирки. я развешиваю бельё в ванной комнате. И тут думаю алгоритм может дать сбой. Как только я зашёл туда, замеряется влажность. Достаю и развешиваю бельё, влажность увеличивается - включается вентилятор. Но если в этот момент началась подниматься влажность в помещении, откуда у меня идёт приток воздуха, то получится, что в ванной очень продолжительное время не будет достигнут тот порог влажности, который запомнился.
Так что я бы выбрал вариант предложенный в посте #8. Тем более, что второй датчик может выполнять функцию измерения влажности в помещении где он установлен, помимо того, что он будет считаться опорной точкой, для включения-выключения вентилятора. Просто этот вариант мне кажется более универсальным. И не завязан на множестве условий, как в алгоритме с одним датчиком.
После стирки. я развешиваю бельё в ванной комнате. И тут думаю алгоритм может дать сбой. Как только я зашёл туда, замеряется влажность. Достаю и развешиваю бельё, влажность увеличивается - включается вентилятор. Но если в этот момент началась подниматься влажность в помещении, откуда у меня идёт приток воздуха, то получится, что в ванной очень продолжительное время не будет достигнут тот порог влажности, который запомнился.
Так что я бы выбрал вариант предложенный в посте #8. Тем более, что второй датчик может выполнять функцию измерения влажности в помещении где он установлен, помимо того, что он будет считаться опорной точкой, для включения-выключения вентилятора. Просто этот вариант мне кажется более универсальным. И не завязан на множестве условий, как в алгоритме с одним датчиком.
-
- Рядовой
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 02:12
- Откуда: Владимир
- Имя: Александр
Включение вентиляции по датчику влажности
Алгоритм работы по двум датчикам проще и наверное надежней. Но условия у всех разные. Если в помещении с опорным датчиком установлен кондиционер или окна постоянно открыты, то сложно будет настроить систему. Хотя и по одному датчику есть заморочки.edyapd писал(а): 24 июн 2021, 05:32 Так что я бы выбрал вариант предложенный в посте #8. Тем более, что второй датчик может выполнять функцию измерения влажности в помещении где он установлен, помимо того, что он будет считаться опорной точкой, для включения-выключения вентилятора. Просто этот вариант мне кажется более универсальным. И не завязан на множестве условий, как в алгоритме с одним датчиком.
Отправлено спустя 16 минут 43 секунды:
Наверное, для такого случая можно предусмотреть режим однократного ручного включения кнопкой с таймером на отключение. Или кнопкой включать отдельно написанный алгоритм сушки белья с автоматическим возвращением в обычный режим.
В моем проекте есть кнопка ручного включения вентиляции, правда без автоматического возвращения в обычный режим работы. Включил вручную - выключай вручную.
Вопрос про белье правильный и интересный!
Включение вентиляции по датчику влажности
Если установлен кондиционер или открыты окна, то тут как раз ничего страшного. Всё равно воздух будет поступать в основном из этого помещения (раз выбран как опорный, то скорее всего это ближайшее). А значит можно смело ориентироваться на его показания.Aleksandr2 писал(а): 24 июн 2021, 07:19 Если в помещении с опорным датчиком установлен кондиционер или окна постоянно открыты
Гораздо хуже, если дверь в это помещение будет закрыта и приточный воздух пойдёт из другого помещения, например с кухни (где в это время влажность будет выше, чем на опорном датчике). Хотя условия конечно у всех разные. У меня например на кухне и в комнате абсолютно одинаковая влажность. Даже во время готовки в пароварке разница была не больше 3-5%. И сразу же уравнивалась, после окончания готовки. Впрочем и ванной, у меня без всякого вентилятора влажность не на много больше. И повышается только когда там развешиваю бельё.
- AzZbuka
- Рядовой
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 20:05
- Откуда: Москва
- Имя: Антон
- Благодарил (а): 1 раз
Включение вентиляции по датчику влажности
Два датчика "коридор" и "ванна". Меряешь в коридоре прибавляешь 15% это будет нижний порог отключения вентилятора +10% это верхний порог включения вентилятора. Цифрами можно поиграть...
Включение вентиляции по датчику влажности
я видел несколько пользовательских блоков для AHT10, например . Так вот, некоторые из них умеют рассчитывать точку росы Dewpoint, сразу, автоматически. И далее отталкиваться от этого параметра. Например включаем вентилятор если температура = точка росы + 2градуса
п.с. я не знаю как "выковырить" блок расчета точки росы из библиотеки или где найти отдельную библиотеку для расчета точки росы
по мере работы вентилятора влажность будет падать и будет снижаться точка росы, как только она опуститься ниже текущей температуры воздуха, то он пары станут ненасыщенными - бинго.
п.с. я не знаю как "выковырить" блок расчета точки росы из библиотеки или где найти отдельную библиотеку для расчета точки росы
по мере работы вентилятора влажность будет падать и будет снижаться точка росы, как только она опуститься ниже текущей температуры воздуха, то он пары станут ненасыщенными - бинго.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Включение вентиляции по датчику влажности
Но тут нужно учитывать, что снижение температуры до точки росы воздух достигает не в объеме всего санузла, а при соприкосновении с поверхностями, имеющими более низкую температуру, чем сам воздух, т.е. со стенами.koroleves писал(а): 24 июл 2021, 13:16 по мере работы вентилятора влажность будет падать и будет снижаться точка росы, как только она опуститься ниже текущей температуры воздуха, то он пары станут ненасыщенными - бинго.
Влага конденсируется на стене и задача вентиляции удалить и её. Поэтому, если вентилятор выключится по вышеизложенному алгоритму, то вполне возможно, что при вторичном испарении влаги со стен влажность воздуха может повысится. Возможно еще нужно будет учитывать время работы вентилятора от момента включения, и(или) делать через некоторое время контрольную продувку.
Включение вентиляции по датчику влажности
Вполне возможно, поэтому необходима какой то запас по точке россы, например 5 градусов (можно буквально датчиком померить температуру стен+ еще на запас)VikT писал(а): 29 июл 2021, 01:26Но тут нужно учитывать, что снижение температуры до точки росы воздух достигает не в объеме всего санузла, а при соприкосновении с поверхностями, имеющими более низкую температуру, чем сам воздух, т.е. со стенами.koroleves писал(а): 24 июл 2021, 13:16 по мере работы вентилятора влажность будет падать и будет снижаться точка росы, как только она опуститься ниже текущей температуры воздуха, то он пары станут ненасыщенными - бинго.
Влага конденсируется на стене и задача вентиляции удалить и её. Поэтому, если вентилятор выключится по вышеизложенному алгоритму, то вполне возможно, что при вторичном испарении влаги со стен влажность воздуха может повысится. Возможно еще нужно будет учитывать время работы вентилятора от момента включения, и(или) делать через некоторое время контрольную продувку.
Включение вентиляции по датчику влажности
И еще я думаю, что ориентироваться нужно все же не на точку росы или температуру относительно её, поскольку это уже момент выпадения конденсата, а на относительную влажность самого воздуха. Просто учитывать, что есть возможность, причем совсем не 100%, вторичного испарения влаги и повышения относительной влажности в помещении, ведь при испарении будет снижаться температура воздуха и относительная влажность будет автоматом повышаться только в результате этого. Здесь мои рекомендации лишь как технолога, поскольку это часть моей профессии.
Включение вентиляции по датчику влажности
Делал зимой нечто похожее, в душевую кабину. Вытяжку вывел прямо на улицу через отверстие в стене. В холодную погоду выйдешь на улицу и виден пар - излишек влаги. В комнате никакой влажности, как раньше. Красота!
МК применил ATMEGA16 в дипе. Надо же их куда нибудь девать...
После того, как в кабине повысится влажность до 95% при работающем душе, вытяжной вентилятор работает примерно часа полтора, впрочем если в меню выставить не 75%, а более, например 85%, то продолжительность работы уже меньше. Вентилятор поставил от процессорного кулера, т.е. слабенький. В качестве датчика влажности, после раздумий, применил DHT11. Дёшево и сердито. Пол года - полет нормальный.
При влажности, на пару % выше уставки, скважность ШИМ небольшая - 10%, при разнице 10% скважность 50%, короче в блоке нелинейного масштабирования всё это видно. Работает мягко, плавно и никаких проблем.
Блок питания применил готовый: 12 вольт 1 А. Хватает. Проект с платой и схемой во вложении. Если кому пригодится, буду рад!
МК применил ATMEGA16 в дипе. Надо же их куда нибудь девать...
После того, как в кабине повысится влажность до 95% при работающем душе, вытяжной вентилятор работает примерно часа полтора, впрочем если в меню выставить не 75%, а более, например 85%, то продолжительность работы уже меньше. Вентилятор поставил от процессорного кулера, т.е. слабенький. В качестве датчика влажности, после раздумий, применил DHT11. Дёшево и сердито. Пол года - полет нормальный.
При влажности, на пару % выше уставки, скважность ШИМ небольшая - 10%, при разнице 10% скважность 50%, короче в блоке нелинейного масштабирования всё это видно. Работает мягко, плавно и никаких проблем.
Блок питания применил готовый: 12 вольт 1 А. Хватает. Проект с платой и схемой во вложении. Если кому пригодится, буду рад!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Руководить - это значит не мешать хорошим людям работать. С.П. Капица
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя