Ёмкостной датчик уровня воды.
Ёмкостной датчик уровня воды.
[ref]bsn[/ref], Безусловно! ..у всех разные задачи! Я с Вами согласен! Но вот может быть в колодце не нужно мерить уровень как в баке автомобиля? Или наоборот нужно - тогда уже совсем другие алгоритмы))
- Brama
- Рядовой
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 02 июл 2020, 14:27
- Откуда: Уфа
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Ёмкостной датчик уровня воды.
Лёд тронулся, господа.
Пришлось отказаться от подключения датчика (ёмкости) непосредственно к контроллеру. Так как придется распологать контроллер непосредственно над, или рядом со скважиной. Пошел по пути [ref]bsn[/ref]. Применив устройство, чувствительный к ёмкости, сигнальный кабель можно тянуть на большие расстоянии.
Применил наипростейшую схему RC генератора на К561ТЛ1 (CD4093).

Резистор 500 кОм. В качестве датчика - многожильный моно провод 12 метров в пвх изоляции. на конец одел термоусадочную трубку с силиконовым герметиком. Чтобы ограничить минимальное расстояние от стенок скважины и от трубы насоса, вставил изолирующие шайбы.
https://disk.yandex.ru/i/c26-YLMkhALqag
https://disk.yandex.ru/i/rGpDzwG29QVuew
В качестве груза молоток.
https://disk.yandex.ru/i/R10v1NfltwPA9w
https://disk.yandex.ru/i/nL1meZj02vitDg
Пришлось малость повозиться, чтобы ровно опустить датчик в скважину 12 метров сквозь трубу насоса, троса и кабеля питания насоса.
Контроллер NODE MCU, программа на FLProg наипростейшая. Скоростной счетчик с подсчетом количества импульсов за 1 секунду.
Данные частоты в цифре и в графике для наглядности вывел на планшет через приложения KASCADA.
Видео демонстрации https://disk.yandex.ru/i/H6PUpXdOlW3ONw
Есть одно но. При включении насоса, по кабелю подается питание и искажает показание (уменьшается частота).
Насос включал три раза с небольшой паузой, чтоб зафиксировать частоту. Столб воды уменьшается, емкость также уменьшается, частота увеличивается.
Можно конечно просто не контролировать частоту в момент работы насоса. Позже я решил эту проблему.
Продолжение следует.
Пришлось отказаться от подключения датчика (ёмкости) непосредственно к контроллеру. Так как придется распологать контроллер непосредственно над, или рядом со скважиной. Пошел по пути [ref]bsn[/ref]. Применив устройство, чувствительный к ёмкости, сигнальный кабель можно тянуть на большие расстоянии.
Применил наипростейшую схему RC генератора на К561ТЛ1 (CD4093).

Резистор 500 кОм. В качестве датчика - многожильный моно провод 12 метров в пвх изоляции. на конец одел термоусадочную трубку с силиконовым герметиком. Чтобы ограничить минимальное расстояние от стенок скважины и от трубы насоса, вставил изолирующие шайбы.
https://disk.yandex.ru/i/c26-YLMkhALqag
https://disk.yandex.ru/i/rGpDzwG29QVuew
В качестве груза молоток.
https://disk.yandex.ru/i/R10v1NfltwPA9w
https://disk.yandex.ru/i/nL1meZj02vitDg
Пришлось малость повозиться, чтобы ровно опустить датчик в скважину 12 метров сквозь трубу насоса, троса и кабеля питания насоса.
Контроллер NODE MCU, программа на FLProg наипростейшая. Скоростной счетчик с подсчетом количества импульсов за 1 секунду.
Данные частоты в цифре и в графике для наглядности вывел на планшет через приложения KASCADA.
Видео демонстрации https://disk.yandex.ru/i/H6PUpXdOlW3ONw
Есть одно но. При включении насоса, по кабелю подается питание и искажает показание (уменьшается частота).
Насос включал три раза с небольшой паузой, чтоб зафиксировать частоту. Столб воды уменьшается, емкость также уменьшается, частота увеличивается.
Можно конечно просто не контролировать частоту в момент работы насоса. Позже я решил эту проблему.
Продолжение следует.
Кто сейчас на конференции