Падение частоты генератора

Аватара пользователя
DerAlex
Лейтенант
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 08:39}
Репутация: 11
Откуда: Новосибирск

Падение частоты генератора

#41

Сообщение DerAlex » 28.06.2016{, 19:13}

Задержка в блоке скоростного счетчика в микросекундах измеряется.Длительность периода это величина обратная частоте. Например частота 100 герц.Или 1:100=0, 01 сек или 10 милисекунд или 10000 микросекунд.

Добавлено (28.06.2016, 19:10)
---------------------------------------------
1000000:100=10000 микросекунд
1000000:1000=1000 микросекунд

Добавлено (28.06.2016, 19:13)
---------------------------------------------
Конденсаторы нужно взять около 1000 пикофарад чтобы импульсы были покороче и не добавляли погрешности в регулировке скважности
аврора

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#42

Сообщение VadKol » 28.06.2016{, 19:39}

DerAlex, Теперь понятно сразу не дошло наверное возраст и жара. Получается во вторую строку я выводил задержку в микросекундах?
Вложения
0924433.flp
(141.51 КБ) 75 скачиваний
VadKol

Аватара пользователя
DerAlex
Лейтенант
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 08:39}
Репутация: 11
Откуда: Новосибирск

Падение частоты генератора

#43

Сообщение DerAlex » 28.06.2016{, 21:25}

Ну возраст у нас наверное одинаковый.

Добавлено (28.06.2016, 21:25)
---------------------------------------------
Нужно на скважности применить еще один блок масшабирования : от 1 до 100 %. И с него выводить данные на дисплей,а не с переменной [12]
аврора

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#44

Сообщение VadKol » 29.06.2016{, 16:10}

DerAlex Про маштобирование понятно, просто выводил на дисплей чтоб отследить что и как меняется.
VadKol

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#45

Сообщение VadKol » 30.06.2016{, 17:35}

DerAlex, Похоже наша тема постепенно меняется.Начали с "Падения частоты генератора" перешли в "Генератор с регулируемой скважностью"  Сваял сей девайс идея ведь принадлежит вам. Делюсь с тем что получилось. После 50% скважность регулируется хорошо 100% в расчет брать не будем.А вот до 50% ерунда какая-то Может связано с фронтами импульсов, работой скоростного счетчика ? Внешняя логика 561ЛА7.Да,верх на дисплее частота низ скважнось
Вложения
2103784.flp
(141.64 КБ) 67 скачиваний
VadKol

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#46

Сообщение VadKol » 30.06.2016{, 17:37}

DerAlex, добавляю не могу вставить несколько файлов
скважность 43%
Вложения
3532149.jpg
Последний раз редактировалось VadKol 30.06.2016{, 17:44}, всего редактировалось 1 раз.
VadKol

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#47

Сообщение VadKol » 30.06.2016{, 17:38}

добавлено скважность 50%
Вложения
4734488.jpg
Последний раз редактировалось VadKol 30.06.2016{, 17:43}, всего редактировалось 1 раз.
VadKol

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#48

Сообщение VadKol » 30.06.2016{, 17:39}

добавлено скважность 70%
Вложения
8552877.jpg
Последний раз редактировалось VadKol 30.06.2016{, 17:44}, всего редактировалось 1 раз.
VadKol

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#49

Сообщение VadKol » 30.06.2016{, 17:39}

добавлено фото генератора
Вложения
3602409.jpg
Последний раз редактировалось VadKol 30.06.2016{, 17:45}, всего редактировалось 1 раз.
VadKol

Аватара пользователя
DerAlex
Лейтенант
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 08:39}
Репутация: 11
Откуда: Новосибирск

Падение частоты генератора

#50

Сообщение DerAlex » 30.06.2016{, 20:49}

В скоростном счетчике обязательно нужно вход назначить на D2 , а выход на D3.
В дисплее вместо D3 используйте другой вывод.

Добавлено (30.06.2016, 20:46)
---------------------------------------------
Еще попробуйте число 1000000 уменьшить в два раза=500000.

Добавлено (30.06.2016, 20:49)
---------------------------------------------
По очереди эти действия - сначала исправьте входы-выходы.Проверьте в работе.
А потом если не помогло - второе.
аврора

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#51

Сообщение VadKol » 30.06.2016{, 22:05}

DerAlex,Буду пробовать но не раьнше выходных. Но думаю проблема в RS  тригере. Задержка менее половины периода мне кажется нонсен. Вообще я всегда путаюсь с RS тригерами. Для меня это старт- споп
Нарисуйте диарамму . Импульс переключения до завершения полупериода. Я думаю в этом проблемма. А с выходами  да согласен вход 2-3 больше пргграма не предлогает. Выход пожалуйста любой. Да и видел импульс. Плата на работе доберусь сделаю скрин.
Последний раз редактировалось VadKol 30.06.2016{, 22:20}, всего редактировалось 1 раз.
VadKol

Аватара пользователя
DerAlex
Лейтенант
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 08:39}
Репутация: 11
Откуда: Новосибирск

Падение частоты генератора

#52

Сообщение DerAlex » 01.07.2016{, 08:05}

Если регулировка скважности не будет полностью на 100 процентов происходить, можно оставить регулировку от 50 до 100 .Дополнительно поставить переключатель и снимать сигнал поочередно с обоих плеч триггера.В одном положении получается = 0-50 %, в другом 50-100 %.

Добавлено (01.07.2016, 08:05)
---------------------------------------------
Можно даже сигнал с резистора СКВАЖНОСТЬ завести на компаратор и с его выхода управлять через отдельный выход переключением .
аврора

Аватара пользователя
DerAlex
Лейтенант
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 08:39}
Репутация: 11
Откуда: Новосибирск

Падение частоты генератора

#53

Сообщение DerAlex » 02.07.2016{, 11:40}

Использовал для триггера микросхему К155ЛА3.Вот схема.
Вложения
7661959.jpg
аврора

Аватара пользователя
DerAlex
Лейтенант
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 08:39}
Репутация: 11
Откуда: Новосибирск

Падение частоты генератора

#54

Сообщение DerAlex » 02.07.2016{, 11:42}



Добавлено (02.07.2016, 11:42)
---------------------------------------------
Требуется подбор деталей С1 и R4 для нужного диапазона частоты.
Вложения
8244446.jpg
аврора

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#55

Сообщение VadKol » 02.07.2016{, 16:56}

DerAlex, Просто и красиво,А я не догадался насчет диф цепочки.Выкладываю скрины первый 3% скважость
Вложения
5998279.jpg
VadKol

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#56

Сообщение VadKol » 02.07.2016{, 17:00}

добавлено 90% скважность

Добавлено (02.07.2016, 17:00)
---------------------------------------------
да микросхема 561ла7 конденсатор 102, R=1ком
Вложения
6698065.jpg
VadKol

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#57

Сообщение VadKol » 02.07.2016{, 18:29}

Теперь не могу сообразить как этот генератор включать и выключать по команде старт- стоп и тамеру
Вложения
5198052.flp
(185.87 КБ) 70 скачиваний
VadKol

Аватара пользователя
DerAlex
Лейтенант
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 08:39}
Репутация: 11
Откуда: Новосибирск

Падение частоты генератора

#58

Сообщение DerAlex » 03.07.2016{, 06:36}

Мои сообщения 24 и 25 посмотрите.Там все это есть.

Добавлено (03.07.2016, 04:31)
---------------------------------------------
Выводите сигнал с таймера на свободный выход Ардуино и подключаете на вход 2 микросхемы К155ЛА3. Какой вывод у вас схеме будет я не знаю.Определитесь сами.

Добавлено (03.07.2016, 06:35)
---------------------------------------------
Хочу обратиться к автору программы FLProg.Возможно ли дополнить блок скоростного счетчика программным RS триггером , чтобы с выхода D3 можно было получить не только задержанный импульс но и импульс переменной длительности ?

Добавлено (03.07.2016, 06:36)
---------------------------------------------
Судя по всему тема горячая, многим интересно.
Последний раз редактировалось DerAlex 03.07.2016{, 04:32}, всего редактировалось 1 раз.
аврора

Аватара пользователя
VadKol
Рядовой
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 13:32}
Репутация: 0
Откуда: Дмитров

Падение частоты генератора

#59

Сообщение VadKol » 03.07.2016{, 12:43}

DerAlex, Еще раз спасибо за участие. Все получилось. Осталось только получше оформить проект. Закончу выложу. А вообще тема выросла вот отсюда http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=16488. Гидравлическая часть уже сделана и от компьютерной программы работает. Но  по некоторым причинам нужна автономность. Вот решил сделать реальную
вещь. Если автор программы сделает то что вы просите будет очень хорошо.
VadKol

Аватара пользователя
DerAlex
Лейтенант
Сообщения: 437
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 08:39}
Репутация: 11
Откуда: Новосибирск

Падение частоты генератора

#60

Сообщение DerAlex » 03.07.2016{, 13:01}

Самое слабое звено в этой схеме переменные резисторы.Нужно брать качественные и выбирать лучшие из партии.

Добавлено (03.07.2016, 13:01)
---------------------------------------------
Лучшем решением было бы использование энкодера. Но входы D2, D3 уже
использованы.
аврора

Ответить

Вернуться в «Таймеры»