Измерение глубины воды в колодце?
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3120
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 232 раза
- Поблагодарили: 112 раз
-
- Сержант
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 22:42
- Откуда: Близко к Ставрополю
- Имя: Евгений
- Поблагодарили: 2 раза
Измерение глубины воды в колодце?
Ей-богу не пойму, ваши метания. У меня система автоматической подачи воды из подземного бассейна, проблемой измерения уровня занимаюсь уже 12 лет. Вариантов было испробовано великое множество.
И вариантов надежного решения этой проблемы всего два: Дешевый - любая герконная система и дорогой - специализированные датчики измерения давления. Я использую и первый( резервный - верх, низ и середина) и второй - вывод индикации на домашнюю автоматизацию.
По вашему условию - достаточно одного поплавкового датчика, который покажет минимальный уровень до которого можно брать воду на полив. Уровень выше - поливай, достигли датчика выключай. Система отлично автоматизируется
И вариантов надежного решения этой проблемы всего два: Дешевый - любая герконная система и дорогой - специализированные датчики измерения давления. Я использую и первый( резервный - верх, низ и середина) и второй - вывод индикации на домашнюю автоматизацию.
По вашему условию - достаточно одного поплавкового датчика, который покажет минимальный уровень до которого можно брать воду на полив. Уровень выше - поливай, достигли датчика выключай. Система отлично автоматизируется

Измерение глубины воды в колодце?
Избалованный я хочеться и рыбку сьесть и крючком не уколоться.JonyBest писал(а): 24 фев 2021, 10:51 Ей-богу не пойму, ваши метания. У меня система автоматической подачи воды из подземного бассейна, проблемой измерения уровня занимаюсь уже 12 лет. Вариантов было испробовано великое множество.
И вариантов надежного решения этой проблемы всего два: Дешевый - любая герконная система и дорогой - специализированные датчики измерения давления. Я использую и первый( резервный - верх, низ и середина) и второй - вывод индикации на домашнюю автоматизацию.
По вашему условию - достаточно одного поплавкового датчика, который покажет минимальный уровень до которого можно брать воду на полив. Уровень выше - поливай, достигли датчика выключай. Система отлично автоматизируется![]()
Все таки решил я поизвращаться и выбрал этот вариант.
https://aliexpress.ru/af/JSN%25252dSR04 ... 0223090420
Так как верхний уровень воды точность мне не важна.То этот датчик я повешу на веревку.А сам датчик помещу на поплавок.Тем самым если уровень подниметься до 7м .Датчик будет просто показывать максимальный уровень.
Это самый дешевый вариант.Для тех кто вдруг хочет исполнит этот проект есть уже готовый.
https://www.youtube.com/watch?v=L6NYVctQT-Y
Всем спасибо кто принимал активное участие.
-
- Сержант
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 22:42
- Откуда: Близко к Ставрополю
- Имя: Евгений
- Поблагодарили: 2 раза
Измерение глубины воды в колодце?
В колодце высокая влажность и как следствие - образование капелек на излучателе - показания датчика далеки от истины. Плюс стабильность измерений не более 2х метров. Проходили - знаем...
-
- Лейтенант
- Сообщения: 530
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
- Откуда: Санкт-Петербург
- Имя: Илья
Измерение глубины воды в колодце?
Если у вас такой слабый дебит воды, то датчик на каждый литр вас не спасёт. Запасайте лучше воду в ёмкостях. Или в каркасном бассеине. И тёплой лучше поливать будет. А по факту разбить высоту столба воды на 10 частей будет достаточно для определения запаса воды. Самый дешёвый вариант это герконы с резисторами в трубе. Ну или подвешивайте гирлянду нержавейки и городите схему измерения вч переменкой.Gryzchik1 писал(а): 23 фев 2021, 22:49 А затем мне нужно знать сколько можно потратить воды на полив.Не оставшись без воды на раковину душ и стиралку.Что уже не раз бывало.
Измерение глубины воды в колодце?
Я так понял, ТС хочет из спичек и желудей и надежно. Есть способ. Вниз опускаете с грузом или закрепляете блок с пропущенным через него тросиком. Сверху тоже блок с тросиком. Тросик закольцован. На одной стороне тросика поплавок. По вращению энкодера на верхнем блоке читаете положение поплавка. Можно сделать точку коррекции на простейшем кондуктометрическом датчике.
Измерение глубины воды в колодце?
Вы этот способ пробовали?Насколько надежна механическая часть?garry писал(а): 24 фев 2021, 20:14 Я так понял, ТС хочет из спичек и желудей и надежно. Есть способ. Вниз опускаете с грузом или закрепляете блок с пропущенным через него тросиком. Сверху тоже блок с тросиком. Тросик закольцован. На одной стороне тросика поплавок. По вращению энкодера на верхнем блоке читаете положение поплавка. Можно сделать точку коррекции на простейшем кондуктометрическом датчике.
Сам думал об таком способе. Только одностороней системе.Внизу поплавок с прикрепленым тросиком вверху блок с круговой пружиной как на стартере безопилы.Но система не рабочая так как не подбереш пружину.
Измерение глубины воды в колодце?
Не пробовал, но теоретически выше нуля должно работать. Надежность механической части зависит от вашего исполнения. Дешевле и точнее из говнаипалок, на мой взгляд не сделать. Хотите точно и надежно? Как минимум нужно купить датчик давления, ну или можно разряжения (в зависимости от конструкции).
Измерение глубины воды в колодце?
Можно не закольцовывать трос а использовать противовес.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Измерение глубины воды в колодце?
[ref]MTSnik[/ref], Тут единственно надо продумать конструкцию.Подобрать противовесы.Трос из нержевейки добиться чтоб он не проскальзывал на роликах.
Измерение глубины воды в колодце?
[ref]Gryzchik1[/ref], А найдёте абсолютный энкодер дешёвый, инкремент вам не подойдёт? В чип и дип есть какой-то за 900р, но не уверен я в его надежности в полевых условиях. Я всё же склоняюсь к датчику давления, это самое надёжное и по конструкции лёгкое (почему бы не попробовать)
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.
Измерение глубины воды в колодце?
Необязательно энкодер ставить. Можно либо свето/фотодатчик и диск с отверстиями либо на диск покругу болтики накрутить и считывать датчиком индуктивным, или магниты на диск по кругу и герконом пульсы гнать на дуньку. Вместо троса леска, поплавок кусок пенопласта, груз можно из свинца отлить или у рыболовов выклянчить, главное чтоб леска была натянутой.
Измерение глубины воды в колодце?
[ref]MTSnik[/ref], Если система энергонезависимая, то хоть из мышки можно сделать и будет это называться энкодер инкрементный.
Здесь написали, что если исползовать датчик давления, то воздух будет растворяться в воде. Может быть когда нибудь и растворится, но на сколько я понял автору важен сезон полива, проконтролировать всегда можно . И вообще у меня похожая ситуация, колодец 16 колец в глине, копали в засуху, так до жилы и не добрались. Зато теперь уровень воды достигает 12 колец весной, а летом стоит на 10. Вроде и много воды, но при плохом дебете иногда есть опасность выхлебать до дна, это в засуху. Но я не заморачиваюсь на датчиках, система срабатывает по сухому ходу насоса на ура, а через час уже можно и мыться.
Здесь написали, что если исползовать датчик давления, то воздух будет растворяться в воде. Может быть когда нибудь и растворится, но на сколько я понял автору важен сезон полива, проконтролировать всегда можно . И вообще у меня похожая ситуация, колодец 16 колец в глине, копали в засуху, так до жилы и не добрались. Зато теперь уровень воды достигает 12 колец весной, а летом стоит на 10. Вроде и много воды, но при плохом дебете иногда есть опасность выхлебать до дна, это в засуху. Но я не заморачиваюсь на датчиках, система срабатывает по сухому ходу насоса на ура, а через час уже можно и мыться.
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.
Измерение глубины воды в колодце?
[ref]MTSnik[/ref], Насчет лески просто не подумал.Если буду делать то поставлю герконы и магнит это все есть уже не надо покупать.
[ref]olddolin[/ref], Проблема в том что в засуху когда нужен полив.Колодец наполняеться два три дня до запуска насоса.На насосе все защиты стоят.
Всем не надо смеяться насчет спичек и желудей.Не все живут в Москве и жизнь за мкадом существует.
[ref]olddolin[/ref], Проблема в том что в засуху когда нужен полив.Колодец наполняеться два три дня до запуска насоса.На насосе все защиты стоят.
Всем не надо смеяться насчет спичек и желудей.Не все живут в Москве и жизнь за мкадом существует.
Измерение глубины воды в колодце?
Встречал систему с датчиком давления. Китайская установка, в ней ёмкость где приготавливается краситель. В ёмкости установлена труба диаметром 15, от неё в щит протянута трубка к коробочке. Внутри датчик как в танометре используется. На али встречал такие. Всю информацию обрабатывает plc 200й. Считывание довольно точное.
Правда ёмкость была около метра.
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
[quote=Gryzchik1 post_id=100559 time=1614265410 user_id=13813]
[ref]MTSnik[/ref], Насчет лески просто не подумал.Если буду делать то поставлю герконы и магнит это все есть уже не надо покупать.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Только желательно 2геркона поставить и один лишний провод протянуть, бывает герконы залипают. А когда два геркона и программно сравривать импульсы, то можно контроль аварии сделать
Правда ёмкость была около метра.
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
[quote=Gryzchik1 post_id=100559 time=1614265410 user_id=13813]
[ref]MTSnik[/ref], Насчет лески просто не подумал.Если буду делать то поставлю герконы и магнит это все есть уже не надо покупать.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Только желательно 2геркона поставить и один лишний провод протянуть, бывает герконы залипают. А когда два геркона и программно сравривать импульсы, то можно контроль аварии сделать
Измерение глубины воды в колодце?
Ну тогда у вас совсем плохо с дебетом, я вас понимаю как никто, у меня пошустрее даже в засуху, да и два колодца имеются.Gryzchik1 писал(а): 25 фев 2021, 18:03 olddolin, Проблема в том что в засуху когда нужен полив.Колодец наполняеться два три дня до запуска насоса.На насосе все защиты стоят.
Всем не надо смеяться насчет спичек и желудей.Не все живут в Москве и жизнь за мкадом существует.
[ref]MTSnik[/ref], Так здесь эта система уже рассматривалась, грузчику не нравится почему-то.
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя