Gryzchik1, Посмотрите эту тему.
viewtopic.php?t=4551
Проводил опыты с таким датчиком, но мой без электроники был, в нём только колебательный контур регулируемый. Схемка там тоже есть, если что.
В моем случае нужно было контролировать всего метр воды и частота на выходе датчика сто процентов менялась. Но до конца, я так и не доделал, оказалось, что мне и кондуктометрических за глаза. Ну а если в некоторой сумме вы не стеснены, то по этой же ссылке у меня упомянут прибор промышленный прома идм, у него есть и 485 и токовая петля на выходе. ну а давление водяного столба в уровень не сложно преобразовать.
Измерение уровня в открытом резервуаре
Для того, чтобы получить значение уровня в открытом резервуаре, необходимо измерить гидростатическое давление жидкости. Столб жидкости оказывает воздействие на основание столба, обусловленное весом жидкости. Это воздействие, называемое гидростатическим давлением или давлением столба жидкости, может быть измерено в единицах давления. Гидростатическое давление определяется следующим уравнением:
Гидростатическое давление = Высота x Удельный вес
При изменении уровня (высоты столба) жидкости пропорционально изменяется и гидростатическое давление. Поэтому простейшим способом измерения уровня в резервуаре является установка датчика давления на самом нижнем уровне. Уровень жидкости над точкой измерения может быть получен из величины гидростатического давления, если формулу, указанную выше, преобразовать для расчта высоты. Если единицы измерения давления не соответствуют единицам измерения длины, то необходимо провести преобразование единиц измерения (1 м вд.ст. = 0,1 кг/см2).
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.