FLProg + W5100 + Master SCADA

Пример связки FLProg + W5100 + Master OPC сервер + Master SCADA

Вопросы по исрользованию SCADA систем сторонних разработчиков
Ответить
Аватара пользователя
belyx
Сержант
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 24.07.2016{, 20:38}
Репутация: 20
Откуда: Витебск Беларусь

FLProg + W5100 + Master SCADA

#1

Сообщение belyx » 08.11.2018{, 00:14}

Решил выложить свой проект в качестве примера связки FLProg и сторонней SCADA,работающих по TCP так как готовых решений не нашёл,а хотелось увязать в этом проекте и графики и журнал сообщений.
stypler писал(а):
25.08.2018{, 11:39}
Сделайте пример, снимите видео и "массы" потянутся ...
stypler писал(а):
25.08.2018{, 17:56}
...нет примеров доступных
для понимания.
Использовались модули ARDUINO UNO и W5100.Соединяются бутербродом.
Пробовал на XP и 7.

Основу взял из ранее сделанного проекта з-фазного вольтметра и OPC сервера программы Simplight_free (посты 29,33,38 темы viewtopic.php?t=2251&start=20).
В Simplight_free не устроило то,что она не может работать по TCP в бесплатном варианте,а хотелось передачи по локальной сети.
что получилось-видео:
https://yadi.sk/i/epJxDxLqMBNIog
[video]https://yadi.sk/i/epJxDxLqMBNIog[/video]
Для повторения необходимо:
1- установить Modbus Universal MasterOPC Server(при установке на ХР-обязательно поставить патч и заменить .dll по инструкции)
2- открыть в программе проект OPC,после открытия-нажать кнопку "сделать стартовым"
(далее кажется выскочит окно-перезаписать-да)
3- MasterOPC Server затем закрыть
4- установить MasterSCADA 3.X RT32.
5- открыть проект SCADA (существующий:указать путь на файл с расширением .vav)
6- запустить в MasterSCADA проект на исполнение,нажав кнопочку "ракета";остановка-кнопочка "stop".

Проект FLProg -
LAN на сайт.flp
(523.01 КБ) 94 скачивания
учитывать сетевой адрес W5100 и MAC
проект OPC.rar
(2.34 КБ) 76 скачиваний
проект SCADA.rar
(966.87 КБ) 74 скачивания
Master OPC:
OPC сервер протокола Modbus RTU/ASCII/TCP - Modbus Universal MasterOPC Server
описание программы тут
и тут
программа Modbus Universal MasterOPC Server - Бесплатная версия OPC-сервера с поддержкой с ограничением в 32 тега тут
Если OPC сервер ставится на XP то обязательно установить патч

Видеопримеры по работе с Master OPC сервером

Master SCADA:
Чтоб скачать бесплатную SCADA -сначала надо зарегистрироваться. Зарегистрированные посетители сайта могут бесплатно скачать MasterSCADA 3.X RT32 - бесплатная SCADA на 32 точки без ограничений по времени работы
скачать

Для ознакомления с программой MasterSCADA видеоуроки,и youtube
и ознакомится с

Ответить