Вопрос по таймерам TON, TOF

Добавлено: 18.09.2017{, 11:26}
olddolin
Простой проект, шесть входов и шесть выходов. Сигнал с каждого входа передаётся на соответствующий выход с задержкой отключения. Соответственно между входами и выходми поставил таймеры TOF с задержкой 1сек.
Всё как по науке, но устройство работает на задержку включения. Сложилось впечатление, что перепутаны таймеры в программе, версия 2.5.1. Или я не прав?

Вопрос по таймерам TON, TOF

Добавлено: 18.09.2017{, 11:46}
holodaleksey
olddolin писал(а):Или я не прав?
добрый день. я считаю, что скорее всего именно так, "не прав".
кнопки "в железе" вторым концом "на земле"? а в программе - инвертированы? или нет?

(если кнопки на земле - инвертируйте их входа, должно быть так).

Вопрос по таймерам TON, TOF

Добавлено: 18.09.2017{, 11:51}
olddolin
Понял, спасибо! С ардуино впервые имею дело.

Вопрос по таймерам TON, TOF

Добавлено: 05.10.2017{, 00:34}
Boroda
spektr107, справка!

Вопрос по таймерам TON, TOF

Добавлено: 05.10.2017{, 07:04}
olddolin
spektr107 писал(а):Не работает таймер на отключение. Схема самая элементарная: Таймер всегда включен, внутри настройка задержка на отключение 10 сек или 10000 миллисекунд, на выход на 2 пин подключен светодиод. После заливки скетча диод сразу загорается, и не тухнет, а горит постоянно. Пробовал и ардуины менял, и программу перезагружал, и предыдущие версии программы побывал, не пойму в чём дело. Если кто знает прошу разъяснить. У меня ощущение что просто блок на задержку на отключение не работает.
Судя по вашей схеме, всё у вас правильно работает. На входе блока стоит константа 1, и на выходе будет  1 до тех пор пока эта единичка висит. Для формирования импульса вам или rtrig перед входом таймера поставить надо или вообще одновибратором всё заменить.