Избыток или необходимость?

#1

Сообщение Ingwar » 27.10.2020{, 13:01}

Увидел такую плату, прикинул разводку и появился вопрос - чем обусловлено применение опторазвязки в цепях управления сборкой дарлингтона?
В низкой нагрузочной способности портов контроллера (так вроде сборка не требует больших токов) или действительно нужно для "обрезания" помех с релюх? Как это сделано в промконтроллерах/платах расширения ( у кого есть возможность посмотреть)?
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Избыток или необходимость?

#2

Сообщение Nikan » 27.10.2020{, 13:56}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 02:13}, всего редактировалось 1 раз.

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Избыток или необходимость?

#3

Сообщение Ingwar » 27.10.2020{, 14:06}

Я понимаю, когда развязка для транзисторного выхода. Там что угодно может протекать. Но контакты реле и так гальванически отвязаны... И входной ток сборки заявлен производителем <1.5mA на канал. Вот и думаю, почему так сделали? :umnik:
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Избыток или необходимость?

#4

Сообщение Nikan » 27.10.2020{, 14:37}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 02:13}, всего редактировалось 1 раз.

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Избыток или необходимость?

#5

Сообщение Ingwar » 27.10.2020{, 14:50}

Nikan писал(а):
27.10.2020{, 14:37}
мк питается от изолированного DC DC преобразователя (на плате коробочка СWSUN 0505)
Понятно. Тогда, если гальванической развязки по питанию контроллера и реле нет (только феррит), есть искры (индуктивная нагрузка 220В), но зависания отсутствуют, это просто везение до поры до времени?
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Избыток или необходимость?

#6

Сообщение Nikan » 27.10.2020{, 14:59}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 02:13}, всего редактировалось 1 раз.

Dragony
Сержант
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02.01.2020{, 11:55}
Репутация: 2
Имя: Александр

Избыток или необходимость?

#7

Сообщение Dragony » 27.10.2020{, 16:31}

Оптроны часто ставят с целью "гальванической развязки и защиты от мощных наводок".

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Избыток или необходимость?

#8

Сообщение Ingwar » 27.10.2020{, 17:03}

Nikan писал(а):
27.10.2020{, 14:59}
надо RC цепью шунтировать
В догонку 2 вопроса:

Снаббер для симистора рассчитывается в том числе от индуктивности нагрузки. Ток в статоре того же асинхронника или в первичке трансформатора изменяется от нагрузки на валу/вторичке. Это обусловлено падением реактивного сопротивления обмоток (если мне не изменяет память). Если меняется реактивное сопротивление, то значит меняется индуктивность. Соответственно невозможно рассчитать снабер для динамично меняющейся нагрузки? Да и сам расчет судя по предлагаемой методике, носит эмпирический характер.

Можно ли применять варисторы для защиты симистора в случае нештатного отключения питания? Просто не работал с ними. Справятся ли они с выбросом (по току)?
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Избыток или необходимость?

#9

Сообщение Nikan » 27.10.2020{, 17:43}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 02:12}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
garry
Рядовой
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22.01.2016{, 11:20}
Репутация: 7

Избыток или необходимость?

#10

Сообщение garry » 27.10.2020{, 18:32}

Ingwar писал(а):
27.10.2020{, 17:03}

Снаббер для симистора рассчитывается в том числе от индуктивности нагрузки. Ток в статоре того же асинхронника или в первичке трансформатора изменяется от нагрузки на валу/вторичке. Это обусловлено падением реактивного сопротивления обмоток (если мне не изменяет память). Если меняется реактивное сопротивление, то значит меняется индуктивность. Соответственно невозможно рассчитать снабер для динамично меняющейся нагрузки?
Как раз мучались подобной проблемой на моторах топливоподачи для пеллетного котла. Решение пришло простое и изящное. В цепь тиристора включается пускатель с рассчитанным под него снаббером, а пускателем можно рулить какой угодно нагрузкой.

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Избыток или необходимость?

#11

Сообщение Ingwar » 27.10.2020{, 18:37}

Nikan писал(а):
27.10.2020{, 17:43}
в этом случае снаббер нужен для нормального закрытия тиристора, и от случайных открытий
Меня больше интересует функция защиты в момент обесточивания индуктивной нагрузки нештатным методом. Когда это не совпадает с переходом через ноль и мы получаем "дружеский" выброс.
Уже спалил пару симисторов, выдернув из розетки во время включенного двигателя. Симисторы управляются через MOC3032.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Избыток или необходимость?

#12

Сообщение Nikan » 27.10.2020{, 18:45}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 02:12}, всего редактировалось 1 раз.

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Избыток или необходимость?

#13

Сообщение Ingwar » 27.10.2020{, 19:08}

Nikan писал(а):
27.10.2020{, 18:45}
как симистор по току и напряжению подобран?
BT138 (600В 12А) был на радиаторе, предок
Мотор 380 Вт.
Потом стал использовать комбинированную коммутацию - включаем симистор, затем через ~30мс включаем реле, которое своими контактами шунтирует симистор, затем отключаем симистор. Нагрузка остается подключенной через контакты. В итоге - симистор без радиатора даже не успевает стать теплым, а реле замыкают контакты без тока. Когда хотим выключить - опять включаем симистор, шунтируя теперь контакты реле, ждем времени > чем полуволна (для гарантии), отключаем реле и потом симистор. В итоге - контакты размыкаются без напряжения и симистор опять же не успевает потеплеть и отключает при переходе через 0.

Отправлено спустя 25 минут 32 секунды:
Способ позаимствован отсюда. С 3 минуты.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Избыток или необходимость?

#14

Сообщение Nikan » 27.10.2020{, 20:05}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 02:12}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
garry
Рядовой
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22.01.2016{, 11:20}
Репутация: 7

Избыток или необходимость?

#15

Сообщение garry » 27.10.2020{, 20:06}

Ingwar писал(а):
27.10.2020{, 19:34}
Nikan писал(а):
27.10.2020{, 18:45}
как симистор по току и напряжению подобран?
BT138 (600В 12А) был на радиаторе, предок
Мотор 380 Вт.
Потом стал использовать комбинированную коммутацию - включаем симистор, затем через ~30мс включаем реле, которое своими контактами шунтирует симистор, затем отключаем симистор. Нагрузка остается подключенной через контакты. В итоге - симистор без радиатора даже не успевает стать теплым, а реле замыкают контакты без тока. Когда хотим выключить - опять включаем симистор, шунтируя теперь контакты реле, ждем времени > чем полуволна (для гарантии), отключаем реле и потом симистор. В итоге - контакты размыкаются без напряжения и симистор опять же не успевает потеплеть и отключает при переходе через 0.

Отправлено спустя 25 минут 32 секунды:
Способ позаимствован отсюда. С 3 минуты.
Нагрузкой симистора является мотор?

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Почему бы не развязать пускателем, как я предложил?

[
А на такую мощность даже реле

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Избыток или необходимость?

#16

Сообщение Ingwar » 27.10.2020{, 20:28}

Nikan писал(а):
27.10.2020{, 20:05}
смею предположить симистор говно,
Имеет право на жизнь - детали от "друзей" :)
garry писал(а):
27.10.2020{, 20:16}
Почему бы не развязать пускателем, как я предложил?
При прочих равных, электроника надежнее и долговечнее механики. Не говоря об эксплуатации в агрессивных средах (даже высокая влажность) и размерах.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Избыток или необходимость?

#17

Сообщение Nikan » 27.10.2020{, 21:37}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 02:12}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Goosr
Сержант
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 07.06.2016{, 08:25}
Репутация: 16
Откуда: Тольятти
Имя: Дмитрий

Избыток или необходимость?

#18

Сообщение Goosr » 28.10.2020{, 10:12}

Nikan писал(а):
27.10.2020{, 14:59}
по хорошему контакты надо RC цепью шунтировать чтоб не искрили.
Эксперимент проводил на тему гашения искры мезду контактами реле при управлении индуктивной нагрузкой в виде катушек гидроклапанов. Пробовал постоянный и переменный ток. На постоянный ток ставил диод параллельно контактам, искра ушла но гидроклапан стал на 0,5 секунды выключаться позже реле. При переменном напряжении, применяя RC цепочку, визуально эффекта не увидел. Из практики, блок 4х реле, выдержал 4000-5000 циклов в течении 2х месяцев, с индуктивной нагрузкой напряжением 36DC и 110AC мощностью соленоидов около 30Вт, после чего контакты погорели. Промежуточные реле Finder отработали на порядок больше уже лет 5 и проблем нет.