Подключение 2х и более преобразователей температуры 6675

В данный форум модератором или автором переносятся темы из других форумов после исправления описанной ошибки во время работы над новой версией. Результаты исправления появятся в ближайшем релизе.
Ответить
drshaggy
Рядовой
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.10.2018{, 18:28}
Репутация: 0
Имя: Алексей

Подключение 2х и более преобразователей температуры 6675

#1

Сообщение drshaggy » 02.10.2018{, 08:47}

При использовании двух и более блоков преобразователей температуры К-типа термопары 6675 невозможно выбрать одинаковые пины для сигналов SCK и SO. В выпадающем списке пин есть, а если его выбрать поле остается пустым. при компиляции соответственно ошибка с неправильно настроенным блоком. Пробовал на 3.1.2 версии и на 4.0. с разными версиями ардуинок-результат один. :(

Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 12.07.2016{, 18:04}
Репутация: 59
Откуда: Гондурас

Подключение 2х и более преобразователей температуры 6675

#2

Сообщение Dev1 » 02.10.2018{, 11:07}

Есть такой баг. Скорее тут нужен отдельный блок, назовем его вторичный, где будут не активными для выбора SO и CSK(но прописаны серым уже выбранные пины) а будет лишь выбираться CS. Наверное во вторичном уже и не нужны выборы формата выхода и скорость опроса. :umnik:
Win10-64 FLProg v7.5.2 Portable :fie:

drshaggy
Рядовой
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.10.2018{, 18:28}
Репутация: 0
Имя: Алексей

Подключение 2х и более преобразователей температуры 6675

#3

Сообщение drshaggy » 03.10.2018{, 08:30}

Dev1, Спасибо. В общем обошел проблему 2мя способами. Набросал пользовательский блок в котором прописываются пины и задержка. И второй вариант со встроенным блоком - в проекте прописал разные пины для CLK и С0 чтобы ошибок не было, а перед компиляцией в тексте поправил на нужные одинаковые. И так и так работает. Но это костыли :( Раньше все работало попадалось видео про подключение термопар в котором все ОК.

Ответить