alexvin писал(а): ↑18.02.2024{, 13:43}
шаг резистора
Ничего себе, какую древность выкопали.
Пришлось вспоминать, блок ковырять (лучше бы этого не делал, столько корявых решений, сейчас многое бы сделал по другому), даташит читать.
Получается на вход "value in" надо подавать номер требуемой ступени, всего их по даташиту 100 (0-99).
Но этим входом лучше бы не пользоваться. Сейчас посмотрел даташит, Потенциометр может сохранять свое текущее положение при отключении питания, и, судя по всему, именно это и должно происходить при работе блока.
Соответственно соответствие фактически выбранной ступени (после сброса и подачи питания) не будет соответствовать значению value. Когда делал блок (почти 4 года назад) в эти нюансы не вдавался.
Или, как вариант, при включении подавать на вход 99 чтоб выставить максимальную ступень, а потом уже необходимое значение. Но это достаточно убогий костыль, применимый в редких случаях