не правильная работа таймера

Добавлено: 25.05.2016{, 09:59}
superlyga
дело в том, что когда таймер выставишь на 20-30 сек. то он работает, а как только выставишь больше 30 сек. то перестаёт работать.
 в моём проекте  требуется чтобы таймер работал от 10 мин и больше времени.

не правильная работа таймера

Добавлено: 25.05.2016{, 10:22}
Олег
Похоже, что это издержки LD в данной реализации. В описании блока не написано, но я так понимаю, что задержка задается в милисекундах, если вид данных integer то больше 32 секунд не постваить.
Так что вопрос надо адресовать разработчику, чтобы можно было использовать long integer.

не правильная работа таймера

Добавлено: 25.05.2016{, 10:32}
rw6cm
superlyga писал(а):требуется чтобы таймер работал от 10 мин и больше
Тип AC1 перевести в Long integer, в настройках счетчика поставить "считать до 4294967295"

не правильная работа таймера

Добавлено: 25.05.2016{, 10:58}
superlyga
спасибо, я всё понял

не правильная работа таймера

Добавлено: 25.05.2016{, 12:15}
Олег
rw6cm писал(а):Тип AC1 перевести в Long integer
Все настройки посмотрел, а туда заглянуть не догадался, а в описании соединителя про это ничего нет.

не правильная работа таймера

Добавлено: 27.05.2016{, 00:48}
support
Олег писал(а):Все настройки посмотрел, а туда заглянуть не догадался, а в описании соединителя про это ничего нет
В окне задания константы есть подсказка для выбранного типа данных