датчик MLX90614 не работает с ЦАП MCP4725

несовместимость блоков

Вопросы по встроенным блокам
Ответить
Endliss
Рядовой
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27.10.2021{, 14:05}
Репутация: 0
Имя: Александр

датчик MLX90614 не работает с ЦАП MCP4725

#1

Сообщение Endliss » 16.12.2021{, 09:14}

Уткнулся в одну проблему, блок инфракрасного датчика MLX90614 отказывается работать (не показывает температуру) как только добавляю блок ЦАП MCP4725. Без него все работает, ЦАП работает в любой связке. Если в программе на ЦАП поставить вход разрешения записи, температура показывается ровно до того момента, как на вход ЦАП подается разрешение, после этого датчик ничего не показывает, словно его не существует в природе, независимо от того, что на входе разрешения ЦАП. Предполагаю либо в блоках ошибки, либо библиотеки кривые. Можно как то побороть это?

Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 19 секунд:
Установил альтернативную библиотеку ЦАПа и всё заработало, значит всё таки в библиотеке косяк, хорошо бы в блоке подправить, а то неудобно вручную код править каждый раз.

Ответить

Вернуться в «Штатные блоки»