В начале я делал точно как вы написали в посте выше и давали примеры. Этот вариант (с антидребезгом) уже когда я пытался что то сам придумать. 25мс - тоже - пытался подбирать разные задержки.
Не помогло. Забыл убрать всё это из проекта. Ещё раз повторюсь - первый вариант был точно по вашим рекомендациям. Не сохранился.
Отправлено спустя 13 минут 20 секунд:
Про антидребезг сразу не понял. Думал вы имеете в виду отдельный блок (я его пробовал ставить) а оказывается вы про настройки входа А1 пишете. Я честно говоря этот нюанс не заметил. На автомате его включил. Попробовал прошить ардуину без антидребезга и задержку поставил 150мс. И всё заработало с пульта.
Спасибо за помощь.
Буду двигаться дальше.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Получается антидребезг отфильтровывал все входящие импульсы с пульта. Как всё оказалось просто когда дошло