av писал(а): ↑28.03.2020{, 22:46}
вы так и не ответили зачем вам сброс счетчика.
av,
На вход предустановки счётчика, из соответствующей ячейки секвенсора записываем переменную определяющую длительность шага, что бы она перезаписалась на входе необходимо передёрнуть счётчик.
av писал(а): ↑28.03.2020{, 22:46}
Вы создайте тестовый проектик с счетчиком и сбросом от переменной через Rtrig для проверки. И убедитесь что схема рабочая.
У счётчика имеется выход L, на котором устанавливается "1" при достижении нижнего/верхнего предела счёта, и при "линейной" его работе с одной программой проблем не возникает, так же нет проблем при ручном ресете с кнопки. Проблема в том, что если исполнялась программа1 и была прервана, то на входе предустановки счётчика остаётся записана переменная из секвенсора соответствующая текущему её шагу на котором её прервали, далее при выборе программы2 отсчёт начинается со значения переменной программы1, а не с первой переменной программы2. Счётчик дощитывает хвосты прерванной программы без переустановки счётчика, а как это сделать при выходе из меню не знаю, не получается.