#9
Сообщение
va2n » 23.10.2023{, 05:38}
Друзья помогите мне собрать пуск и стоп бензогенератора, но не от пропажи напряжения а по команде реле.
Есть инвертор с аккумуляторам, есть генератор со стартером и кнопкой пуск/стоп. На генераторе есть разъем автоматики для подключения авр, в разъёме используется всего два провода. Если их замкнуть на 3 секунды происходит запуск генератора, и если также замкнуть их на 3 секунды после запуска генератора то ин останавливается.
Теперь как я вижу алгоритм работы системы запуска.
-при пропадания сетевого напряжения включается инвертор с аккумуляторами, по мере разряжения аккумуляторов, инвертор замыкает внутреннее реле (использую как сигнал для запуска генератора) и оно остается замкнутым до того как аккумуляторы снова не зарядятся.
При срабатывания реле инверторе, должен прийти сигнал на пуск генератора в течении 3 секунд. Далее происходит заряд аккумулятор(назовём это первая программа). Далее как только аккумуляторы зарядились происходит отключение реле инвертора и на генератор должен опять прийти сигнал длительностью 3 секунды для того что бы остановить генератор (назовем это вторая программа). Обязательные условия, вторая программа должна выполняться только после выполнения первой программ.
Отправлено спустя 6 часов 53 минуты 10 секунд:
Приветствую всех. Зря я очкавал что не получится. Программка оказалась элементарная всего из двух блоков. Просто я неправильно подходил к написанию кода, а теперь я правильно подошел с двумя литрами темного и все получилась. Программа FLprog просто аболденная. Еще раз выражаю благодарность разработчикам.
Использовались блоки «базовый элементы *детектор изменения бита* и «таймер *TOF*