Программа АВР

Ответить
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 703
Зарегистрирован: 20.11.2015{, 11:28}
Репутация: 6
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Контактная информация:

Программа АВР

#1

Сообщение jonik22sm » 12.01.2023{, 18:35}

Добрый вечер форумчане, помогите пожалуйста разобраться с программой.
Программа управления генератором с автозапуском. в 12й плате у меня режим включения генератора и не могу добиться что-бы после перехода на Линию генератор работал установленное время 3-4 минуты.
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.

densat
Рядовой
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.03.2022{, 13:40}
Репутация: 1
Имя: Денис

Программа АВР

#2

Сообщение densat » 12.01.2023{, 19:20}

set.png
Скажите, а часть схемы, выделил цифрой 2, точно нужна? То есть пока есть сетевое напряжение, таймер с задержкой на отключение будет иметь на выходе "1". И в переменную "Зажигание" ноль никогда не запишется.

Аватара пользователя
ViktorPetrov
Лейтенант
Сообщения: 675
Зарегистрирован: 09.04.2018{, 23:56}
Репутация: 47
Имя: Виктор

Программа АВР

#3

Сообщение ViktorPetrov » 12.01.2023{, 20:11}

jonik22sm, Посмотрю попозже , на первый взгляд есть уже в логике не доработки. Фотки дизеля и шкафом ,можно скинуть?

Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 703
Зарегистрирован: 20.11.2015{, 11:28}
Репутация: 6
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Контактная информация:

Программа АВР

#4

Сообщение jonik22sm » 12.01.2023{, 21:57}

нету пока
вот переделал схему
АВР2,01 рабочая v1.flp
(6.98 МБ) 50 скачиваний
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.

Аватара пользователя
ViktorPetrov
Лейтенант
Сообщения: 675
Зарегистрирован: 09.04.2018{, 23:56}
Репутация: 47
Имя: Виктор

Программа АВР

#5

Сообщение ViktorPetrov » 13.01.2023{, 16:00}

Поставил RS тригеры на силовые реле сеть и гена ,добавил блокировку одновременной работы ( через вспомогательные контакты,нужно еще в шкафу сделать)
Вложения
АВР2,01 плата 11.flp
в проекте только отредактированные платы
(5.52 МБ) 51 скачивание

pochabych
Рядовой
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 09.11.2021{, 15:12}
Репутация: 3
Имя: Денис

Программа АВР

#6

Сообщение pochabych » 03.10.2023{, 10:03}

Коллеги добрый день. не увидел аварийной остановки БГУ. Сам разрабатываю АВР и столкнулся с проблемой аварийного отключения.
Схема у меня малость построена иным образом.
1. при пропадании питания от PF-441 приходит команда на запуск БГУ (замыкание контакта)
2. "ключ на старт"
3. вытягивание заслонки
4. Стартер (5 раз по 2 секунды с периодом 10 секунд) при превышении лимита Авария (полное отключение БГУ на ХХ минут)
5. Контроль запуска БГУ по контактору наличия 220 с выхода БГУ
6. Замер температуры двигателя и по достижению 26 градусов отключение заслонки и через 10 секунд включение контактора нагрузки.
7. После подачи питания с ЛЭП на PF-441 происходит размыкание контакта и команда на остановку БГУ.
8. 30 (опционально) секунд БГУ после размыкания работает в штатном режиме после чего отключает контактор нагрузки и через 10 секунд останавливает двигатель.
построена на ESP32 для контроля через MQTT брокер.

Что не реализовано: Авария по отказу любого элемента будь то термодатчик 18b20 (условие для открытия заслонки), отказ контактора наличия 220 с обмоток БГУ (условие для повторного запуска стартера и опять же открытия заслонки).

Может есть у кого мысли как реализовать в моей схеме данный функционал? критика привествуется.
Вложения
AVR ESP32_7V for forum.flp
AVR на ESP32 с MQTT брокером
(2.09 МБ) 21 скачивание

ivansidor012
Сержант
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 10.09.2020{, 14:37}
Репутация: 43
Имя: Иван

Программа АВР

#7

Сообщение ivansidor012 » 03.10.2023{, 15:19}

jonik22sm писал(а):
12.01.2023{, 18:35}
термодатчик 18b20
отказаться от него

pochabych
Рядовой
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 09.11.2021{, 15:12}
Репутация: 3
Имя: Денис

Программа АВР

#8

Сообщение pochabych » 03.10.2023{, 18:41}

Тоже так подумал что отказаться от его работы в логике будет лучше. Ну и придется задублировать контакторы с генератора для повышения надежности. Не хотелось бы на полном ходу получить повторный пуск стартера ...

va2n
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.03.2020{, 17:44}
Репутация: 0
Имя: Владимир

Программа АВР

#9

Сообщение va2n » 23.10.2023{, 05:38}

Друзья помогите мне собрать пуск и стоп бензогенератора, но не от пропажи напряжения а по команде реле.
Есть инвертор с аккумуляторам, есть генератор со стартером и кнопкой пуск/стоп. На генераторе есть разъем автоматики для подключения авр, в разъёме используется всего два провода. Если их замкнуть на 3 секунды происходит запуск генератора, и если также замкнуть их на 3 секунды после запуска генератора то ин останавливается.
Теперь как я вижу алгоритм работы системы запуска.
-при пропадания сетевого напряжения включается инвертор с аккумуляторами, по мере разряжения аккумуляторов, инвертор замыкает внутреннее реле (использую как сигнал для запуска генератора) и оно остается замкнутым до того как аккумуляторы снова не зарядятся.
При срабатывания реле инверторе, должен прийти сигнал на пуск генератора в течении 3 секунд. Далее происходит заряд аккумулятор(назовём это первая программа). Далее как только аккумуляторы зарядились происходит отключение реле инвертора и на генератор должен опять прийти сигнал длительностью 3 секунды для того что бы остановить генератор (назовем это вторая программа). Обязательные условия, вторая программа должна выполняться только после выполнения первой программ.

Отправлено спустя 6 часов 53 минуты 10 секунд:
Приветствую всех. Зря я очкавал что не получится. Программка оказалась элементарная всего из двух блоков. Просто я неправильно подходил к написанию кода, а теперь я правильно подошел с двумя литрами темного и все получилась. Программа FLprog просто аболденная. Еще раз выражаю благодарность разработчикам.
Использовались блоки «базовый элементы *детектор изменения бита* и «таймер *TOF*