starik3000 писал(а): ↑22.12.2022{, 19:59}
Правильно ли я понял алгоритм.
1 запитать отдельно
2 убрать кондер
3 убрать кондер и заменить на 1ком
4 поставить 10 ком
Не совсем.
Пульсации (следовательно, влияние интегрирующей цепи) - это предположение. Я ж не знаю что у вас там стоит и как запитано. Но по характеру похоже на то.
Отсюда и решение. Изменить частоту среза ФНЧ. Это можно сделать либо увеличением С, либо увеличением R.
К тому же, вся измерительная цепь построена не верно.
Нижнее плечо делителя 2к, а нему подключается резистор 330 Ом. Честно говоря, я не знаю какое входное сопротивление ads, быстро не нашел. Но измерительная цепь должна иметь как минимум на порядок бо́льшее сопротивление, чем измеряемая.
Отсюда вывод:. Нужно увеличить сопротивление на вход АЦП. Причем лучше сразу на 2 входа.
Кондёр можно оставить.
Но для чистоты эксперимента его можно убрать и посмотреть что на делителе, отправляя показания в порт (раз 1..10 мс, и лучше смотреть график).
Без кондёра нужно будет применить цифровой фильтр.