Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09.12.2022{, 04:39}
ElectronicRTC
Доброго утра всем.
Может кто то делал ПБ или знает как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
Т.е. нужно видеть что идут импульсы.
Спасибо всем.

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09.12.2022{, 05:04}
Nazar
ElectronicRTC писал(а):
09.12.2022{, 04:39}
Доброго утра всем.
Может кто то делал ПБ или знает как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
Т.е. нужно видеть что идут импульсы.
Спасибо всем.
Скоростным счётчиком

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09.12.2022{, 05:33}
Phazz
ElectronicRTC, ртриг + тоф(1сек)

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09.12.2022{, 21:11}
qzia
Во по написали то.
считаем импульсы про модулированные входным сигналом частота которых нам известна.
Далее 1герц допустим 500 импульсов 25герц соответственно 25 вот если число на выходе счётчика от 25 до 500 то просто математикой (ох не люблю я её) делаем 1 если вышла из заданного диапазона то 0. всё.

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09.12.2022{, 21:18}
Phazz
qzia, Вопрос был в том что нужно видеть идут импульсы или нет. Зачем их считать вообще? Если можно просто следить за паузой между импульсами. Если пауза больше секунды значит на выходе 0. А вы действительно понаписали )

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09.12.2022{, 22:38}
qzia
Phazz,
Если надо просто смотреть импульсы то зачем вообще что то делать? Подключили к пину и смотрим а то и просто без контроллера свето диод поставил и всё.
Вопрос был
ElectronicRTC писал(а):
09.12.2022{, 04:39}
как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
если у вас есть другое решение кроме
Phazz писал(а):
09.12.2022{, 05:33}
ElectronicRTC, ртриг + тоф(1сек)
Было бы интересно

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 10.12.2022{, 23:19}
sser
Обычный блок задержки ставим после цифрового входа без галочек, но с инверсией. Как только время превысило 1сек появляется лог 1,затем её инвертируем.

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 11.12.2022{, 09:11}
ElectronicRTC
Phazz, благодарю, действенная мера в моем случае.
Всем спасибо, тему можно не продолжать.