Всем привет.
Пытаюсь понять в чем косяк.
Подключил max6675 с парой К-типа. и при комнатной температуре он скачет от 17.5 до 25.25.
Как это можно решить?
skrickis писал(а): 22 окт 2022, 19:16
на блоках MAX6675 ecoins всё красиво работает
Рад, что у Вас все работает.
В наших библиотеке проверяется контрольная сумма и при ошибках делаются повторные попытки измерения с нарастающим периодом от 250 до 2500мс.
То, что у Вас на другом блоке были ошибки - или монтаж, или датчик, или питание. В любом случае качественный монтаж и питания - это всегда хорошо, если у Вас можно что-то улучшить, лучше сделать это.
Успехов.