KulibinOrsk писал(а): ↑28.04.2022{, 06:49}
Что то можете посоветовать исходя из вашей практики ?
Не нужно изобретать велосипедов. Берете классический датчик (преобразователь) типа РПД-И, МПД-04 или подобные с выходом 4-20мА.
Предел датчика выбираете исходя от требуемой точности и высоты воды в емкости (10метров воды ~ 1атм/1бар/0,1Мр)
и собираете схему типа такого
Примерная дискретность показаний высоты на датчике с диапазоном 0-1бар при использовании штатного аналогового входа ардуино около 1 сантиметра.
Если нужна большая дискретность, то используйте датчик с меньшим верхним пределом или внешний АЦП с большей разрядностью.
3 штуки работают на производстве более 5 лет
З.Ы. Цены на датчики неслабо подросли. Раньше покупал по полторы тысячи.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.