Управление заслонкой ШД

Аватара пользователя
AlexCrane
Капитан
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 20.10.2017{, 13:22}
Репутация: 294
Откуда: Ульяновск
Имя: Александр

Управление заслонкой ШД

#21

Сообщение AlexCrane » 29.12.2021{, 21:28}

montirovka, Всего лишь нужно после нахождения концевика после старта инициировать StartSteps чтобы выйти по нужным абсолютным координатам
Вот в каком то старом вашем примере показал как сделать И кстати разбивайте проект по платам, чтобы как-то структурировать выполнение программы
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#22

Сообщение montirovka » 30.12.2021{, 15:36}

Спасибо за ответ. Пробовать буду после нового года. Вас с Наступающим новым годом. Желаю здоровья и успехов.
Люблю учиться на чужих ошибках.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#23

Сообщение montirovka » 24.01.2022{, 09:18}

Месяц использования платы управления воздушной заслонки ЩД показал большие преимущества, чем ручное управление. Меньше дров на ветер улетает. Можно накидать дров и спокойно уехать в гости. Приехав, нужно шибер закрыть. Все ни как руки не доходят (сильно то и не надо). Поисправлял мелкие недочеты. Сделал оперативное управление по текущим положениям заслонки. Опыт использования показал, что обязательно нужен датчик температуры обратки. Сейчас при розжиге ставлю К +50. Температура обратки в районе 18-19 градусов (по датчику 18B20 температуры обратки блока управления котельной на другом ардуино). Кода обратка доходит до 30-33 - К- 0. Кода обратка 40-45 К ставлю -50.
В прошлом отопительном сезоне помню что как то была температура воды на выходе из котла в районе 87 градусов. Забыл заслонку прикрыть. С ШД максимум что видел 64 и обратка 47. Одной загрузки дров стало на дольше.
Для опытов начал второй делать экземпляр на Мини Про.
Вложения
IMG_20220124_090848.jpg
IMG_20220124_090833.jpg
IMG_20220124_090819.jpg
UVZ_v_9_23_01_22_mini_pro.zip
(229.86 КБ) 35 скачиваний
Люблю учиться на чужих ошибках.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#24

Сообщение montirovka » 16.02.2022{, 15:40}

Добавил в схему датчик температуры на обратке. Данные с датчика снимаются раз в минуту. В меню добавил параметр S+ - на сколько шагов открывать при растопке и S- - на сколько шагов прикрывать при горении.
Добавил задержку в минутах для задержки перехода в режимы Догорание и Заслонка закрыта.
В процессе добавления нового функционала, столкнулся, как мне показалось, с нехваткой памяти. В Меню добавил новые пункты. Залил в Ардуино. Скетч использовал 89 %. Запустилось. Зашел в Меню, а выйти из Меню не смог. Немного в Меню подчистил "лишнее". Заработало. Для меня остался вопрос открытым, почему я не смог выйти из меню.
Я заметил, что почти перестал сыпаться шлак со стояка. Стояк в несущей стене. Длина стояка метров 12. Если раньше каждую неделю выгребал сажу с золой, то сегодня первый раз за три недели. Сажи нет. Только зола.
У меня пока только положительные эмоции об использовании этой примочки.
Есть желание прицепить или флешку или комп, что бы увидеть визуально работу котла с заслонкой.
На Форуме Хаус предлагают попробовать дополнительно поставить дифференциальный датчик давления для слежения за тягой. Кто нибудь такое делал для ТТ котла?
Вложения
UVZ_v_13_16_02_22.rar
(191.98 КБ) 35 скачиваний
Люблю учиться на чужих ошибках.

Ceny
Рядовой
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13.01.2022{, 17:36}
Репутация: 0
Откуда: ННовгород
Имя: Арсентий

Управление заслонкой ШД

#25

Сообщение Ceny » 17.02.2022{, 21:30}

Просто Виктрычч из старых киповцев ,вот и пытается подход к новому из *старого * слепить. Что ему даст разряжение в дымтрубе? Проще изготовить ДМРВ на транзюках по схеме из Р.Лоцмана. А вот уже по сопоставлению углекислого газа ,температуре в выхлопе и воздуху по входу делать руляж. При этом можно ещё учитывать температуру за бортом и в помещении.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#26

Сообщение montirovka » 03.03.2022{, 08:00}

Вчера дошли руки до ДАД. Есть такая хрень на автомобилях - Датчик Абсолютного Давления. Протестировал три датчика, которые у меня оказались. Датчик с Газели, с Опеля и WV. В Flprog накидал проект тестирования ДАД для Ардуино. Ардуино замеряет и сохраняет максимальное и минимальное значение выходного напряжения. Тест проводил измеряя возможности своих легких - ртом. Результаты ниже. Левое меньшее значение - разрежение, среднее - атмосферное, правое большее - избыточное давление. По результатам теста понял, что дальнейшие тесты буду проводить с датчиком 0 281 002 593. У датчика оказалась самая большая чувствительность: 2.6 / 0.9 = 2.888...
До конца недели попробую прицепить к своему котлу и по-экспериментировать.
Вложения
Тест_ДАД.flp
(666.02 КБ) 36 скачиваний
Газель.jpg
593.jpg
399.jpg

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Управление заслонкой ШД

#27

Сообщение Sancho » 03.03.2022{, 08:32}

montirovka писал(а):
03.03.2022{, 08:00}
У датчика оказалась самая большая чувствительность: 2.6 / 0.9 = 2.888.
Не согласен. Изменение входного сигнала(давления в Вашем случае) вызывают изменение выходного. Чем больше разность выходных показаний при одной и той-же разности входных, тем более чувствительнее устройство. А сами значения вольт - это всего лишь точка на графике, offset.
Это на разговорном.

Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
montirovka писал(а):
16.02.2022{, 15:40}
На Форуме Хаус предлагают попробовать дополнительно поставить дифференциальный датчик давления для слежения за тягой. Кто нибудь такое делал для ТТ котла?
Что-бы понять нужный Вам диапазон датчика, сделайте для начала штуцер из исследуемой зоны, прицепите соединительную трубку и водяной U-образный дифманометр.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#28

Сообщение montirovka » 03.03.2022{, 10:02}

Sancho писал(а):
03.03.2022{, 08:38}
Что-бы понять нужный Вам диапазон датчика, сделайте для начала штуцер из исследуемой зоны, прицепите соединительную трубку и водяной U-образный дифманометр.
Датчик датчик достаточно широкополосный - 20-250 кПа. 100 кПа атмосферное давление. А вот хватит ли чувствительности - вопрос.
Явно прийдется с сотыми долями вольт работать.
Вложения
HTB1Mi3gkj3z9KJjy0Fmq6xiwXXag.jpg
Люблю учиться на чужих ошибках.

Ceny
Рядовой
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13.01.2022{, 17:36}
Репутация: 0
Откуда: ННовгород
Имя: Арсентий

Управление заслонкой ШД

#29

Сообщение Ceny » 03.03.2022{, 10:09}

Данный датчик даже с производства идёт с сильным разбросом параметров.Два примерно одинаковых не просто найти.Проверял стрелочным ТНМ .

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Управление заслонкой ШД

#30

Сообщение Sancho » 03.03.2022{, 10:38}

montirovka писал(а):
03.03.2022{, 10:02}
А вот хватит ли чувствительности - вопрос.
Поэтому ->
Sancho писал(а):
03.03.2022{, 08:38}
Что-бы понять нужный Вам диапазон датчика, сделайте для начала штуцер из исследуемой зоны, прицепите соединительную трубку и водяной U-образный дифманометр.
Иначе всё не о чём.
Это в паскалях, макс. 25 и 250 мм.вод.ст.Показать
DPT 250_2500.jpg
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#31

Сообщение montirovka » 03.03.2022{, 10:44}

Ceny писал(а):
03.03.2022{, 10:09}
Данный датчик даже с производства идёт с сильным разбросом параметров.Два примерно одинаковых не просто найти.Проверял стрелочным ТНМ .
А что одним нельзя обойтись?
Вначале топки замеряем, а потом от значения отталкиваемся. В крайнем случае можно поставить воздушный клапан соединяющий с атмосферой. Через какое то время делать корректировку атмосферного давления. В последнем случае разброса не будет.
В машине ДАД чувствует в горах машина или нет, т.е. видит перепады давлений (так написано на форумах).
Люблю учиться на чужих ошибках.

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Управление заслонкой ШД

#32

Сообщение Sancho » 03.03.2022{, 12:55}

montirovka писал(а):
03.03.2022{, 10:44}
А что одним нельзя обойтись?
Вначале топки замеряем, а потом от значения отталкиваемся. В крайнем случае можно поставить воздушный клапан соединяющий с атмосферой. Через какое то время делать корректировку атмосферного давления. В последнем случае разброса не будет.
Ещё раз. Оцените, для начала, Ваше разрежение в топке, именно в цифрах, в паскалях. Простым, самодельным, U дифманометром с водой.
Самый правильный вариант для подобных случаев - датчик дифференциального давления. Одним входом никуда не подключен - к атмосфере.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#33

Сообщение montirovka » 05.03.2022{, 08:58}

Sancho писал(а):
03.03.2022{, 12:55}
Самый правильный вариант для подобных случаев - датчик дифференциального давления. Одним входом никуда не подключен - к атмосфере.
Вы правы.
Вчера подключил ДАД к своему котлу. Не видит ДАД того что хотелось бы. Видит лишь больше 100 Па. Надо гораздо меньше.
Ищу теперь датчик дифференциального давления для дизельного двигателя или проще датчик сажевого фильтра.

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Управление заслонкой ШД

#34

Сообщение Sancho » 05.03.2022{, 10:29}

montirovka писал(а):
05.03.2022{, 08:58}
Вчера подключил ДАД к своему котлу. Не видит ДАД того что хотелось бы. Видит лишь больше 100 Па. Надо гораздо меньше.
Ищу теперь датчик дифференциального давления для дизельного двигателя или проще датчик сажевого фильтра.
Важно понимать -новый аналоговый датчик диф. давления на предел 100Ра не может стоить менее 200 вечнозелёных убитых енотов.

Отправлено спустя 49 минут 52 секунды:
Мы уже далеко отошли от сути темы, поэтому позволю себе немного продолжить в новом русле, так сказать.
Все к управлению котлом подходят по своему.
У меня нет своего дома, и котла соответственно, но своему другу организовал так, благо было из чего.
У него печка с двумя теплообменниками, соединены последовательно, как встроены и как он их обслуживает отдельная тема.
На поддувале, отдельная труба, сейчас установлен клапан с регулятором расхода, т.е. привод с встроенным датчиком перепада и мозгами внутри, BELIMO LMV-D3. Управляющий сигнал на привод выставляет количество воздуха, поступающее к дровам. Т.е. при увеличении/уменьшении тяги и других причин, влияющих на количество всасываемого воздуха, сам привод восстанавливает нужный расход. Без контроллера.
Алгоритм управления сигналом на сам регулятор, повторюсь, каждый делает по своему.
Один из вариантов - выход ПИДа температуры воды через шкалу заводим на вход ПИДа температуры топки, выход которого на клапан поддувала.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#35

Сообщение montirovka » 06.03.2022{, 17:54}

Сегодня брат притащил какой то дифдатчик SCX15DN выпущенный в Мексике. Как понял по даташиту нужен ЦАП.
Заказал плату с АЦП HX710.
Вложения
2022-03-06_17-47-48.png
scx15dn_1.jpg
scx15dn.jpg
Люблю учиться на чужих ошибках.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#36

Сообщение montirovka » 11.04.2022{, 15:07}

Хороший корпус получится из корпуса счетчика электроэнергии Матрица.
Вложения
2022-04-11_15-08-22.png
2022-04-11_15-08-22.png (237.6 КБ) 1209 просмотров
WhatsApp Video 2022-04-11 at 14.50.58.mp4
(2.38 МБ) 31 скачивание
Люблю учиться на чужих ошибках.

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Управление заслонкой ШД

#37

Сообщение Sancho » 13.04.2022{, 09:15}

montirovka писал(а):
06.03.2022{, 17:54}
Сегодня брат притащил какой то дифдатчик SCX15DN выпущенный в Мексике. Как понял по даташиту нужен ЦАП.
Заказал плату с АЦП HX710.
Под Вашу задачу. https://aliexpress.ru/item/4000092336792.html
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#38

Сообщение montirovka » 18.04.2022{, 10:42}

Sancho, спасибо. Датчик то аналоговый. Еще мне не пришел АЦП НХ710. Вначале потренируюсь на НХ710 вместе с дифдатчиком SCX15DN , а потом будет видно. Отопительный сезон уже прошел. Сегодня на улице +21°С.
P.S. Как придет АЦП НХ710, попробую прицепить и к машинным DAD. Хотелось бы и их потестировать. То может и на них можно что то сделать "достойное".
Люблю учиться на чужих ошибках.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#39

Сообщение montirovka » 19.01.2023{, 13:12}

Всех с наступившим 2023 годом.

Собрал я для тестов измеритель разрежения в котле на дифдатчике SCX15DN (100 KPa) и плата на АЦП TM7711 плюс ардуино. Дифдатчик SCX15DNМ достался за 300 рублей. Мне кажется, то что датчик не для этого диапазона давлений, сильный дрейф нуля в зависимости от температуры. Доходит до 10-15 единиц. Чувствительности хватает что бы увидеть разрежение в холодном котле (3-5 единиц). Во время горения разрежение до 30-35 единиц при открытом шибере. Для начала понимания что я хочу пойдет.
На алиэкспресс заказал микродатчик дифференциального давления XGZP6897D 5V -500-500Pa I2C по демократической цене по сравнению с SCX15DN. На гитхабе есть библиотеки на этот датчик.
Пока разбирался с блоком пользователей TM7711 заметил следующее. Что бы после того как я изменил коэффициенты в блоке ( в разделе loopsection в конце) вступили изменения, нужно блок пользователя с платы удалить, а затем заново на плату вытащить из блоков пользователей. По другому у меня не получилось.
Вложения
SCX15DN_TM7711_(Code_-_Basic).ubi
(186.1 КБ) 21 скачивание
scx_TM7711_I2C_LCD_2_3.flp
(243.62 КБ) 19 скачиваний
1.jpg
Люблю учиться на чужих ошибках.

Аватара пользователя
montirovka
Сержант
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 15.02.2021{, 16:16}
Репутация: 44
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей

Управление заслонкой ШД

#40

Сообщение montirovka » 24.01.2023{, 17:31}

Добавил визуальный контроль разряжения в топке к связке SCX15DN_TM7711_ардуино. Подскажите пожалуйста от чего может происходить время от времени пропадание информации с дисплея 1601 при работе?
Вложения
Глюк1.m4v
(323.32 КБ) 22 скачивания
scx_TM7711_I2C_LCD_2_3_визуальный контроль.flp
(739.46 КБ) 18 скачиваний

Ответить

Вернуться в «Помогите, а то я "нимагу"»