Как восстановить работу терморегулятора после отключения питания?
Я так понимаю, жаловаться поставщику электроэнергии Вы не планируете?
Да я знаю, что как токовой ЕЕПРОМ нет. Под эти задачи выделено часть флеш.
Смысла жаловаться нет. Проблема в перекосе фаз, который постоянно меняется из за включения выключения нагрузок у разных потребителей. Сегодня скачет напруга на одной фазе, после обеда на другой а ночью на третьей, а потом на двух сразу и т. д. Короче как напёрстки, никогда не угадаешь где шарик.
Если уж очень не хочется использовать память,можно использовать идею поляризованного реле, а информацию о состоянии брать с самих контактов реле,хотя это все дополнительные 2 пина.
Смысл жаловаться есть. В Вашей электросети проблема с нулевым проводом, плохой контакт ноля, или ноль вообще отгорел и в качестве нуля сейчас заземление. Очень похоже по Вашему описанию. Никакие стабы не помогут, только восстанавливать ноль. У меня на одном объекте не было нуля (380 прокинули по трехжильному кабелю, а ноль по броне около 3 км) броня естественно со временем сгнила. Поставили стабы на каждую фазу и они стали уходить в защиту, то по высокому, то по низкому входному. Гостиница моргала как новогодняя елка. Решил проблему трансформатором 380/380+N 40kW четыре года полет норм. Но это дорого.