Контроллер для горелки (Газ+Отработка)

Необходим контроллер для комбинированной горелке (Газ пропан + Отработанное масло).

Ответить
Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 21.06.2017{, 15:57}
Репутация: 5

Контроллер для горелки (Газ+Отработка)

#1

Сообщение Sevast » 25.07.2020{, 21:58}

Всем привет. Есть промышленная горелка, которая с рождения работала на газе (метане) и дизельном топливе(солярке).
Пытаюсь ее переделать на работу на пропане и отработанном масле. Горелка будет стоять на калорифере и обогревать горячим воздухом гараж 100м2. С железом разобрался. Форсунку переделал, остался блок управления.
Я новичок в FLProg но немного разобрался и благодаря нескольким проектом других Форумчан слепил кое что.
Много не хватает, (меню, энкодера...) но тут моих знаний не хватает )))
Очень прошу вас проверить скейч и по возможности подправить мои косяки и дать дельные советы.
В спойлере описание проекта и описание работы горелки.
СпойлерПоказать
1.Описание системы

Система отопления на базе отработанного масла для обогрева гаража площадью 100м2.
В качестве горелки используется промышленная горелка Ecoflam мощностью 40-70квт, которая работала на дизельном топливе и газе(метане).
Форсунка горелки переделана на работу с отработанными маслами.
В горелке используется основной вентилятор для вторичного воздуха, на ось которого также посажен дополнительный, лопаточный воздушный насос для первичного воздуха.
В горелке используется масленый насос SUNTEC для нагнетания отработанного масла в распыляющею форсунку. В качестве привода насоса используется шаговый двигатель ДШИ200-2.
Для безопасной работы, в горелке имеется датчик контроля пламени, прессостат контроля вентилятора наддува воздуха. На трубе дымохода имеется прессостат контроля тяги.

Над основной форсункой находиться жиклер подачи газа (пропана) для работы горелки на газе.
В качестве котла будет использоваться калорифер с воздушным обдувом нагреваемых труб.

2. Функционал
1. Работа горелки в трех режимах:
a. Запуск и прогрев калорифера на газе, далее розжиг отработки от пламени газа и работа только на отработке.
b. Запуск и работа только на газе
c. Запуск и работа только на отработанном масле

2. Регулировка количества подачи масла в форсунку (драйвер A4988)

3. Включение и отключение горелки в зависимости от выставленной температуры наружнего датчика (датчик DS18B20)


3.Описание последовательности работы горелки

Режим 1

1. Включение блока управления.
2. Продувка и проверка тяги при помощи датчиков(прессостаты). 15сек.
3. Если датчик воздуха и тяги сработали (все в порядке), включается электроподжиг, на 4сек
Срабатывает клапан газа и начинается подача газа в горелку.
4. При возгорании газа датчик пламени фиксирует пламя (в течении 3сек), отключается электроподжиг.
Горелка работает на газо-воздушной смеси.
5. Через 28 сек включается масленый насос и начинается подача масло в форсунку горелки. При выходе масла из форсунки, оно смешивается с первичным воздухом от лопастного воздушного насоса (0.5Атм).
Образуется масленый туман, который возгорается от пламени газа.
6. Через 2сек отключается подача газа и горелка продолжает работать на отработанном масле.
7. При достижении температуры калорифера в 200гр включается вентиляционная улитка, которая обдувает нагретые трубы калорифера и нагнетает горячий воздух в помещения гаража.
8. При достижении необходимой температуры в помещении, останавливается подача масла, продолжается работа вентилятора наддува первичного и вторичного воздуха в течении 15 сек для охлаждения форсунки и продувки калорифера.
9. При понижении температуры в помещении, начинается работа горелки с п.2.

В режиме 2, пункты 1-4 те же. Далее горелка работает только на газе.
В режиме 3, пункты 1-4 те же. Далее горелка работает только на отработанном масле.

3. Железо 1. Ардуино Nano
2. Дисплей LCD1602
3. Энкодер с кнопкой
4. Датчик пламени
5. Драйвер ШД А4988
6. Датчики температуры DS18В20
7. Блок реле
Комбин_горелкаV1.flp
(1.04 МБ) 55 скачиваний

Аватара пользователя
RedSky
Лейтенант
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 19.12.2016{, 20:07}
Репутация: 72
Откуда: Днепропетровск
Имя: Алексей

Контроллер для горелки (Газ+Отработка)

#2

Сообщение RedSky » 25.07.2020{, 22:28}

Нужно предусмотреть защиту от зависания. Всё таки прибор опасный.

Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
И для далласов контроль работоспособности нужен.
А чем 200 градусов измеряется?

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если будут реле, которые коммутируют 220 - размещать как можно дальше от ардуино.

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

Контроллер для горелки (Газ+Отработка)

#3

Сообщение dekorator » 26.07.2020{, 02:30}

Sevast, в описании пропущена секция про подготовку "отработки" к распылению. Отработку или мазут просто так не распылиш до состояния "туман". Нужно греть до 75- 100 градусов и уже потом распылять. Соответсвенно, надо контролировать нагрев и пока не разогреется масло, включать насос не вариант. Иначе дым, грязь и все в масле.

Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 21.06.2017{, 15:57}
Репутация: 5

Контроллер для горелки (Газ+Отработка)

#4

Сообщение Sevast » 26.07.2020{, 10:14}

RedSky писал(а):
25.07.2020{, 22:34}
А чем 200 градусов измеряется?
Есть отдельный контроллер с термапарой до 700С.
RedSky писал(а):
25.07.2020{, 22:34}
Если будут реле, которые коммутируют 220 - размещать как можно дальше от ардуино.
Да, это обязательно. Либо перейду на семисторы...
dekorator писал(а):
26.07.2020{, 02:30}
...пропущена секция про подготовку "отработки" к распылению
Да, забыл описать.
Масло будет подогреваться через медную трубку, которая будет накручена на сопло горелки. Для этого и планируется в начале поджег на газе, который при горении нагреет масло в трубке, потом уже нагретое масло загорится и в режиме горения также будет греть трубку с маслом...

Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 21.06.2017{, 15:57}
Репутация: 5

Контроллер для горелки (Газ+Отработка)

#5

Сообщение Sevast » 26.07.2020{, 10:22}

вот несколько фото самой горелки
СпойлерПоказать
20200725_163119.jpg
20200725_163058.jpg
20200725_163028.jpg
20200725_162954.jpg
20200725_162934.jpg
20200725_162925.jpg
20200725_162916.jpg

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 09:39}
Репутация: 7
Откуда: Баку

Контроллер для горелки (Газ+Отработка)

#6

Сообщение dekorator » 26.07.2020{, 12:30}

Sevast писал(а):
26.07.2020{, 10:14}
Масло будет подогреваться через медную трубку,
Это не хорошо. Если слишком близко к выходу пламени то, выход на режим быстрее но будет перегрев, от сюда нагар в трубке и чистка с разборкой каждые 2-3 дня. Если дальше, то выход на режим через 28 секунд - не реально.
Если температуру масла не стабилизировать то с изменением температуры масла будет уходить настройка соотношения топлива к воздуху. 20 градусов уже достаточно. Придется рядом сидеть с отверткой, давление подстраивать. И с предочисткой самого масла придется повозиться, форсунка на 4 литра это гемор еще тот и тем более на отработке.
Датчик пламени там GRA2 он высоковолтьный, работает на постоянке 200 вольт.

Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 21.06.2017{, 15:57}
Репутация: 5

Контроллер для горелки (Газ+Отработка)

#7

Сообщение Sevast » 26.07.2020{, 13:40}

dekorator писал(а):
26.07.2020{, 12:30}
Это не хорошо. Если слишком близко к выходу пламени то, выход на режим быстрее но будет перегрев, от сюда нагар в трубке и чистка с разборкой каждые 2-3 дня. Если дальше, то выход на режим через 28 секунд - не реально.
Согласен. Думал об этом. Как вариант, установить на выходном конце трубки термометр и пробным методом найти оптимальное время для нагрева масла примерно до 50гр. Потом включать работу на масле.
dekorator писал(а):
26.07.2020{, 12:30}
Придется рядом сидеть с отверткой, давление подстраивать.
На фото видно, что сбоку есть нагнетающий насос, у него при работе постоянное давление 0.6Атм. и оно не подстраивается. Этого давления вполне хватает, чтобы распылить нагретое масло. Уже пробовал, все хорошо.
dekorator писал(а):
26.07.2020{, 12:30}
И с предочисткой самого масла придется повозиться, форсунка на 4 литра это гемор еще тот и тем более на отработке.
Отработанное масло у меня МГЕ-46, это гидравлическое масло, и оно очень чистое, прозрачное как мед. Так что с чисткой нет проблем.
Форсунка переделанная, на 1мм, просто на фото она еще не собрана до конца.
Датчик пламени могу использовать и другой, благо есть выбор.

Я был бы рад, если вы мне поможете по теме скейча, с самой горелкой проблем нету.
Спасибо.

Ответить